2009-07-08 |
저번 겨울때 고장났는데 이거보구 기사랑 전화로 사전 얘기하기 편하더군요 | |
운영자
2009-07-08 |
^^;; 역시 피시방 사장님들은 다방면에서 어느 정도 전문가가 되어야 하네요. | |
돌폭
2009-07-12 |
좋은정보 감사합니다. | |
아라리오
2009-07-12 |
에러코드중 전기문제관련일땐 바로 전기기사 부르는게 빠를때도 있더라구요 |
|
natas
2009-11-17 |
감사합니다..... | |
휘파람
2010-04-09 |
추가 몇가지 더 올려본니다. LG시스템 에어컨 에러코드 Error 코드 Error 내용 조치(번호순서대로 조치) CH01 실내온도센서 OPEN/SHORT 온도센서 단락/개방 1. 단자간 체결상태를 확인 CH02 실내 입구 배관 센서 OPEN/SHORT 입구 배관 센서 단락/개방 1. 센서 저항을 확인하여 단락의 경우는 교체 CH03 리모컨 통신 불량 리모컨과 제품간 통신 불량 1. 단자간 체결상태를 확인 CH04 DRAIN PUMP 불량 드레인 펌프 고장 / 배수관 막힘 1. 배수관 막힘 확인 및 드레인 펌프 확인 CH05 통신불량(실내기와 실외기간) 실내외기 송수신이 3분 이상 연속 불량 1. 연결전선 및 연결 방법 확인(L선과 N선) CH06 실내 출구 배관 센서 OPEN/SHORT 출구 배관 센서 단락/개방 1. 단자간 체결상태를 확인 CH10 실내팬 LOCK(동작 불량) 운전 중 실내FAN이 동작 불량 1. 실내 FAN MOTOR 단품 확인 2. 단자간 체결상태를 확인 CH21 DC Peak( IPM Fault ) Comp 과전류 1. 방열판과 IPM 접촉상태 확인 IPM 불량 2. IPM전압 인가상태 확인(15V) - CO6D부분 측정 실외팬 LOCK(냉방) 3. 실외 FAN 모터 온도 체크 - 80 °c 이상 : FAN 모터 교체 실내팬 LOCK(난방) 4. 실내 FAN 모터 온도 체크 - 80 °c 이상 : FAN 모터 교체 COMP 전류 감지 불량 5. 전류 감지부 IC01P,R01P~R12P 상태 확인 (PCB뒷편) 6. 전원 ON시 R10P~R12P 전압 확인(1.65V) 7. COMP 절열저항 측정 CH22 CT 2(Max CT) 실외팬 LOCK(냉방) 1. 실외 FAN 상태 확인 (이물질) 및 온도 확인 80 °c 이상 : FAN 모터 교체 2. 기동 CAP. 단자 확인 실내팬 LOCK(난방) 과부하 1. 실내 FAN 상태 확인 (이물질) 및 온도 확인 80 °c 이상 : FAN 모터 교체 CH23 DC Link Low Volt. Comp 운전중 입력 전원 off 1. 입력전압 확인 2. 터미널 블록 전원 단자 체결 상태 확인 3. Comp 절연전항 확인 CH24 고압/저압/방열판 SW Comp 운전 중 고,저압 Switch connector Open 1. CN_PRESS connector 확인 냉매 부족 2. 냉매량 확인 CH25 저전압/과전압 입력 전압 변동 1. 입력전압 확인 CH26 DC Comp Position Error Comp 운전 전 혹은 운전 중에 comp 상 단자 Open 1. INV.Comp 연결상태 확인 Dc Comp Back EMF 감지부 저항 소손 2. 전류 감지부 IC01P,R01P~R12P 상태 확인(PCB뒷편) 3. 전원 ON시 R10P~R12P 전압 확인 (1.65V) CH27 PSC Fault Error Dc Link 전압 감지부 불량 1. DC Link 전압 확인 EEPROM Option Data 오기입(목표 DC Link 전압) 2. reactor 연결 상태 확인(CN-Coil1, CN-Coil2) 3. PCB 교체 CH28 DC Link High Volt. 과전압 1. 입력전압 확인 2. 터미널 블록 전원 단자 체결 상태 확인 3. Comp 절연전항 확인 CH32 D-Pipe High (INV) LEV 동작불량 1. LEV 상태 확인(LEV 체결상태, PCB/LEV Coil) 냉매 부족 2. 냉매량 확인 배관 찌그러짐 3. 배관 상태 확인 팬 LOCK 4. FAN 이물질 확인 및 온도 체크(80 °c 이상 ~ Fan 모터교체) CH33 D-Pipe High (정속) LEV 동작불량 1. LEV 상태 확인 냉매 부족 2. 냉매량 확인 배관 찌그러짐 3. 배관 상태 확인 팬 LOCK 4. FAN 이물질 확인 및 온도 체크(80 °c 이상 ~ Fan 모터교체) CH40 CT Sensor H/W 불량 1. Comp 절연저항 확인 2. PCB 확인(IC01P 1.7.8번 전압 확인(1.65V) - PCB 뒷면) CH41 INV. D-Pipe Th Error 센서 Connector 1. CN_TH3 connector 상태 확인, 센서 단품 저항 측정(200K, 25°) (Open/Short) Bias 저항 오삽입, 납땜 불량 2. R05H(1K) 저항측정 및 납땜 상태 확인 CH44 Outdoor Air Th Error 센서 Connector Open 1. 센서 connector 확인 (Open/Short) Bias 저항 오삽입, 납땜 불량 2. R02H(1K) 저항측정 및 납땜 상태 확인 CH45 Cond. Pipe Error 센서 Connector Open 1. 센서 connector 확인 (Open/Short)상단 Bias 저항 오삽입, 납땜 불량 2. R03H(1K) 저항측정 및 납땜 상태 확인 CH46 Suction Pipe Error 센서 Connector Open 1. 센서 connector 확인 (Open/Short) Bias 저항 오삽입, 납땜 불량 2. R04H(1K) 저항측정 및 납땜 상태 확인 CH47 Const D-Pipe Th Error 센서 Connector Open 1. 센서 connector 확인 (Open/Short) Bias 저항 오삽입, 납땜 불량 2. R06H(1K) 저항측정 및 납땜 상태 확인 CH51 과접속대수(용량) 실내기 접속용량 초과시 1. 실내기 용량 확인 CH52 통신불량(DSP Board와 Main Board) 통신회로 소손 1. Main Power Reset CH53 통신불량(실외기와실내기) 연결된 통신선이 모두 OPEN된 경우 1. 실내기 실외기 통신선 연결 상태 확인 2. CN_COM 연결상태 확인 CH60 EEPROM Check Sum Error EEPROM 불량,EEPROM 납땜 불량 1. EEPROM 삽입 상태 확인(IC의 PIN 들림 상태 확인) CH61 Cond. Pipe Error 냉방시 실외 팬 Lock 1. 실외 FAN 상태 확인 (이물질) 및 온도 확인 80 °c 이상 : FAN 모터 교체 CH62 Heatsink Hink 실외 팬 Lock 1. 실외 FAN 상태 확인 (이물질) 및 온도 확인 80 °c 이상 : FAN 모터 교체 CH65 Heatsink Th Error 센서 Connector Open 1. 센서 connector 확인 (Open/Short) Bias 저항 오삽입, 납땜 불량 2. R01H(1K) 저항측정 및 납땜 상태 확인 |
|
美淚
2010-07-02 |
여기있으신분들은 못하시는게 없는듯.;. |