전력회사로 부터 전력을 공급받을 경우에는 수용가의 사용전력을 추정계산한 후 용량의 크기에 따라 다음과 같이 저암, 고압, 특별고압으로 구분한다.
1. 공급전압
한국전력의 공급규정에 의하면 계약전력의 크기에 따라서 전압의 등급이 달라지며, 다음과 같이 정하고 있다.
가. 계약전력 100㎾ 미만의 경우
저압으로 공급이 가능하나 수용가의 요구에 따라서 고압 또는 특별고압으로 공급받을 수 있다.
(교류 단상 또는 삼상 220V, 380V)
나. 계약전력 100㎾ 이상인 경우
계약전력 100㎾ 이상인 경우는 고압 이상으로 공급하도록 되어있으나 최근 우리나라의 배전선로
가 특별고압 22㎸급(22.9㎸)으로 공급되고 있으므로 보통 특별고압으로 수전하고 있다.
공급전압은 3.3㎸, 6.6㎸, 22.9㎸, 154㎸, 345㎸ 중 하나를 택하도록 되어 있으나 대부분 다음과 같
이 용량에 따라서 공급하고 있다.
1) 500㎾ 이하 : 전력회사에서 고압공급이 가능할 경우 고압수전으로 하나 최근에는 고압수전보다
특별고압 22.9㎸를 많이 사용한다. (고압의 경우 3.3㎸, 6.6㎸)
2) 500㎾ 초과 : 특별고압 수전으로 해야 한다.
ㄱ. 전압 22.9㎸ : 용량 10㎿ 이하로 공급이 가능하다.
ㄴ. 전압 66㎸ : 원칙적으로 공급이 불가능하다.
ㄷ. 전압154㎸ : 용량 10㎿를 넘고 300㎿ 미만인 경우 공급이 가능하다.
ㄹ. 전압 345㎸ : 300㎿ 이상에서 공급이 가능하다.
* 위에서 설명한 내용을 정리하면 아래의 표와 같으며, 수전설비의 용량을 산출한 뒤 한국전력과
사전 협의를 거쳐 결정한다.
배전선로의 긍장에 따른 공급전압
전 압(㎸) | 회선당 기준용량(㎸a) | 상시 최대부하(㎸a) | 긍 장(㎞) |
3.3 | 1,500 | 1,050 | 20 |
6.6 | 3,000 | 2,100 |
11.4 | 5,000 | 3,500 | 50 |
22.9 | 10,000 | 7,000 |
154 | 300(㎿) | 210(㎿) | 50 초과 |
2. 수전방식
각종 건물에 전력회사로 부터 공급받는 전력의 전압을 저압의 경우 220V, 380V, 고압의 경우
3.3㎸, 6.6㎸, 특별고압의 경우 22.9㎸, 66㎸, 154㎸, 345㎸ 전압등급 중 1로 공급받는다.
저압에서는 1회선 단독수전방식을 사용하고 있으나 고압 이상에서는 1회선 수전을 비롯하여 2회선 수전, 루프회선 수전 등의 방식이 쓰이고 있다.
가. 1회선 수전방식
일반적으로 소규모 및 중규모 부하에 널리 사용되며, 가장 간단하고 경제적이지만 배전선 고장 시
에는 정전범위가 넓어지며, 또한 정전시간도 길어진다. 그러나 2회선 수전방식의 경우는 인입수전
은 인접건물에 전력을 공급해야하므로 전력회사 측의 요청으로 시설한다.
나. 2회선 수전방식
( 1) 본선, 예비선 수전방식
정전 시 예비회선으로 수전할 수 있으므로 신뢰도는 높지만 설비비가 많아진다.
(2) 평형2회선 수전방식
전력공급 신뢰도는 향상되지만 투자비가 많다.
(3) 루프수전방식
전압변동율이 작고 전력공급 신뢰도는 향상되지만 방식이 복잡하고 사고복구에 시간이 많이
걸린다.
(4) 스폿네트워크 수전방식
3회선 이상으로 정전시간이 발생하지 않는다는 가정을 두고 수전하는 방식으로 신뢰도가 가장
높다. 즉, 중요한 시설로서 공급용 배전선의 사고 또는 점검 등에 의한 정전을 아주 적게하고 싶
경우 2회선 수전 또는 스폿네트워크 수전방식을 적극 검토하여야 한다.
수전방식의 비교
방 식 | 특 징 | 장 점 | 단 점 |
1회선 수전 방식 | | -간단하며 경제적이다. -가장 보편화된 수전방식이다. | -주로 소규모 용량에 많이 쓰인다. |
2회선 수전 방식 | Loop 수전방식 | -임의의 배전선 또는 타건물 사고 에 의하여 Loop가 개로될 뿐이며 정전되지 않는다. -전압변동율이 적다. | -Loop회로에 걸리는 용량은 전부하를 고려 하여야 한다. -수전방식이 복잡하다. -회로상 사고복귀에 시간걸림. |
평형2회선 수전방식 | - 어느 한쪽의 수전선 사고에 대해 무정전수전이 된다. -단독수전이 가능하다. | -수전선 보호장치와 2회선 평형 수전이 필요 하다. -1회선분에 대한 시설비 투자 |
예비선 수전방식 | -선로사고에 대비할 수 있다. -단독수전이 가능하다. | -실질적으로 1회선수전이라 할수 있으나 무정전절체가 필요한 경우 절체용 차단필요. -1회선분에 대한 시설비 증가. |
스폿 네트 워크 수전 방식 | | -전압변동율이 적다. -전력손실을 감소할 수 있다. -부하증가에 대한 적응성이 크다. -기기의 이용율이 향상된다. -2차 변전소를 감소시킬 수 있다. -전등전력의 일원화 가능. | -시설투자액이 많다. |