[실기] 다산교재 이론서 리밑스위치 문제
보노보노2 추천 0 조회 200 13.04.06 18:42 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.04.06 18:49

    첫댓글 책의 설명이 맞습니다...
    LS2는 하한선 감시이므로 셔터가 닫혀 있는 동안에는 접점이 열려 있읍니다... 그러다가 스위치를 넣어서 셔터가 올라가면 접점이 붙지요... 저는 이렇게 기억합니다.. 하한감시리미트는 b 접점 리미트 스위치를 땅에 놓고 발로 밟고 있읍니다. 발로 밟으니 접점이 떨어지겠지요... b접점이니까요... 상한 리미트는 반대로 생각합니다. 도움이 되셨기를....

  • 작성자 13.04.06 18:57

    답변 너무 감사드립니다
    부가적인 질문 하나 더 드릴게요
    그럼 pb2신호가 들어왓을때에는 셔터가 닫히기 시작하는것이고 pb1엔 신호가 없고 인터록때문에 셔터가 올라가진않고 그렇지만 ls1에도 신호는 같이 들어오는것이지요..?

  • 13.04.06 19:07

    PB2신호가 들어 왔을 때에는 셔터가 내려오기 시작합니다. PB1과 PB2는 인터록이 아니구요.... MC1-b, MC2-b 가 인터록이지요... PB는 누름버튼 스위치이기 때문에 눌렀다가 손을 떼면 신호가 소멸됩니다. 작동은 MC1-a, MC2-a의 자기유지 기능에 의해서 모터가 돌아가서 셔터가 오르고 내리는 것입니다. 그 모터는 상, 하한 리미트 스위치에 의해서 정지가 되지요.... 그리고 난 후 다시 PB의 신호를 받아서 작동하지요.. 도움이 되셨기를 ...

  • 작성자 13.04.06 19:20

    네 이제 다 이해가된것 같습니다
    위에 저의 댓글에서 묻고싶었던게 pb1이나 pb2 신호중 하나만 신호가 들어와도 상한 하한 스위치 무도 신호가 들어오는 것이지요? 물론 동작은 pb스위치에 따라 열리고 닫히기 시작하는것이고요...

    이문제는 그럼 보이지 않는 앞부분에서 하한점을 지나 왔다는 전재하에서 이해를 해야 겠네요