각층에 옥내소화전 하나가 설치된 펌프 토출량을 구하는데
문제에서 20%의 여유를 두라고 했음.
1. 펌프 토출량 : 1 × 130L/min × 1.2 = 156L
여기에서 수원의 양을 구하라고 할때
130을 기준으로 구합니까, 아니면 156을 기준으로 구하여야 합니까?
법적 기준은 무조건 옥내소화전 하나당 130 아닌가요?
첫댓글 수원의 양도 여유율을 두라는 문제조건으로 풀어야됩니다그리고 법적기준은 130이 아니라 130이상입니다
첫댓글 수원의 양도 여유율을 두라는 문제조건으로 풀어야됩니다
그리고 법적기준은 130이 아니라 130이상입니다