현재 10평정도 공간에서 환풍기를 설치할수 없는구조라서 100미리 타공후
외부에서 1마력 시로코팬으로 빨아들이는 방법으로 환기하고 있습니다..
건물 구조가 현재 100미리 이상 타공이 불가능합니다, 환기통로 거리는 1.5미터 정도입니다
시로코팬의 구경이 250미리여서 레듀사를 써보니 제성능이 안나오네요,,
업체에 물어보니 250에서 100미리로 줄이면 성능이 아주 않좋다고 합니다..
고민끝에 내부에서 선풍기날개방식 말고 통이 돌아가는방식의 환풍기 2대를
돌리고 밖에서 시로코팬으로 뽑아내고 해도 만족하지 못하고 있습니다 ..
지금보다 더 나은 방법이 없는지 도움 요청 드립니다
첫댓글 사진을 올리시면 좋을것같아요
전화로설명드렸읍니다~~~~~
컴퓨터에서 사용하는팬을 필요한만큼...
여러개 붙여서 작동시키면 되지않을까요?
흡기,배기 생각하심 될듯요
들어오는 공기를 늘려봐야겠습니다
공기가 나갈려면 들어와야 됩니다.구멍이 두개가 필요할듯합니다.