[수다] 자유 게시판 자동화재탐지설비 가닥수 문제
Minsoo 추천 0 조회 702 20.09.30 15:07 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.10.01 11:30

    첫댓글 종단저항이 감지기 말단에 설치되어 있는 조건이므로,

    최상층 감지기 각 말단 3개소에 종단저항이 있고, 특히 14번 감지기에는

    지구선(회로선)이 별도 1선 추가 되어 종단저항이 설치되어 있기 때문에

    "가"에서 4회선이 되는 것으로 보입니다.

    그리고, "ㄴ"의 8회선은 5층과 6층 각각 2회선씩 추가되어 그렇게 된 것 같네요.

  • 20.10.05 01:07

    흠... 쉽게 말하면

    하나의 경계구역에 하나의 회로선이 들어간다.

    ㄱ 위로 경계구역 번호가 12, 13, 14, 15 4개 구역이라서 회로선 4개
    ㄴ 위로 경계구역 번호가 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 회로선 8개

    ㄹ ㅁ ㅂ 회로선도 마찬가지고

    총 경계구역 갯수가 곧 회로선이다.

    전 이렇게 외우고 시험을 봤습니다.