단원구 와동 다세대 주택 빌라 밑에 집/아랫집 거실 천장 벽지에 얼룩이 생기면서 살짝 젖는 누수 원인은? 윗집에 직수(냉수) 배관 미세 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
안산 단원구 와동에 위치한 다세대 주택 빌라 고객님께서 밑에 집/아랫집에
거실 천장 벽지가 살짝 젖는 누수로 문의와 누수탐지 공사 요청을 주셨는데요
밑에 집에 집주인께서 하시는 말씀이 오전 시간에 거실 천장 등박스가 있는 옆에
벽지가 살짝 젖어서 얼룩이 살짝 생겨 있는 걸 봤는데 오전 시간에 외출해서
오후 시간에 돌아와 보니 얼룩이 더 많이 번져서 윗집에서 누수를 짐작하고
윗집에 연락을 해서 누수 점검을 요청드려서 제가 다음날 오전 시간에 출동해서
상황을 봤습니다 밑에 집주인께 혹시 어제보다 천장 얼룩이 더 많이 번진 거냐고 물어보니
뭐~어제랑 별 차이가 없다고 말씀을 주셔서 아~~ 엄청 미세하게 누수가 된다는
판단을 했습니다
분명히 수도 배관에서 누수인 것 같은데 굉장히 미세하게 누수로 보였습니다
바로 윗집에 냉수/온수 배관에 공압을 넣어서 누수 점검 테스트를 해보니
직수(냉수) 배관에서 엄청 미세한 누수가 확인돼서 누수탐지 공사를 진행했습니다
그럼 어떤 누수 내용인지 한번 볼까요~~
밑에 집 누수 모습입니다
거실 천장 등박스 옆에 천장 벽지에 얼룩이 생기면서 살짝 젖으면서
물은 전혀 떨어지지 않고 조금씩 번지면서 누수가 됩니다
물이 안 떨어진다는 건 엄청 미세하게 샌다는 거거든요
일단 윗집에 수도 배관에서 아주 미세한 누수가 의심되는 상황이었습니다
바로 누수탐지를 진행했습니다
누수가 의심되는 세대에 베란다 보일러에서 냉수/온수 배관에
공압을 넣어서 공압 점검을 진행했습니다
일단 온수 배관부터 공압을 넣어서 점검을 해보니 전혀 압 손실이 없습니다
온수 배관은 일단 누수가 아닌 걸로 확인돼서 패스를 하고~~
직수(냉수) 배관에 공압을 넣어서 누수 점검 테스트를 해보니 아주 미세하게
공압이 떨어져서 여러 번 반복적으로 테스트를 해보니 역시 압이 미세하게
떨어져서 직수(냉수) 배관에서 미세하게 누수라는 판단이 와서 청음 탐지로는
포인트 추적이 어려워서 누수탐지용 가스를 주입해서 추적식 가스 탐지로
누수 포인트 추적을 했습니다
아주 미세하게 누수되는 직수(냉수) 배관에 누수탐지용 가스를 주입하고
가스 탐지기를 누수가 예상되는 지점에 센서를 놓고 가스 반응이 오는지
확인을 해보니~~ 가스 반응이 아주 미세하게 살짝 감지를 했다가 다시 안 됐다가 해서
더 기다렸습니다 한참을 기다리다가 가스 반응이 살짝 오는 곳을 보니까
욕실(화장실) 뒤에 벽 쪽에서 가스 반응이 제대로 와서 욕실에서 누수가 의심되는
상황이었습니다 그래서 청음 탐지기 센서로 누수음을 들으면서 포인트 추적을 했지만
너무 미세하게 누수가 되단 보니까~~ 누수음이 들리는 정확한 지점을 찾을 수가 없습니다
일단 욕실(화장실) 문지방 앞틀 굴착해서 수도 배관을 찾았습니다
직수(냉수) 배관을 분리해서 공압을 넣어서 압 손실이 되는 배관을
직접적으로 찾았습니다 누수되는 배관을 찾았습니다
변기로 물 공급되는 배관이 누수가 됩니다
누수되는 배관을 찾아서 수리를 진행해야 하는 상황인데요
최대한 시간과 비용을 줄이는 방법으로 수리를 진행했습니다
변기를 탈거해서 들어내고 타일을 굴착해서 아주 미세하게
누수되는 배관을 찾아서 수리를 해야 하지만 다른 방법으로 해결했습니다
변기로 물 공급되는 매립 배관을 죽이고 배관을 새롭게 노출 배관으로
다시 신설로 만들어서 누수를 해결했습니다
집주인과 협의 후~~ 함마 드릴로 구멍을 뚫어서 직수(냉수) 배관을 노출 배관으로
시공했습니다
변기로 물 공급되는 배관을 노출 배관으로 시공해서 누수를 해결했습니다
되메우기 하고~~
시멘트 미장 마감 마무리했습니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다
010-2470-7351 031-401-7784 031-413-3536
최고의 장비와 노하우로 시공합니다