ⓞ② 자 유 게 시 현재 수전설비 역률을 96% 유지하는데요 이걸 99% 유지한다고 하는데 이상은 없을까요!!
jove 추천 0 조회 693 08.08.29 23:00 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 08.08.30 15:47

    첫댓글 95% 보다는 99%가 낫지요... 99가 아니라 100이 더 나을 수도 있어요. 여기서 중요한 것은 100 혹은 과보상이면 진상전류가 발생하는데, 그것도 역시 손실이 있습니다. 과보상에 의한 손실이지요. 이렇게 약하고... 문제는 시간대별 부하들이 항상 같지가 않다는데 있습니다. 즉, 인덕션 부하 좀 큰넘을 하나 가동중지했을때가 문제가 되지 않겠어요? 이런 저런 이유로 글로발 역률콘덴서는 하루의 평균 가동량 중 대략적 역률을 담당케 하고(잡다한 인덕션 부하 각각에 콘덴서 설치가 비용이 더 드니까) 비교적 크고 대표적인 역률이 낮은 부하에는 전용의 전력콘을 다는게 좋은 방법이겠죠. 어쨌든 관리등 다른 문제가 없고 가능하다면

  • 08.08.30 15:49

    역률은 100프로에 가까울수록 좋지요. 그게 관리가 어렵고 일시적 과보상등으로 인한 전압상승 등으로 인한 계전기 오동작 가능성등이 문제겠지요.

  • 08.09.02 20:14

    저는 최근에 신축한 공장에서 관리실장으로 근무합니다. 저희 회사의 경우 200 / 700 으로 나누어 900키로용량인데 전기실에서 확인해보면 700키로에는 역률100프로 이 고 200키로에서는 97프로로 나타납니다...역률은 100에 가까울수록 좋다고합니다..

  • 08.09.05 09:58

    콘덴서사용따라역율보상형 기동보상형,접지콘덴서등여러가지있습니다. 그중에 역율콘덴서는 진상전류을발생합니다. 전력에서는 피상전력이라고하는것이 사용전력이고 유효와무효 전력이있습니다 전기사용으로인해무효전력은 그냥버리는전력이라서 그부분을 줄이이위해 진상콘덴서을 사용하여 무효전력을 줄여서 손실을 줄이기위해 사용합니다. 그러나 역율이100넘어가면 진상전류로 인해 손실과 전압변동의 여지가 있으므로 주변압기용량에 5%정도 콘덴서용량을 사용하고 남어지 apfr자동역율조정장치와 콘덴서을 조합하여 95%-100%을 유지하는 것을 설치합니다.

  • 08.09.07 18:10

    답글 감사합니다. 잘 읽었습니다.