• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
카페 프로필 이미지
[우수카페]귀농사모/한국귀농인협회
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
긴급질문/도와주세요. SOS 화장실 배기팬으로 물이 떨어져요
로즈베리 추천 1 조회 800 17.01.02 19:41 댓글 19
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.01.02 19:57

    첫댓글 별다른 뾰쪽한 방법은 생각이 나지않고 아이스크림 종이통을 팬박스위에 고정하고 가벼운 막대기나 철사 .프라스틱막대기'등으로 벽쪽으로 물방울이 흐르도록 유도하셔야겠군요,

  • 작성자 17.01.02 20:14

    유도요? 그보다 근본적으로 해결하려면 외벽 배기구를 막으면 될래나요?
    크레인 작업을 해서라도....물론 배기팬은 무용지물이 되겠지만요..

  • 17.01.02 20:31

    @로즈베리 우선 급한대로 그렇게 겨울을 나시고 따스한봄에 공사를 하셔야지요,
    물론 외부 배기통을 막으면 좋습니다,화장실 습기는 문만 약간 열어놓아도 집안 건조때문에 자연 해결됩니다,

  • 작성자 17.01.02 20:50

    @열린바지 내년봄에 아예 막아버려야겠어요.
    감사합니다.

  • 17.01.02 20:49

    선생님 아주 쉽게 생각 하세요. 물 이 떨어지지 않게 . 크레인, 유도 , 그럴필요없이 물방울 만 떨어지지 않게. 맞나요?

  • 작성자 17.01.02 20:52

    배관안에서 결로로 물이생기는데 그 물이 안떨어지는 방법이 있을까요?

  • 17.01.02 20:58

    공동 주택 이라면 우선 내것만 고치는 방향을 제시 합니다
    6층 모두 이같은 형태를 취하면 환기구 결로는 해결 되겠지요(긍극적인 해결법은 아님을 밝힙니다....)
    그림을 보시고 이해를 하시면 좋겠습니다~ 건승을 빕니다~^^

  • 작성자 17.01.02 21:32

    아, 관심가져주셔서 너무 감사드립니다.
    선생님 의견대로라면 천정을 뜯고 공사해야할텐데
    거실을 거치고 안방을거쳐야 외벽에 배기출구가있는데,
    엄청 큰공사가 될 거 같은데요... 공동주택이지만 환기배관은
    각가정별 개별식입니다.

  • 17.01.02 21:40

    아! 화장실 천정에 점검구가 없는 구조로군요~...죄송해요--물러 갑니다....
    ........

  • 작성자 17.01.02 21:47

    @자연탐구 점검구는 있지만...
    암튼 감사합니다.

  • 17.01.02 21:31

    전원이 팬과 조명을 분리 하였다면
    환기팬을 계속 돌려 보심 어떨까요
    전기세 많이 안나올거 같은데요

  • 작성자 17.01.02 21:50

    조명과 연결되어있고, 외부공기를 못들어오게할 만큼 팬성능도 크지 않는 거 같아요.
    조언 감사합니다.

  • 17.01.03 12:03

    일반아파트는 화장실 팬의 배기구가 건물내부 AD 를 통해 옥상으로 배츨되어 온도차에 의한 결로가 생기지 않습니다.
    아마 베리님의 경우는 다세대 주택의 불량시공 사례로 봐집니다. 해결방법은 화장실 내부의 공기가 외부로 배출시
    온도 차에 결로 발생을 피할 수 없으므로
    1 화장실 펜의 배기 쪽에 중력댐퍼( 바람이 나갈때 들리고 안나갈땐 닫힘) 가 있는 제품이 아니면 댐퍼가 있는 제품으로
    교체(가격이 2만원 이하임)하면 개선 될 가능성 있음.
    2. 완벽한 대책은 공기의 흐름을 완전히 차단 하거나 배기관을 분리해서 비닐테이프등으로 막고 기울기가 외벽 구멍보다
    하향식이 되지않도록 천정에 고정시키면 해결됩니다.

  • 작성자 17.01.03 15:34

    아^^ 설비쪽으로 잘 아시는분 같은데 좀 더 조언 구할께요.
    1. 내부 팬을 떼버리고 댐퍼가있는 제품으로 교체해보란 얘기죠?
    2. 공기차단을 하려면 외벽 배기구를 막으면 되나요? 크레인을 불러서라도...(팬사용은 포기하더라도)
    임시로 지금은 내부팬관을 빼버리고 배기관입구로 타올을 틀어막아 공기차단을 해보는데
    그래도 타올을 완전히 적신후 물이 떨어져요.

  • 17.01.05 10:52

    @로즈베리 1의 방법은 가능성은 있지만 댐퍼로 기밀이 잘 유지되는 제품이어야되구요 확실한 방법은 화장실의 공기가 빠져나가지 않도록 아예 휀 입구를 테이프등으로 막는 것이 가장 효과가 있는 방법같습니다 공기가 세어나가면 온도차에 의한 결로가 생깁니다 그러면 굳이 외부벽을 막지 않아도 될 가능성이 있습니다

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 17.01.05 14:46

    쉽게 현실적으로 해결할 수 있는 방법같아요.
    일단 해보겠습니다. 감사합니다.

  • 작성자 17.01.06 14:12

    @들판짱 흡입구 청테이프로 막고 구멍뚫어서(공기접촉 최소화) 넓직한 플라스틱 대야 올려놨어요.
    담주 화요일 추워지면 효과 나타나겠죠? ㅎㅎ

  • 17.01.05 09:12

    갑자기 예전 생각 나네요!~~결로 해결해 주엇더니. 춥다고, 도로 막아 버리드라구요,,,,ㅎㅎㅎㅎ

최신목록