도시화되면서 유출량이 증가하는 이유는 이상기후에 의해 강우 자체가 늘어났기 때문과, 도시의 불투수면이 증가되면서 저류나 침투되지 않고 하천이나 하수도로 물이 급격히 모여서 흐르기 때문에 발생된다.
지금 설명하는 저류지는 총유출량과 첨두유출량을 감소할 수 있는 수공구조물이다.
1. 저류지의 개념
총유출량 및 첨두유출량을 제어할 목적으로 물을 담아두는 시설
아래 그림에 제시한 바와 같이 On-line, Off-line(천변저류지 포함) 방식이 있다.
on-line방식은 하천내 저류지가 위치하여 흐름 전체가 저류지를 거쳐야 하며,
off-line방식은 하천 옆에 유도수로를 통해 유입되므로 하천이 일정 수위이상 높아졌을 때에만 흐름이 유입된다.
가끔 해안지역이나 저지대의 경우 on-line방식은 유출구가 낮아서 자연방류가 안되는 경우가 있다. 이런 경우 배수펌프장과 연계하여 수로부와 저류부 모두를 저류공간으로 사용하기도 한다.
일반적으로 이러한 공간적인 제약이 있는 경우는 재해영향평가나 사전재해영향성 검토시 주의를 해야하며, 가능한 자연배수가 가능한 지역으로 옮겨야 한다.

2. on-line과 offline 저류지 사례
파주운정지구에 설치된 중앙호수공원은 지역내에 떨어진 강우가 모두 모이는 on-line방식의 저류지이다.

산본에 있는 양지공원은 박스를 통해 흐르던 우수가 일정 수위이상시 횡월류부(side-weir)를 통해 저류지로 유입되는 off-line 저류지이다.

3. on-line과 off-line 저류지의 차이
on-line은 언제나 저류지를 통과해서 물이 흐르기 때문에 수리-수문학적으로 홍수조절을 하기가 용이한 장점이 있으나 토지이용면적이 커지는 단점이 있어, 골프장이나 놀이공원 등 큰 부지가 있는 곳에서 유리하다. 따라서 on-line저류지가 하류에 있는 경우보다는 상류에 위치를 시키는 것이 토지이용면적을 줄이는데 효과적이다.
off-line은 일정 수위이상인 경우에만 저류지로 사용되므로 수리-수문분석에서 정확한 해를 찾아야 하지만, 흐름이 부정류(시간과 거리에 따라 달라짐)로 흐르기 때문에 정확한 모의가 어려운 실정이다. 토지이용측면에서는 일정 수위이상의 물만 가두어 두면 되므로 on-line방식에 1/3정도의 공간이면 가능한 장점이 있다.