제 목: 103동 지하 PIT층 배수펌프 점검 및 수리
작업일자: 2011년 5월 24일
문제상황: 103동 지하PIT 배수펌프 3번이 작동되지 않아 물이 고여있는채로 발견되어 점검 수동으로 돌리자 펌프가 작동하지 않고 수동램프도 꺼짐. 배선용 차단기가 떨어지지 않는 것으로 봐서 일단 누전의심 천장에 있는 접속구 확인 전선이 녹아있었음. 펌프와 전기판넬동시 문제발생하여 점검하였으나 원인 불명으로 두가지를 동시에 점검 수리할수 있는 혜인전력에 의뢰함.
처리결과: 혜인전력 점검결과 오랜 미가동으로 인한 고착과 불순물로 인해 펌프가 가동되지 않고 과부하로 인해 열동계전기 고장남.먼저 열동계전기를 교체하고 펌프를 꺼내어 분리하여 찌꺼기를 제거하고 배관과 체크밸브도 찌꺼기 제거함. 동지하 배수펌프 전체 점검 및 찌거기 청소를 실시 하겠습니다.
비 용: 수리 및 인건비=>\150,000, 열동계전기: \9,500

전기판넬내 열동계전기 교체


열동계전기교체완료

접속구함 녹은 전선 재 결속

펌프가 작동되지 않아 물이 고여있는 상태

펌프꺼냄


청소후 배관 및 체크밸브 청소완료
첫댓글 장래 유지 관리에 도움이 되는 경험으로 잘 활용하시기 바랍니다. 근데 물은 왜 고여 있었는지요?
예 다른배수펌프도 미리 점검하고 청소하겠습니다. 물이 고인 것은 겨울에 화단수도가 얼어서 청소할때 지하동에서 물을 틀어 사용했습니다. 지금은 잠궈놓았습니다.