이번에는 피뢰기와의 강도및 절연협조체제 그리고 설치장소에대해서 몇자 적어보겠습니다.
★1)절연의 합리화 ①지속성 과전압이나 뇌 서어지로부터 전력계통을 방호하기 위하여,계통의 절연은 상용주파의과전압이나 개폐서어지에 충분히 견디고,뇌서어지에 대해서는 피뢰기의 보호작용에 의해서 기기절연을 확보하는 방법이 취하여지고 있다. ②하나의 전력계통에 있어서 피뢰기의 제한전압을 기준으로 이것에 대하여 어느정도 여유를 가진 절연강도를 마련해서,모든기기에 이것과 같거나 혹은 그이상의 내압을 갖도록하는것과동시에 .기기의 중요도,특수성 및 피뢰기에서의 원근에따라 합리적인 격차를 두어, 계통 전체로서 정연한 하나의 절연체계를 갖도록 하고 있다. 이것을 전력계통의 절연협조(Coordination of Insulation)라합니다. ③최근에는 피뢰기에 의한 내부이상전압의 처리,외부절연의 오손,기기의열화,상요주파과전압에 대한 절연까지도 함께 고려해서 계통 전체로서의 절연협조문제를 어떻게 가져갈것인가 하는 종합적인 검토가 추진되고 있다 2)기본적인 절연협조의 예 ①변압기등 중요한 기기가 있는 수변전설비에서의 뇌의직격을 피한다. 이를위해서는 수변전설비 구내 및 그 근1~2km정도의 충분한 차폐효과를 지닌 가공지선을 설치해야합니다. ②발전소에 침입하는 이상전압에 대해서는 피뢰기를 설치하여 이상전압을 제한전압까지저하시킨다. 이 경우 피뢰기의 보호효과는 보호할 기기에 가까울수록 유희하다. 또 기기류에는 피뢰기의 제한전압과 피뢰기의 접지저항에 의한 전압강하가 더해진 전압이 걸리게되므로 접지저항은 될수있는대로 작게 할 필요가 있으며 5[Ω]정도 이하로 하는 것이 바람직합니다. 3)절연계급과기준절연강도 ①기기의 절연을 표준화하고 또 통일된 절연체계를 구성한다는 목적에서 절연계급을 설정하고 대응해서 기준충격절연강도(Basic Insulation Level)BIL 가 제정되고 있다. ②절연계급은 전력계통에 사용되는 기기 (직류,회전기,건식변압기,정류기는제외)의 절연강도에 대해여 구분한것으로서 계급을 단순히 호수로 나타낸다. 4)절연 협조 검토사항 ①절연 협조를 검토함에 있어서는 뇌와같은 자연현상 및 기기의 제작기술과 송배전 선로의운용기술을 하나로 묶은 광범위한 분야에 걸친 지식과 자료를 필요하게 되며 절연협조의 확보에는 확률적인 요소가 많이 포함되기 때문에 과거의 실적과 경험을 토대로 신중히 검토해야한다 ★★5)피보호기기와 피뢰기간의 거리가 보호에 미치는영향 -발전소에 침입한 뇌 서어지는 피뢰기에 의하여 제한전압까지 제한되어서 피보호기(주변압기)의 단자에 도달한다.(상당히 위험)변압기의 서지 임피던스는 1∼6[kΩ]정도로서 선로의 그것에 비하여 크기 때문에, 서어지는 변압기단자에서 정반사하고, 다시 이러한 전압진행파의 왕복반사는2배를 주기로 하는감쇠진동 전압이 감쇠진동전압이 제한전압이 중첩된파형으로 변압기로 향하여 짐니다~~*^^* 6)피뢰기 설치장소 ①설치장소 -뇌해 위험지역(송전선로 포함) 및 산악지대는 반드시 설치해야하고 또한 500kw 이상 수용가에 설치해야함 ②위치선정 -변전소는 완전차폐 되어있고(피뢰침 보호),피보호기기의주요대상은 전력용 변압기 이고 접지는 연접되어있습니다.또한 피뢰기의 접지도선은 가능한 짧다고 가정해야합니다. ◆비유효차폐인 경우 -1회선 수전받는 1뱅크변압기용 피뢰기는 변압기 내에 내장시킨다.(CAP형 변압기) -多회선 수전ㅂ다는 경우는 모선입구에 설치해야만합니다.(가공인입선 수전단 ,수전모선의 끝단설치) ◆유효차폐인 경우 -선로절연레벨을 고려하여 이격거리내(20m이내 그리고 30도이상으로 설치해야한다.) ③DS(disconnecting swithch)를 구비하여한다. -피뢰기 1차측은 DS를 구비하여야한다. 구비하여야 하는이유는? 격뢰등의 영향으로 피뢰기 내부요소가 열화되는 경우 선로로부터 자동으로 신속하게 분리 시킨고, 또한 사고가 계통에 파급되는 것을 방지할 수 있다. 그리고 단로 장치의 분리상태가 명확히 표시되므로 식별이 쉬워진다. ④특고압 계통의 피뢰기 설치 -특고압계통(345kv)에서는 22kv급 피뢰기 20대를 Series로 설치하게 되므로 그중 약한부분의 피뢰기를 보강하게 위해서 Shield Ring을 부착합니다.*^^* 7)피뢰기용 접지선 굵기를 한번 구해볼까요!! -기기 보호용피뢰기가 대부분인 변전실에서의 2차 접지선의 굵기는다음과같습니다(한번풀어보세요) 저희 카페 자료실에 올려놓았답니다. 여러분도 한번보셔요~~자꾸 도표그리기가 에러가나네요 ㅠ.ㅠ
이처럼 낙뢰나 격뢰같은 뇌 서어지를 순간적으로 소호시키고 차단하여 기기를 보호해줄 수 있는 LA이는 처음엔 어의없게 대수롭게 생각하다가 선배들한테 욕많이 먹은적도있습니다. 제가 어렸을 때 전기가 살아있나 죽어있난 살짝 거든려보는거처럼 말예요~~오늘 보니깐 눈 많이 왔던데 여긴 속초는 아직 눈이안왔는데~~
|
|