Pressure Chamber (압력참버)
설 명
압력참버는 자동설비의 핵심부로 참버내부의 압력을 압력s/w로 감지하여 설정된 압력범위 내에서
주펌프및 보조펌프를 자동기동및 정지 시키는 용도로 사용됩니다.
구 성 원 리 및 복 구 방 법
압력참버의 구성은 참버와 압력스위치,안전변,압력게이지.배수밸브로 구성된 제품으로 항시 상용압력과 운전을 하므로
수시로 점검및 작동 상태를 육안으로 확인 하여야 한다.
①압력참버가 수격현상으로 작동될경우(헌팅.수격.오동작)MCC 판넬에서 주펌프와 보조펌프 스위치를 OFF 시킨 후
①번 밸브를 잠근다.
②번 밸브를 개방하고 ③번 밸브에 압력게이지를 분리한후 외부공기를 주입시키면서 하부 드레인 밸브로 안전 드레인 시킨다.
복구방법은 역순으로 하되 ①번 밸브를 서서히 열어 참버내 가압수를 주입시킨다. (이때 상부3/1은 자동적으로 압축공기가 채워짐)
점 검 및 조 치 요 령
이 상 발 생 |
원 인 |
조 치 요 령 |
안 전 변 누 수 |
규정압력치 초과시 발생됨. |
압력수치 재조정및 시스템점검. |
안전변 시이트 이물징 융착 누수. |
안전변 시이트 이물질제거및 청소 |
압력스위치 누수 |
잦은 수격현상으로 벨로우즈 파손 |
압력S/W 교체점검 |
동 배관 조립부 누수 |
가압수 제거후 배관등 재조립. |
압력게이지 이상 |
규정압력 수치와 차이가 많아남. |
압력게이지 교체수리. |
압력 게이지 벨로우즈 변령 |
압력게이지 교체. |
압력스위치 조정방법
셋 팅 방 법
*전기결선: 압력스위치에 전면 볼트를 분해 s/w커버를 분리 시킨다.
결선은 ①번과 ⑤번 단자에 연결하고 Mcc판넬에 연결 (ON,OFF 단자가 있을경우 ON
단자는 점프하고 OFF단자에 연결하여 주십시오.
*펌프정지 : Range 조정볼트를 돌려 눈금을 펌프 전양정에 맟추면 펌프 중단점 임.
예) 계 산 식 : 양 정 (m) x 0.1 = kg/cm2
*펌프기동 : Diff는 Range와의 압력차이 입니다. (DEFF 조정볼트 사용)
예) Range 10kg/cm2 이고 Deff를 3kg/cm2 세팅시 (10-3=7) 즉 7kg/cm2 에서 기동되고
10kg/cm2 에서 정지됨을 의미합니다)
작 동 확 인
압력 세팅이 끝나면 펌프s/w를 자동위치로 하고 압력참버 하단부 배수밸브를 개방하면서
설정된 압력수치에서 기동.중단점을 수회 작동 점검확인.
점검및 조치요령
이 상 발 생 |
원 인 |
조 치 요 령 |
펌프 작동이 안될시 |
*자연압력보다 세팅이 낯을때 |
*세팅 재조정및 설계도검토. |
*전원공급 체크및 Mcc 스위치이상 |
*테스타기로 전원공급등 점검 |
펌프가 오동작 |
*압력참버 누수및 배관 누수시 |
*누수부위 점검및 수리 |
*압력스위치 부품변형및 노후발생 |
*압력스위치 교체. |
펌프기동시 이상발생 |
*펌프 계속운전 정지가 안됨 |
*Mcc상 문제로 자동제어에 점검요망.
확인 :(s/w결선중 1번 단선후 자동기동
시 펌프 기동이 안되어야함.) |
*수동기동시 작동이 안됨. |
*테스타기로 모터부등 전원공급 점검 | |