    첫댓글 사진에는 안 보이는데, 판넬 문 맨 아래에 누전경보기가 부착되어 있습니다. 8번이 경보와 램프가 뜨는데, 리셋시키면 또 한동안 이상이 없읍니다. 어느 라인에 누전이 되는지 확인을 할 방법이 없을까요? 간단히. 도면에도 차단기 번호가 적혀있지 않아서...

  • 14.04.10 19:38

    설비가 많이 노후화 되었네요..부족한 저는 잘.ㅎㅎ;

  • 14.04.14 14:11

    일단 전등 소켓에 문제가 있을 경우도 있고요..(전구 힘줘서 끝까지 껴보시구요)
    측정기로 0V란 의미는 b접점(단락)이고요 ,... 220V란것은 접접이 개방을 뜻합니다..
    리미트치고있을때 그니까 닫혔을대는 전구 OFF
    리미트 안치고 있으면 전구 불 ON
    리미트는 유접점이예요 가끔 오래대면 접점이 잘 안붙는 경우도 있어요..
    회로상 문제는 없는것 같네요..
    누설 전류는 어딘가 전선이 씹힌데 있을겁니다...(요건 현장 안보고선 판단 불가능)

  • 14.04.14 14:21

    전등부하라고하면 어딘가에 안정기가 불량일 수 도 있겠네요..
    주위에 불안들어 오는곳 있다면 .. 그곳에 안정기 확인도 해보심 좋을 것 같읍니다...
    외곽 조명이 있다면 등기구에 습기차인는지도 확인해 보세요..