변압기 1대가 전등반 1개 씩을 담당하는데, 결선이 어떻게 되는지.... 단상3선식인데 이 결선법을 뭐라 하는지요?



한전 정전시 조치 사항으로 아래의 CB를 Off 시켜서 부하를 차단한 다음 발전기 쪽으로 기리까이 한 후 차단기 On 시켜 부하 투입의 순서를 써 놓은 것 같아요.



전구 다마를 바꿔 끼웠는데도 불이 안들어 오는 이유? 리미트스위치 양단의 전압을 측정해 보니 전압이 뜨질 않는걸 보면 리미트스위치 고장일까요? 근데 이상한 것은 불이 들어오는 리미트스위치의 전압을 측정해 보면 0 V가 나오는데, 문이 닫힌 상태로 해 놓고 측정을 해 보면 220V 가 뜹니다. 이게 정상인가요? 뭔가 거꾸로 되지 않았을까요? 다시 말씀드리면 점등시 전압이 0V 이고 소등시 전압이 220V 란 말입니다.

다시 설명을 드리자면 동그라미 부분이 1번 방향으로 제껴지면 문이 닫히면서 전등이 Off 되잖아요. 근데 1번으로 제껴놓고 전압을 재면 220V가 뜹니다. 2번 방향으로 제낀다는 것은 문이 열려 있다는 상태인데, 즉 현재의 사진 상태이지요, 전압을 측정하면 0V가 뜹니다. 리미트스위치가 원래 그런 건가요? 우리 회사만 그럴까요?
첫댓글 사진에는 안 보이는데, 판넬 문 맨 아래에 누전경보기가 부착되어 있습니다. 8번이 경보와 램프가 뜨는데, 리셋시키면 또 한동안 이상이 없읍니다. 어느 라인에 누전이 되는지 확인을 할 방법이 없을까요? 간단히. 도면에도 차단기 번호가 적혀있지 않아서...
설비가 많이 노후화 되었네요..부족한 저는 잘.ㅎㅎ;
일단 전등 소켓에 문제가 있을 경우도 있고요..(전구 힘줘서 끝까지 껴보시구요)
측정기로 0V란 의미는 b접점(단락)이고요 ,... 220V란것은 접접이 개방을 뜻합니다..
리미트치고있을때 그니까 닫혔을대는 전구 OFF
리미트 안치고 있으면 전구 불 ON
리미트는 유접점이예요 가끔 오래대면 접점이 잘 안붙는 경우도 있어요..
회로상 문제는 없는것 같네요..
누설 전류는 어딘가 전선이 씹힌데 있을겁니다...(요건 현장 안보고선 판단 불가능)
전등부하라고하면 어딘가에 안정기가 불량일 수 도 있겠네요..
주위에 불안들어 오는곳 있다면 .. 그곳에 안정기 확인도 해보심 좋을 것 같읍니다...
외곽 조명이 있다면 등기구에 습기차인는지도 확인해 보세요..