반월공단 회사 1층 천장 누수/공용 비트로 물이 콸콸~~ 새서 떨어지는 누수 원인은 2층 화장실 PB 에이콘 배관 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
어제 오후 시간에 지인 건축 업체 대표님께서 긴급한 연락을 주셨는데요
반월 공단~~ 목내동에 위치한 회사에 1층 바닥에 물이 흥건하게 고이면서
흘러서 2층에 화장실에 누수를 짐작하고 화장실 천장이 있는 곳에서 물이
흘러서 떨어지는 소리가 들려서 천장 텍스를 탈거해서 보니까 공용 PVC
배관 및 수도 배관이 있는 비트로 제법 많은 물이 콸콸~~ 새서 흘러서
수도 배관 누수를 짐작하고 1층에 메인 수도 계량기 물 차단 밸브를
잠가보니 바로 물이 줄어들면서 물이 안 새는 걸 보니까 분명히 수도 배관
누수가 맞다면서 누수탐지를 요청 주셔서 바로 출동해서 상황을 봤습니다
제가 바로 출동해서 회사 대표님과 지인 건축 대표님께 상황 설명을 듣고
누수탐지를 진행해서 화장실에서 PB 에이콘 배관 누수를 찾아서 수리를
해서 해결을 해드렸습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
1층 천장에 텍스를 탈거하고 사다리 타고 올라가서
누수를 육안으로 확인을 했습니다
2층 화장실에 PVC 배관 및 수도 배관이 있는 비트가 있고
물이 콸콸~~ 새서 제법 많은 물이 흘러서 떨어지고 있는 상황입니다
공용 배관이 있는 곳에서 제법 많은 물이 콸콸~~ 누수되는 영상~~
천장 여러 곳에 시멘트가 젖으면서 물 방울이 맺히면서
물이 떨어지는 상황입니다
2층에 남자 화장실에서 수도 배관 누수가 확실시되는 상황으로
바로 누수탐지를 진행했습니다
공장에 기계 소음이 너무 심해서~~
잠시 기계 작동을 중지하고 누수탐지를 진행했습니다
세면기 밑에서 공압을 넣어서 청음 탐지로 누수 포인트 추적을 했습니다
공압을 넣고 청음 탐지기 센서로 누수음을 추적 중에
아주 강력한 누수음이 들리는 지점을 찾았습니다
새는 소리가 너무 많이 울려서 포인트 추적이 살짝 애매했습니다
신중하게 포인트 찾았습니다 마우스 센서가 놓인 곳에서
누수음이 제일 크게 들려서 굴착 결정을 하고 굴착해서 누수 실체를 찾았습니다
타일 한 장을 굴착해서 PB 에이콘 배관 누수를 정확히 찾았습니다
PB 에이콘 배관이 누수되는 영상~~
누수되는 배관을 절단하고 수리용 부속품과 배관으로 다시 연결해서
누수를 완벽하게 잡았습니다
누수되는 배관 수리 후~~1층에 메인 수도 계량기 밸브를 열고
물이 누수되던 곳에 다시 사다리 타고 올라가서 또 물이 누수되는
곳이 있는지 한참을 지켜봐도 전혀 누수되는 곳이 없었습니다
누수는 완벽하게 잡혔습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다
010-2470-7351 031-401-7784 031-413-3536
최고의 장비와 노하우로 시공합니다