전기실의 적정 관리 온도와 냉방기가 없을 경우 문제될 부분이 없는지 궁금합니다.
=> 전기실 내의 적정온도는 법으로 규정되어 있지 않으나 변압기, 케이블 등의 발열 및 기타 기기 들의 정상적인 동작을 위해서는 실내 온도 및 습도를 적절하게 관리해 주는 것이 타당하며, 배기팬 만으로 근무자가 활동하는데 적정온도가 유지된다면 별 문제가 없겠지만, 기기 발열 등으로 온도 상승 및 환기불량 등으로 습기를 억제하는데 한계가 있다면, 유지관리 차원 에서 별도의 대책(냉방기기 설치, 환기시설 개선 등) 을 마련하시는것이 적절하다고 사료됩니다.
예전에 근무했던 공장에서는 3100KVA로 수전반이 옥상에 있었는데 수전반이 실내에 냉방조절없이 구성되는 경우와 옥상에 노출되는경우 어떤 차이가 있는건지 궁급합니다.
=> 수배전반은 경우에 따라 옥외에 설치되는 경우도 있으며 옥내에 설치되는 경우 상기에 말씀드린 바와 같이 기기의 유지관리 차원에서 적절한 온도 및 습도관리가 필요하며, 옥외(옥상)에 설치되는 경우 역시 눈, 비 등의 침입을 차단하고, 여름철 고온 다습한 환경으로 부터 내부기기가 보호되도록 시설되어야 함을 참고하시기 바랍니다.
|
첫댓글 『전기실내 온도에 관한 질문』에 관한
대한전기협회 전문위원 이주철님의 답변내용을 소개합니다.
제 목 : [답변] 전기실내 온도에 관한 질문입니다.
작성자 : 이주철
작성일 : 2006-08-31
ㅇ 전기실 안의 온도에 대해 규정 또는 규격에서 명시한 것은 없으며,
통상 전기설비는 최고주위온도 40℃를 기준으로 하고 1일 평균온도가 35℃이하인 것이 대부분 전기설비의 설계조건(IEC 61936-1, KSC IEC 60364-5-51)이나 특수한 설비의 경우에는 제작사의 설치요건에 준하는 것이 일반적입니다. 습도는 전기실의 환경조건을 고려, 발주자가 정하여 구매하는 것이 일반적입니다. 끝