Q =A*V*L
여기서 Q : 유량
A :단면적( 3.14 ×d^2 ×L)
L :배관 길이
Q = 3.14*(105.3/1000)^2*100 * (1.5+1.0332)/1.0332*3600
105.3 ---- 100A 내경, 100 --- 연장M ,1.5---- 공급압력, 1,0332---- 대기압력 , 3600--- 1시간을 초로 환산
100A 관경에 중압 1.5KG/㎠ 로 가스가 흘렀을 때 약 100M의 이설공사를 했다고 가정한 식
첫댓글 허걱
흠...단면적식이 틀린듯한데요 ;; 단위가 윗 식이 맞다면 M^3이 되네요...;; 따라서..틀림 또한 파이프 단면적은 3.14/4*d^2 인걸로 아는데요 ;;
첫댓글 허걱
흠...단면적식이 틀린듯한데요 ;; 단위가 윗 식이 맞다면 M^3이 되네요...;; 따라서..틀림 또한 파이프 단면적은 3.14/4*d^2 인걸로 아는데요 ;;