Q&A 게시판 분전반 메인 차단기 선정
마룻 추천 0 조회 2,271 14.02.25 20:29 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 14.02.28 22:56

    첫댓글 음... 이 부분이 저도 질문 많이 올렸었는데요
    지식답변에 글도 올리고...
    역시 결론은 정확하여...
    분.배전함의 메인차단기는 메인차단기 1차에 붙은 전선의 굵기에 따라 그 전선이 과열되지 않도록 보호하는 역할을합니다.
    즉, 모선에 따라 용량을 정합니다. 다시 역으로 보면 그럼 모선은??? 모선은 메인차단기 용량에 따라 그 굵기를 산정합니다.
    요렇게 정리하면 되는데,
    모선의 공사방법에 따라 차이는 있지만 대략적으로 10[A]/SQ로 보면 전선의 여유는 없는 편이 되고
    7[A]/SQ로 보면 전선의 여유가 조금 있게 됩니다.
    이 부분은 안전율을 주는 정도에 따라 4[A]/SQ까지 적용하기도 하여 차이가 나며

  • 14.02.28 23:15

    이렇게 여유와 안전율을 더 더 주는 의미는 더 악조건에서도 이상발생을 방지하고 환경적응성을 높이는 차원이 되는 것이지요
    하지만 이렇게가 아니라 소용량을 대략적으로 꾸미는 경우는
    3Ph/380V동력부하가 15~25[A]인근에서 2.5SQ 모선에 30[A] 메인차단기 써서 꾸미고(이 동일 차단기에 부하가 조금 더 많아서 모선여유 더 준다면 4SQ로 하기도 함)
    동일조건 부하 30~40[A]인근에서 6SQ 모선에 60[A] 메인차단기 써서 꾸미면 됩니다.(모선여유 더 준다면 10SQ, 차단기 75[A]등)
    물론 중요설비는 먼저 말한바와같이 여유와 안전율을 더해주어 적용하게 됩니다.

  • 14.02.28 23:13

    중요한 관건은 차단기를 먼저 선정하였다면 모선(혹은 간선)도 그에 맞춰서 굵기가 "최소한의 굵기 이상으로" 정해져야 하고
    모선이 먼저 선정되었다면(집계된 총 부하 또는 수용부하에 따라) 메인차단기는 그 "모선을 보호할 수 있는 "최대용량이하"를 써야한다는 것
    이것이 중요관건이 됩니다.

  • 작성자 14.03.11 21:01

    어렵네요^^ . 결국 부하용량에 따라 다양하게 할수있는거군요.^^::

  • 14.03.12 10:29

    감사합니다

  • 14.03.17 18:55

    항상 궁금한 사항입니다.
    계산식에 의해 부하용량으로 구하는 식은 없나요

  • 14.05.16 16:54

    좋은 정보 감사합니다.