1.[= D1050 K777]----------------(M550)
2. -----------------------------[CALL P12]
3. -----------------------------[CALLP P10]
M17
4. [D>= D208 D80]-[D>= D78 D210]--II--------------(M116)
이게 무슨 뜻인지 좀 알려 주세요..-.-;;
1~4번은 별도의 내용입니다. 저 진짜 초보라 그런데 좀 알려 주세요..
참 2,3번은 앞에 부분은 생략한 겁니다.
첫댓글 1. 데이터 레지스터 1050에 있는 값이 십진수 777하고 같으면 M550이 ON함
2. 생략된 조건 (--------) 이면 서브프로그램 P12번으로 점프
3. 2번과 마찬가지 동작으로 한펄스로 동작. 끝에 붙은 P는 Pulse의 약자입니다.
4. 더블워드(32Bit)단위 비교로 해당 데이터 레지스터의 값이 조건을 만족할때 M116이 ON
p.s 매뉴얼 찾아서 보심 자세하게 나와있어염
답변 너무 감사 합니다....
차운이슬님 답변 너무 간단하면서도 정확하네여....... 메뉴얼보다 더 이해가 빠를거 같은데여 ㅋㅋ 저는 메뉴얼보면 왜케 어지러운지 이거야 원..... 무슨소린지도 모르겠구 헤깔리게 해석 해놨자나여ㅋㅋㅋ 암튼 망구님 화팅