(3) 질문에 대한 답이 이해가 안가서 그렇습니다.원장님이 하시는 말씀이 이해가 아예 안되어서 설명해주실분 계신가요 ㅠㅠ왜 1차전압,2차전압이 저값이 나오는지요
첫댓글 문제에서 묻는 내용은 변류비 1차측과 2차측에 흐르는 전류를 묻고 있습니다.3Φ4W, 22.9kV/380-220V, 250kVA 변압기 : TR1아래 설명에서 위와 같이 표현하겠습니다.⑪ 변류기 1차측 전류 = TR1 1차측 전류TR1 변압기 용량 250kVA = √3VI = √3 × 22.9kV × TR1 1차측 전류∴ TR1 1차측 전류 = 변류기 1차측 전류 = 250/(√3×22.9)=6.3A⑪ 변류기 2차측 전류 = TR1 1차측 전류에 대하여 ⑪ 변류비만큼 변성된 소전류문제에서 CT 정격전류는 부하정격전류의 1.5배한다 하였으므로 6.3×1.5=9.45A 이와 가까운 1차측 정격전류는 10A 이므로 ⑪ 변류비는 10/5∴ 변류기 2차측 전류 = 6.3×5/10=3.15A⑫ 변류기 1,2차측 전류에 대하여도 위와 같은 원리입니다.
문제에 빨간 체크해놓은 (5)질문이 아니라 (3) 질문이 궁금하네요... 왜 1차 22900/루트32차 190/루트3인지요...
@워도서 질의 내용을 착각했습니다. 죄송합니다.질의하시는 문제는 3상 4선식 22.9kV이며, 3상 4선식에서 pt는 3대로 y결선을 하여 측정합니다.그리고 PT 1차 전압은 PT 코일 1상에 걸리는 상전압입니다.따라서,PT 1차 선간전압(=공칭전압) 22.9kVPT 코일 1상에 걸리는 상전압 = 22.9kV/√3PT 2차 전압 = 110V (=190/√3) (PT 2차 정격전압은 항상 110V)
@코리도라수 감사합니다!!
첫댓글 문제에서 묻는 내용은 변류비 1차측과 2차측에 흐르는 전류를 묻고 있습니다.
3Φ4W, 22.9kV/380-220V, 250kVA 변압기 : TR1
아래 설명에서 위와 같이 표현하겠습니다.
⑪ 변류기 1차측 전류 = TR1 1차측 전류
TR1 변압기 용량 250kVA = √3VI = √3 × 22.9kV × TR1 1차측 전류
∴ TR1 1차측 전류 = 변류기 1차측 전류 = 250/(√3×22.9)=6.3A
⑪ 변류기 2차측 전류 = TR1 1차측 전류에 대하여 ⑪ 변류비만큼 변성된 소전류
문제에서 CT 정격전류는 부하정격전류의 1.5배한다 하였으므로 6.3×1.5=9.45A
이와 가까운 1차측 정격전류는 10A 이므로 ⑪ 변류비는 10/5
∴ 변류기 2차측 전류 = 6.3×5/10=3.15A
⑫ 변류기 1,2차측 전류에 대하여도 위와 같은 원리입니다.
문제에 빨간 체크해놓은 (5)질문이 아니라 (3) 질문이 궁금하네요...
왜 1차 22900/루트3
2차 190/루트3인지요...
@워도서 질의 내용을 착각했습니다. 죄송합니다.
질의하시는 문제는 3상 4선식 22.9kV이며, 3상 4선식에서 pt는 3대로 y결선을 하여 측정합니다.
그리고 PT 1차 전압은 PT 코일 1상에 걸리는 상전압입니다.
따라서,
PT 1차 선간전압(=공칭전압) 22.9kV
PT 코일 1상에 걸리는 상전압 = 22.9kV/√3
PT 2차 전압 = 110V (=190/√3) (PT 2차 정격전압은 항상 110V)
@코리도라수 감사합니다!!