선부동 산호 한양 아파트 밑에 집 벽지에 얼룩이 생기면서 누수 원인은? PPC 난방 배관 2군데 누수 찾아서 해결해 드렸습니다
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
어제저녁 시간에 안산 선부동에 위치한 산호 한양 아파트에 고객님께서
밑에 집 천장과 벽에 벽지가 얼룩이 생기면서 누수로 누수탐지 공사 요청을 주셨습니다
제가 고객님께 혹시 어느 회사 보일러를 사용하시냐고 물어보니 경동 나비엔 보일러를
사용한다고 해서 온도 조절기에 28번 점검 에러 메시지가 깜박이는 걸 본 적이 있냐고
물어보니 어제 한번 들어왔다고 해서 제가 고객님께 보일러 난방 배관 누수라고
말씀을 드렸더니 난방 배관 누수가 3번째라고 하네요
오늘 오전 시간에 출동해서 밑에 집에 누수되는 상황을 일단 보니까
벽 여러 곳에 벽지가 얼룩이 생기면서 젖어있고 어제는 벽에서 물이 뚝~뚝~~ 떨어졌다고
합니다
위집에서 보일러 전원 OFF 하고 수도 계량기 물 차단 밸브를 잠가 놓고
화장실 사용할 때 밸브 열어서 사용하고 다시 잠가 놓아서 물은 떨어지지는 않는
상황이었습니다
보일러 난방 배관 누수로 바로 누수탐지 공사를 진행했습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
안산 단원구 선부동에 위치한 산호 한양 아파트 모습입니다
밑에 집에 누수 모습입니다
천장 및 벽에 벽지가 얼룩이 생기면서 조금씩 물 번짐이 있는 상황입니다
천장 몰딩이 있는 곳에서 어제저녁 시간에는 물이 떨어졌는데
제가 확인했을 때는 물은 떨어지지 않는 상황이었습니다
육안으로 자세히 보면 벽지가 젖었다가~~ 마른 흔적이 육안으로는 보입니다
사진상으로는 잘 안 보이지만 분명히 누수 흔적이 있습니다
보일러 난방 배관에 누수가 되는 상황이어서 바로 누수탐지 공사를 진행했습니다
고객님께서 어제는 번 점검 에러 메시지가 깜박이는 걸 봤는데~~
오늘은 51번 점검 에러 메시지가 깜박이고 있는 상황이었습니다
고객님께서 인터넷 검색을 통해서 경동 나비엔 51번 에러 메시지 검색을 해보니까
보일러 난방 배관에 누수라고 하네요
바로 누수탐지 공사를 진행했습니다
보일러에서 난방 배관을 분리해서 빼보니까~~
물이 전혀 배출이 안돼서 누수로 인해서 물이 전부 샌듯해서
공압을 넣어보니 헐~~엄청난 물이 흘러나왔습니다
깜짝 놀랐습니다 이렇게 많은 물이 흘러나오는 걸 보고~~ 누수량이
제법 많구나 라는 판단이었습니다
보일러에서 난방 배관을 분리해서~~ 공압을 넣어서
일단 물 빼기부터 진행하고 공압을 넣어서 청음 탐지기로
누수 포인트 추적을 했습니다
누수량이 제법 많아서 작은 컴프레서로는 압이 그냥 새서~~
대용량 콤프레샤로 교체해서 누수 포인트 추적을 했습니다
청음 탐지기 센서로 누수음 들으면서 포인트 추적 중에
아주 강력한 누수음이 포착됩니다
청음 탐지기 마우스 센서가 놓인 곳에서 제일 크게 누수음이 들려서
굴착해서 난방 배관 누수를 찾았습니다
누수음이 제일 크게 들리는 지점을 굴착해 보니
정확한 누수 포인트 지점이 아니어서 다시 누수 포인트 지점을 찾아서
굴착해서 PPC 난방 배관 누수를 찾았습니다
안방과 주방 사이이에 미닫이 문~문틀 밑에서 난방 배관이 누수가 됩니다
문틀 밑에서 난방 배관이 누수되는 영상~~
문틀 밑에서 누수돼서 안방 방향으로 더 굴착해서
수리를 진행했습니다
누수되는 PPC 난방 배관을 수리를 위해서 절단해서
누수 부분을 확인해보니 휘어진 부분이 제법 많이 갈라져서
누수가 되는 상황이었습니다
너무 많이 누수돼서 누수 포인트 지점 찾는데 살짝 애매했습니다
누수되는 배관을 절단하고 신주 부속품을 연결해서~~
PPC 난방 배관이 15미리라서 같은 사이즈 배관으로 연결해서
수리를 하려고 했더니 문틀 밑으로 통과가 어려워서 12미리 XL 배관으로
연결해서 수리를 마무리했습니다
그리고 다시 공압을 넣어서 누수점검 테스트를 해보니
이런 된장 압이 또 떨어집니다
2차 누수가 있다는 증거로 다시 난방 배관 두 번째 누수를 찾았습니다
침데 밑에서 두 번째 난방 배관 누수를 찾았습니다
청음 탐지기 센서로 누수음 추적해서 2번째 난방 배관 누수를 찾았습니다
청음 탐지기 마우스 센서가 놓인 곳에서 아주 강력한 누수음이 들려왔습니다
굴착해서 누수 실체를 찾았습니다
바닥을 굴착해서 2번째 난방 배관 누수를 정확히 찾았습니다
2번째 난방 배관 누수 영상~~
누수되는 PPC 난방 배관을 절단하고
아주 튼튼한 신주 부속과 XL 배관으로 연결해서
누수를 잡았습니다
그리고 다시 공압을 넣어서 누수 점검 테스트를 해보니
이제는 압이 전혀 안 샙니다
난방 배관 2군데 누수 찾아서 해결했습니다
난방 배관에 누수 해결 후~~난방 배관을 보일러에 연결해서
전원 켜고 난방 시운전 해보니 난방도 아주 잘 되고 온도 조절기에
점검 에러 메시지도 깜박이지 않고 난방이 아주 잘 됩니다
일단 난방 배관에 누수는 해결 됐지만~~배관이 누후돼서 언제 또 누수로 이어질지
모르지만 누수는 해결됐습니다
시멘트 미장 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다
010-2470-7351 031-401-7784 031-413-3536
최고의 장비와 노하우로 시공합니다