교수님! 수고 많으십니다. 다름이 아니오라 실기 과년도 문제 447쪽 7번문제에 대한 질문입니다.
1. 축전지 용량을 구하는데 C1 C2 C3를 따로 따로 구해서 제일 큰값을 적용하는 이유? 궁금!!!
2. 참고로 제가 다산에듀 교재 및 동영상으로 공부해서 전기기사 전기산업기사를 획득했습니다(금년 1회차 2회차)
그런데 전기기사에서는 C3만으로 구해서 답안을 작성하였는데 소방설비기사와는 무엇이 다른지 궁금합니다.(많이 헷갈림)
첫댓글 육안으로 봤을 때 C3의 면적이 가장 큰 걸로 보입니다.하지만 용량환산시간계수에 따라 C1이나 C2의 경우에 축전지용량이 더 큰 경우가 있습니다.그렇기 때문에 세개의 축전지 용량을 구해서 가장 큰 값을 택하는 것입니다.
감소부하일 경우와 표가 제시된 경우에만 위 경우처럼 3가지로 계산해서 가장 큰값을 선택하면 되겠습니다.
감사합니다. 교수님!
저도 전기기사 취득시에는 공식만 외워서 축전지 문제는 점수 얻는 문제였는데 이런 숨은 뜻도 몰랐네요
C3을 구할시 큰면적에서 해당없는 사각형두개를 빼서 구하면 교수님 풀이대로 114.38이나옵니다다른 풀이로 면적을 구할시 3개의 면적을 더해서하면 1.30x100+3.45x20+2.55x10 이렇게 구하여 280.62를 도출하면 틀린건가요?다시말해 c =1/L x (kI +kI+kI) 이공식은 안되는건가요?어떨때는 면적별로더하고 어떨때는 큰면적에서 나머지면적을빼고 ..차이점을모르겠습니다
저도 누가 제발 이점에 대해 알려줬으면 좋겠습니다
@leesu 제결론은 이겁니다ㅎ교수님께서 다른글에 설명해주신 자료인데여기서유추하면네모칸의 시간을알려주면 각 사각형더하고 위본문 문제처럼 옆의시간알려주면 큰사각형에서빼려구요
@소방전기필 그런데 2014년 16번 문제보면 옆의시간으로 알려줬는데 풀이는 각각 더하는 풀이로 풉니다 그래서 제가 헷갈려서 미치겠는겁니다
@leesu 몇회인가요,, ? 기사맞나요?사진올려주세요ㅎ
@소방전기필 이문제 입니다
@leesu 30분에서 10분빼면 20분되니까 각각 범위가 나뉘어져서 더해서 계산해도 된다는건 알겠으나애초에 저렇게 옆으로 k값이 주어지면 빼서 계산한다는 생각부터 하고 풀면 틀리니까 헷갈려죽겠습니다 정말
@leesu 사각형 시간알려줬네요~ 10분간 , 30분간 방전하네요
@소방전기필 네? 그렇게 따지면 위본문도 그냥 10분, 110분, 60분 해서 k1i1, k2i2, k3i3 더해서 풀면되는게 아닌가요..? 저만 헷갈리나요 ㅠㅠ
@leesu 왜그런지 이유를설명할순없지만.,저는 그렇게풀려구요 ㅎ110분알려준게아니고 170분이라는 사각형 외의시간을 알려줬습니다ㅎ
@소방전기필 아뇨 제 말은 제가 사진올린 문제도 30분 보시면 사각형 알려준게 아니고 사각형 외의 시간을 알려줬습니다.그래서 본문애서 푸는 것처럼 똑같이c1 = 1/0.8 x [ 1.26 x 150 ] , c2 = 1/0.8 x [ (1.83 x 150 ) + ( 1.55 x {20 - 150} ) ] 두 값을 구해서 더 큰 축전지 용량을 구해서 답을 내보면 답안 풀이랑 틀립니다
@leesu 10분, 30분 사각형 시간 알려주신걸로 보신거 같은데 다시 잘 보시면 30분 사각형 알려준게 아니고 사각형 밖 시간입니다. 풀이는 30분에서 10분빼서 20분으로 k2i2 값 계산해서 더한거에요 진짜 이상합니다
@leesu 30분이 사각형인데요? 밑에 쭉가자나요 30분끝까지 그러니꺼 더해서 풀어야된다는거죠ㅎ..
@소방전기필 아 무슨말씀인지 알겠습니다 감사합니다
@소방전기필 제가말한 사각형은 방전전류가 높은 사각형만 말하는건아닙니다 방전 범위안에 시간을 알려주면 더하기로 풀고 이사진 20분처럼(제가구한거빼긴한거)사각형 밖의 시간을 조건으로 주어지면 빼기로푼다는거에요..제가 정확히알지못해서 설명하기어렵네요
@leesu 사각형 안ㅇ ㅔ시간 알려주면 시간끼리 빼서 교수님 식대로 더하란 말씀이군요제가 멍청한건지 설명이 충분치 않다고 생각했습니다
저도 님과 같은생각인데...뭘까요ㅜ
이것도 10분 60분 110분 사각형방출시간본문 문제는 사각형시간이아닌 옆의시간을 알려주자나요ㅎ
첫댓글 육안으로 봤을 때 C3의 면적이 가장 큰 걸로 보입니다.
하지만 용량환산시간계수에 따라 C1이나 C2의 경우에 축전지용량이 더 큰 경우가 있습니다.
그렇기 때문에 세개의 축전지 용량을 구해서 가장 큰 값을 택하는 것입니다.
감소부하일 경우와 표가 제시된 경우에만 위 경우처럼 3가지로 계산해서 가장 큰값을 선택하면 되겠습니다.
감사합니다. 교수님!
저도 전기기사 취득시에는 공식만 외워서 축전지 문제는 점수 얻는 문제였는데 이런 숨은 뜻도 몰랐네요
C3을 구할시 큰면적에서 해당없는 사각형두개를 빼서 구하면 교수님 풀이대로 114.38이나옵니다
다른 풀이로 면적을 구할시 3개의 면적을 더해서하면 1.30x100+3.45x20+2.55x10 이렇게 구하여 280.62를 도출하면 틀린건가요?
다시말해 c =1/L x (kI +kI+kI) 이공식은 안되는건가요?
어떨때는 면적별로더하고 어떨때는 큰면적에서 나머지면적을빼고 ..
차이점을모르겠습니다
저도 누가 제발 이점에 대해 알려줬으면 좋겠습니다
@leesu 제결론은 이겁니다ㅎ
교수님께서 다른글에 설명해주신 자료인데
여기서유추하면
네모칸의 시간을알려주면 각 사각형더하고 위본문 문제처럼 옆의시간알려주면 큰사각형에서빼려구요
@소방전기필 그런데 2014년 16번 문제보면 옆의시간으로 알려줬는데 풀이는 각각 더하는 풀이로 풉니다 그래서 제가 헷갈려서 미치겠는겁니다
@leesu 몇회인가요,, ? 기사맞나요?
사진올려주세요ㅎ
@소방전기필 이문제 입니다
@leesu 30분에서 10분빼면 20분되니까 각각 범위가 나뉘어져서 더해서 계산해도 된다는건 알겠으나
애초에 저렇게 옆으로 k값이 주어지면 빼서 계산한다는 생각부터 하고 풀면 틀리니까 헷갈려죽겠습니다 정말
@leesu 사각형 시간알려줬네요~ 10분간 , 30분간 방전하네요
@소방전기필 네? 그렇게 따지면 위본문도 그냥 10분, 110분, 60분 해서 k1i1, k2i2, k3i3 더해서 풀면되는게 아닌가요..? 저만 헷갈리나요 ㅠㅠ
@leesu 왜그런지 이유를설명할순없지만.,
저는 그렇게풀려구요 ㅎ
110분알려준게아니고 170분이라는 사각형 외의시간을 알려줬습니다ㅎ
@소방전기필 아뇨 제 말은 제가 사진올린 문제도 30분 보시면 사각형 알려준게 아니고 사각형 외의 시간을 알려줬습니다.
그래서 본문애서 푸는 것처럼 똑같이
c1 = 1/0.8 x [ 1.26 x 150 ] ,
c2 = 1/0.8 x [ (1.83 x 150 ) + ( 1.55 x {20 - 150} ) ] 두 값을 구해서 더 큰 축전지 용량을 구해서 답을 내보면 답안 풀이랑 틀립니다
@leesu 10분, 30분 사각형 시간 알려주신걸로 보신거 같은데 다시 잘 보시면 30분 사각형 알려준게 아니고 사각형 밖 시간입니다. 풀이는 30분에서 10분빼서 20분으로 k2i2 값 계산해서 더한거에요 진짜 이상합니다
@leesu 30분이 사각형인데요? 밑에 쭉가자나요 30분끝까지 그러니꺼 더해서 풀어야된다는거죠ㅎ..
@소방전기필 아 무슨말씀인지 알겠습니다 감사합니다
@소방전기필 제가말한 사각형은 방전전류가 높은 사각형만 말하는건아닙니다
방전 범위안에 시간을 알려주면 더하기로 풀고 이사진 20분처럼(제가구한거빼긴한거)
사각형 밖의 시간을 조건으로 주어지면 빼기로푼다는거에요..
제가 정확히알지못해서 설명하기어렵네요
@leesu 사각형 안ㅇ ㅔ시간 알려주면 시간끼리 빼서 교수님 식대로 더하란 말씀이군요
제가 멍청한건지 설명이 충분치 않다고 생각했습니다
저도 님과 같은생각인데...뭘까요ㅜ
이것도 10분 60분 110분 사각형방출시간
본문 문제는 사각형시간이아닌 옆의시간을 알려주자나요ㅎ