가입해 놓고 활동도 안하고 있다가 질문만 드리네요;;;;
도면 보시면 A,B존은 댐퍼가 없습니다.
C,D,E존은 급기배기댐퍼가 있습니다.
전기소방 도면에 표기를 할때 댐퍼에서 P형 수신기까지 가닥만 표기하면 되나요?
아니면 MCC반하고 댐퍼수동조작함 배관배선까지 해야하나요?
댐퍼수동조작함은 기계에 위치를 물어봐서 해야하나요?
감지기는 한회로만 잡아주면 되나요?
제연설비.dwg
두서없이 질문했네요..
답변부탁드립니다.
첫댓글 거실제연이네요. 이런경우 전실제연처럼 댐퍼에서 나가는 선만 잡아주는 아니라. 나누어져있는 존별로 수동 조작함을 설치하여 수동조작함에서 수신기로 갑니다.거실제연은 말로 설명하기 좀 그렇네요 도면 첨부하겠습니다.
첫댓글 거실제연이네요. 이런경우 전실제연처럼 댐퍼에서 나가는 선만 잡아주는 아니라. 나누어져있는 존별로 수동 조작함을 설치하여 수동조작함에서 수신기로 갑니다.
거실제연은 말로 설명하기 좀 그렇네요 도면 첨부하겠습니다.