공기관 길이 |
공기주입량(cc) |
시 간(초) | |||
1 종 |
2 종 |
3 종 |
동작시간 |
동작지속시간 | |
60미터미만 |
0.6 |
1.2 |
2.4 |
6초이내 |
4~42초 |
60~80미터미만 |
0.8 |
1.6 |
3.2 |
10초이내 |
6~56초 |
80~100미터미만 |
1 |
2 |
4 |
15초이내 |
10~72초 |
2.동작시험시 절환콕크 사용방법
[그림1]
감지기의 설치(공기관 및 검출기)후 절환콕크는 항상 정상 위치(그림1)에 놓습니다.
이때는 P1, P2, L(리크), D(다이야후램)가 유통케되며 T(시험구멍)만이 유통치 아니합니다.
단, T는 완전히 막힌 상태입니다.
[그림2]
공기관 설치 후 검출기에 공기관을 접속하고 분포형 감지기 전체 성능을 시험하는 것입니다.
절환 손잡이를 P2위치에 세워 놓으시고 공기 주입을 T를 통하여 동작시험 수치표에 의한 공기를
주입시키면 동작시간내에 동작되며 동작된 상태가 동작지속시간까지 동작케 됩니다. 동작시험
수치표에 의한 공기주입후 동작시간내에 동작치 아니하면 공기관이 누설된 것이며 공기가
주입되지 아니하면 공기관이 막힌 것이오니 점검하십시오.
[그림3]
검출기의 성능을 시험할 시, 사용하는 것이므로 현장에서 측정은 측정용 시험기를 부설 후
행할 수 있습니다. (측정용 시험기 없이 시험은 부품을 파손 또는 변형시키게 되오니 사용치 마십시오.)
①리크저항 시험시는 P2의 동관단자비스를 풀어내고 P2에 공기주입구를 접속 공기를 주입
시키면 리크저항기를 통하여 공기는 서서히 누설되게 됩니다.
②다이야후램의 접점간격을 시험하는 것으로 P1의 동관단자비스를 풀어내고 공기를 주입시
키면 접점의 접속을 확인할 수 있습니다.
※기호설명
A : 유통시험 N : 정상위치 L : 리크저항기시험 P : 공기관시험
자료출처:SEOSH20 소방자료공유까페에서 ,,,,