정류기반의 역할이 AC220V를 DC110V로 변환하여 비상밧데리와 발전기 기동밧데리를 충전시키고, 정전시 각 판넬들의 램프와 계기를 작동시키는 역할을 하는 게 맞죠?
비상등과 엘리베이터 등을 작동시키는 것은 비상반이고, 한전 정전시 ATS에 의해서 자동으로 발전기전원으로 절체하여 비상반에 전력을 공급하고..... 정류기반에 의해 충전된 밧데리의 전원은 그것들대로 제 역할을 다하고....
대충 파악은 된 것 같은데, 각 차단기들이 어디로 연결 되어 있는지는 아직 모르겠읍니다. 사고만 안 일어나길 바랄 뿐입니다.
2개의 램프 중 왼쪽 램프가 AC라는 명찰이 붙어 있는데, 안에 차단기를 올렸더니 점등이 되었읍니다. 그런데 오른쪽 램프는 감감 무소식입니다. 램프 뒤편을 보니 DC 뭐라 뭐라 씌여 있는데, 왜 불이 안들어 오는지 모르겠습니다. 뜯어내서 시험을 해 보니 불은 잘 들어 옵니다. 저기다가 원위치 시키면 불이 안들어 와요... ㅠㅠ


첫댓글 아마도[ DC 출력용] 등일 거라고 추측이 대네요..
실제사항에서 DC가 공급댈 때는 불이 들어오겠죠....
아 그럴까요.. 괜히 맘이 걸립니다.
저압 LV 규비클 내에 정류기 전원 스위치가 있는데 이는 부동충전용 380V입니다 이스위치를 off 시키면 정류기에서 부동충전은 중단되고 영업점의 DC 등이 점등됩니다 이 때 정류기에서 전압을 체크 해 보시지요 전압이 뜨는데 이 전원은 DC 입니다 다시 LV 큐비클에서 스위치를 on 시키면 정류기 단자에서 dc 전원은 안뜹니다 정류기반에서는 부동충전을 멈추고배터리를 사용한 만큼 각 배터리 용량을 균등하게 하기위하여 균등충전을 몇시간 한 후 다시 부동충전으로 원위치됩니다
감사합니다
좋은 정보 감사합니다