업체에서 행하는 소방기능점검후에 소방기능점검지적사항이 있습니다 지적사항중에 배면모타동작불량이
4군데나 있는데 배연모타콘트롤라(댐퍼모타포함)가격을 알아보니 대당 21만원하니까 스페어1개추가하니까
가격이 상당해서 직접 수리를 하기로 마음먹고 분해를 하게되었답니다 배연모타콘트롤라를 분해해서
기판을 들어내서 WD를 치고나니 4대가 정상동작하는데 댐퍼모터2대중1대는 내부기어가 부서졌고
나머지1대는 코일소손이라서 코일소손된 기어를 나머지1대에 옮겨서 정상가동시키고 나니 댐퍼모터1대만
구입하여 설치할예정입니다 첨에는 몰랐지만 분해및 조립을 행하니 배연모터콘트롤라에 대해 세세히 알게
되었네요 그리고 댐퍼모타 가동중일때 누설전류계로 측정을 하니까 4.27mA나오네요 누설전류계가
있기전에는 세세한 전류측정은 어려웠는데 지금은 아주쉽게 측정이 가능하답니다
첫댓글 고조파 필터가 되는건가요? 필터링 성능따라 가격이 천차만별이라고 하더라고요.... 저희도 있긴 있어야 할텐데...
아니오 되지않습니다 직무고시용으로 샀는것이 아니라 울기사가 호기심으로 샀다하네요 가격은 대략 16만원정도