상 태 |
원 인 |
대 책 |
점검 요령 |
|
팽창밸브의 선정 잘못 |
구경이 큰 것으로 교환 한다. |
흡입 가스의 과열도가 크다 |
냉매의 |
팽창밸브 직전까지의 |
팽창밸브를 크게 하거나 압력 |
팽창밸브 직전에서 |
통과가 |
압력 손실이 크다 |
손실을 작게 한다 |
냉매액이 차다 |
나쁘다 |
팽창밸브의 막힘 |
여과망, 오리피스를 청소 |
팽창밸브의 서리가 없어진다 |
(유량감소) |
수분이 동결할때는 | ||
|
냉매 계통을 건조 시킨다 | ||
|
감온통의 가스가 누설되었다. |
교환한다. |
팽창밸브의 서리가 없어진다 |
팽창 밸브의 |
감온통이 올바른 위치에 |
올바른 위치에 밀착시켜서 설치한다. |
|
|
부착되어 있지 않다. | ||
|
감온통이 흡입 가스관에 |
밀착 시킨다. |
|
작동 불량 |
잘 부착되어 있지 않다. | ||
|
내부기구의 불량 |
교환한다.충전 가스를 확인하고 |
|
|
감온통내의 충전가스의 성정 잘못 |
규정의 것으로 교환 한다. | |
리퀴드 |
팽창 밸브가 불량하지 않으면 |
점검하고 조정한다 |
|
백이 |
조정 불량 | ||
일어난다 |
팽창밸브의 구경이 너무 크다 |
교환 한다. |
|
|
냉동 부하의 감소 |
부하를 조정한다 |
부하 상황을 점검 |
흡입 |
흡입 여과기 막힘 |
청소 |
흡입 압력과 증발 압력의 |
|
차압이 크다 | ||
압력이 |
냉매액 통과량이 제한되어 있다 |
전자변을 정상으로 하고 스트레이너등의 |
팽창밸브의 앞에 있는 |
|
막힌곳을 수리 한다 |
냉매 액관이 차다. | |
너무 |
냉매 충전량이 부족 |
냉매를 추가로 충전 한다 |
응축기나 수액기의 액면 |
|
언로드 제어 장치의 설정치가 |
작동 압력(온도)를 높힌다. |
증발기나 압축기의 관계 |
낮다 |
너무 낮다 | ||
|
팽창밸브가 너무 닫힘 |
팽창 밸브를 열어 준다 |
|
압력 스위치 |
냉각수량이 부족하거나 |
냉각수가 흐르고있는지 확인하고 |
냉각수(냉각공기)의 |
고압측이 |
냉각관이 막혔다 |
급수 뱔브를 더 연다. 냉각관이나 또는 냉각수용 |
출입구 온도차 |
작동해서 |
(응축기 핀의 용량 부족) |
스트레이너를 청소 한다(응축기 핀 점검 |
|
압축기의 |
압력 스위치의 고압측 |
압력 스위치의 고압측 설정을 점검 한다. |
허용 압력 이하로 설정 |
ON-OFF를 |
설정이 잘못 되었다. | ||
반복한다 |
냉매 충전량이 너무 많다 |
여분의 냉매를 뽑아 낸다 |
응축기나 수액기의 액면 |
압력스위치 |
냉각기의 서리가 끼었다 |
서리를 제거 한다 |
냉각기의 상황 조사 |
|
액 냉매 필터의 막힘 |
액 냉매 필터를 청소 한다 |
필터 출구가 차다 |
고압측이 |
감온 팽창 밸브 감온통내의 |
팽창 밸브의 동력부를 신품으로 교환 한다 |
흡입관에서 감온통을 떼어내고 |
|
다른 손으로 감온통을 쥐어보아 | ||
작동해서 |
냉매가 누설 하였다 |
냉매가 흐르지 않는것같으면 | |
|
감온톤의 가스가 누설한것 | ||
압축기가 발정을 |
언로드 제어 장치의설정이낮다 |
작동 압력을 높힌다 |
압력스위치등을 점검 |
|
압력스위치의 저압측 |
작동 압력을 높힌다 |
압력스위치등을 점검 |
반복한다 |
설정이 너무 높다 | ||
|
냉매의 부족(냉동능력 저하) |
적당량 만큼 추가로 충전한다. |
응축기나 수액기의 액면 |
압축기의 |
토출밸브로부터의 |
토출 밸브를 수리하거나 교환 |
전반적인 상황 |
|
누설이 심하다 | ||
정지시간이 |
냉매액 전자변이 확실하게 |
전자변의 밸브나 밸브시트가 마모되었으면 |
|
|
열리지 않는다. |
교환 한다. | |
짧다 |
피스톤 링의 누설 |
링이나 또는 실린더 라이너를 교환 한다 |
전반적인 상황 |
|
실린더의 마모 | ||
|
전압의 강하 |
전원의 전압을 조사한다 |
전격 전압의 90%이상 |
|
과부하 보호 릴레이가 |
과부하 보호 릴레이를 리세트 한다 |
작동원인도 조사한다 |
|
작동 하였다 | ||
압축기가 발정을 |
전원등의 스위치를 넣지 않았다 |
스위치를 넣는다 |
|
|
저압압력 스위치가 작동하였다 |
압력 보호 스위치의 설정 압력이 될때까지 |
|
시동되지 |
기다린다. 압력 스위치의 설정 압력 변경한다 |
| |
|
유압 보호 스위치가 |
유압보호 스위치가 작동하는 원인을 |
|
않는다 |
리셋 되어있지 않다 |
확인하여 수리한 다음 리셋 한다. |
|
|
냉매가 누설하였다 |
누설하는 곳을 찾아서 수리한 후 냉매를 |
|
|
필요량 만큼 충전 한다. |
| |
|
냉매액 전자변이 닫혀 있다 |
전자변의 전류를 흘려보내서 마노되었으면 교환 |
전자변의 작동 시험 |
|