시험 얼마 안남은 이날에 .... 전압 강하가 자꾸 헷갈리네요 ㄷㄷ
간선의 굵기를 구할떄 쓰는 전압 강하를 단상 3선식은 상 전압으로 전압 강하를 하고 다른 문제에서 3상 4선식은 와이결선이라 그런지 선간 전압으로 전압 강하를 하더군요 ....
혹시 전압 강하 어디는 어디에서 하는지 정리 해주실수 있으신가요 ??
한말씀 부탁드립니다.
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. 전압강하 자체를 물을 경우에는 선간전압으로 계산하는 것이 맞습니다. 만약 전압강하를 17.8LI...35.6LI...가 들어가는 공식에 대입할 때에는 무조건 상전압을 대입합니다. 단상 2선식과 3상 3선식에서는 상전압과 선간전압이 같지만, 원래는 상전압을 대입하는 것이 맞습니다.
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
전압강하 자체를 물을 경우에는 선간전압으로 계산하는 것이 맞습니다.
만약 전압강하를 17.8LI...35.6LI...가 들어가는 공식에 대입할 때에는 무조건 상전압을 대입합니다.
단상 2선식과 3상 3선식에서는 상전압과 선간전압이 같지만, 원래는 상전압을 대입하는 것이 맞습니다.