• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
전기시설관리_정보공유
 
 
 
카페 게시글
Q&A 게시판 분전반 판넬 CT전류계 설치시 타 계량기에 영향
마룻 추천 0 조회 1,101 14.03.11 21:23 댓글 8
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 14.03.14 11:48

    첫댓글 다른건 님의 예상대로가 크게 틀리지 않구요
    그런데 125A차단기 2차측에서 따오는데
    분기 분전반에서 왜 200A차단기를 달아요?
    부하가 그정도라면 메인배전반의 메인차단기2차에서 직접 분기해오세요
    그것이 맞아요

  • 14.03.14 11:47

    그리고 CT끼리는 간섭영향 없습니다
    CT부하측과 용량만 잘 맞춰쓰세요

  • 14.03.14 11:55

    단지 모자계량기 적용이 문제가 되는데
    모자계량기는 어차피 전력량배분에만 적용됩니다
    즉, 한전에서 100원어치 두집에 한계량기로 팔았는데 그 두집이 30원, 70원 요렇게 내면 됩니다하고
    배분해주는데 필요하지요 굳이 어느 한집과 배분이
    필요치 않는데 모자계량기로 할 필요가
    있을까요

  • 작성자 14.03.14 21:25

    자가용 전기설비 이고 일반용고압A 요금적용받습니다. 그런데 일반용을 산업용 으로 적용시 요금이 조금더 저렴해져서 기업체에서 모자분리 합니다.

  • 14.03.14 12:01

    한가지 예로 벽지구역 교통시설에 도로공사측에
    설치한 모계량기에서 공급받는 경우에 전기요금계산을 위해 교통시설측에서 자계량기 설치해서 인입하여 쓴 경우가 있습니다
    한전 별도인입시설은 설비에 돈이 많이 들기땜에
    도공에 협조공문 보내서...

  • 14.03.15 08:56

    <추가의 변>윗글에서 자계량기에 CT위치가 차단기 1차측, 2차측하는 것은 별로 의미가 없습니다.
    수전설비에서 MOF위치를 가장 전단에 두는 이유는 한전이 손해를 보기 싫다는 것입니다.
    즉, 수전설비 자체의 소비전력도 수용가부담으로 하자는 뜻이 내포된 것이지요
    이 부분이... 수용가측에서는 적을지 모르지만 한전측에서 본다면 모든 수용가 합계가 되므로...
    선로 손실 등을 포함 종합손실량이 많게 되는 것이지요.
    (철탑송전시에도 코로나손실 등 상당한 손실이 발생합니다. 100%효율적 송전은 없지요)
    그러나 귀하의 경우처럼 달랑 차단기 하나인데 그 차단기 1차인가 2차인가 하는건 의미가 없지요.

  • 14.03.15 09:00

    2차에 단다고 해도 분기분전반차단기의 1차와 CT사이에 빠져나갈 전력은 없으니까요
    그러니 CT점검 등 편리를 위해서라면 2차측이 좋겠네요.
    헌데, 메인배전반 125A에 계량기 달렸고 그 차단기에서 전용으로 끌고올거라면 굳이
    새로 설치할 분기분전반에 또 계량기를 달 필요가 있나요? 다시말해서 전력량 배분 및 계산이 필요한가 하는 것이지요.

  • 작성자 14.03.19 18:55

    @전기기사로 메인 225A 차단기에서 케이블 포설입니다. 125A 차단기에 계량기 있는데 별도 달 필요 없어요^^
    225A 메인차단기에 케이블 포설에 한전계량기 설치합니다.

최신목록