시화 정왕동 영남 6단지 대성쎌틱 보일러 온도 조절기 A점검 에러는 난방 배관 누수입니다
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
시흥시 정왕동에 위치한 영남 6단지 아파트 고객님께서 대성썰틱 보일러에 물 보충
온도 조절기에 A 점검 에러 난방 배관에 누수에 문의를 주셨는데요
현재 세입자가 거주를 하는데요 약 일주일 전부터 온도 조절기에 A 점검 에러가
하루에 2회~3회 정도가 들어오면서 밤늦은 새벽 시간에 온도 조절기에 A 점검 에러가
들어오면서 보일러가 자동으로 정지하면서 난방이 안 돼서 새벽 시간에 일어나서
보일러 전원을 껐다가 다시 켜면 보일러 작동이 돼서 집주인께 상황 설명을 했더니
대성썰틱 보일러에 AS를 접수해서 점검 및 수리를 하라고 해서 세입자가 AS를 접수해서
AS기사님이 오셔서 점검을 했는데 2가지 경우인 것 같다고 하면서~~ 난방 배관에 누수
아니면 보일러 내부에 부품 고장 PCB 기판 및 센서 고장인 것 같다고
AS 기사님이 하는 말 일단 비용이 더 저렴한 보일러에 PCB 기판 및 센서 교체 수리를
추천받아서 집주인과 통화 후~~ AS 기사님의 추천대로 OO 만원에 부품을 교체했습니다
그리고 다음날 다시 온도 조절기에 A 점검 에러가 들어와서 수리했던 AS 기사님께
연락을 했더니 신경질을 내면서 집으로 찾아와서 노발~대발하면서 온갖 신경질을
내면서 갔다고 합니다
세입자분이 베트남에서 온 여자분인데 너무 무서웠다고 하더군요
집주인께서 다시 세입자 집으로 와서 AS 기사가 보일러에 PCB 기판 및 무슨 센서를
교체했다고 해서 확인을 했는데 전혀 교체한 부품이 없다고 합니다
부품을 교체했는데 먼지가 수북이 쌓여있고 나사를 푼 흔적이 전혀 없고
새 부품이 교체된 부품이 전혀 없고 완전 사기꾼이라고 하면서 고발을 한다고
하더군요 집주인께서 하시는 말씀이 외국인 여자가 혼자 있고 수리하는 모습을
전혀 안 보고 하니까 사기를 쳤다고 합니다 세입자가 하는 말이 보일러 AS 기사가
10분도 안 돼서 수리가 다 끝났다고 하면서 이젠 잘 될 거라고 하면서 갔다고 합니다
집주인께서 인터넷으로 알아보고 검색을 통해서 저희 업체에 연락을 주셔서
제가 어제 오후 시간에 출동해서 점검을 해보니 참 얼탱이가 없는 상황이었습니다
보일러 전면 커버를 열고 PCB 기판 및 무슨 센서를 교체했다고 해서 제가 육안으로
아무리 살펴봐도 도대체 어떤 부품을 교체했는지 모르겠는 겁니다
보일러에 내부 부품에는 먼지가 수북이 쌓여있고 나사를 탈거한 흔적이 전혀
보이지 않았습니다
어떻게 보면 보일러와 배관 누수 설비는 한식구라고 하면 한식구인데 제가 집주인께
실드를 처 들릴 수가 없었습니다
참 어이없고 얼탱이가 없었습니다
저는 난방 배관에 누수 점검 및 누수탐지 해서 해결을 해드렸습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
시흥시 정왕동에 위치한 영남 6단지 아파트 모습입니다
현재 세입자가 거주를 하고 있는 상황이고~~
대성 쎌틱 보일러 사용하고 있습니다
온도 조절기에 약 일주일 전부터 A 점검 에러 메시지가
하루에 2회~3회 정도가 돌아온다고 세입자께서 말씀을 주십니다
세입자 정확히는 말수 없어도 직장에 아침에 출근했다가 저녁에 돌아와서
보일러 난방을 하면 밤늦은 시간 새벽 시간에 A 점검 에러가 들어와서
전원을 껐다가 다시 켜면 보일러가 다시 작동이 된다고 합니다
대성 쎌틱 보일러에 AS를 접수해서 수리 비용 사기를 제대로 당했습니다
진짜 얼탱이가 없는 상황이었습니다
저는 난방 배관에 점검을 해서 누수탐지로 해결을 해드렸습니다
제가 보일러 전면 커버를 열고~~
AS 기사가 교체 수리했다는 부품을 자세히 살펴보니 먼지가 수북이 쌓여있고
나사를 푼 흔적이 전혀 없었습니다
제가 육안으로 살펴보니 새 부품으로 교체된 부품이 전혀 없었습니다
저는 난방 배관에 누수 점검 및 누수탐지 해서 해결을 해드리기로 하고
점검을 했습니다
난방 배관용 팽창 탱크에 물 수위를 확인해서 사인펜으로 표시해서
난방 시운전해서 팽창 탱크에 물 수위 변화가 있는지~~ 물 수위가 내려가는지
점검을 해보니 변화가 있습니다
난방 시운전하고 ~~ 정지하니까
팽창 탱크에 물 수위가 내려가서 분명히 난방 배관에 누수인 것 같아서
바로 점검 및 누수탐지를 진행했습니다
싱크대 하부장 밑에 누워있는 보일러 난방 분배기에 육안으로
물이 새는 곳이 있는지 점검을 해보니 전혀 물이 새는 곳이 없었습니다
싱크대가 위치해 있는 주방 쪽에 장판을 걷어보니
시멘트 바닥에 물기가 흥건하게 젖어 있는데 보이고
작은방 장판을 걷어보니 바닥에 물기가 흥건하게 젖어 있어서
일단 유추되는 게 난방 배관 메인용 배관에 누수가 의심되는 상황이었습니다
시멘트 바닥에 젖어 있는 곳이 메인용 난방 배관이 매립돼서 지나가는
위치였거든요
메인용 난방 배관에 누수가 의심되는 상황으로 누수탐지를 진행했습니다
보일러에서 난방 배관 공급관 및 환수관을 분리해서
누수탐지를 위해서 물 빼기를 해보니 헐~~ 이주 진한 녹물이 배출됩니다
난방 배관 청소를 10년이 넘도록 한 번도 하지 않은 것 같았습니다
난방 배관에 물 빼기를 하고 다시 공압을 넣어서 청음 탐지기 센서로
바닥이 젖어있는 작은방과 주방을 집중적으로 누수음을 들으면서 누수 포인트
지점을 추적했지만 전혀 누수음이 들리는 곳이 없었습니다
집안 전체에 청음 탐지기로 누수음을 들으면서 누수 지점을 찾았지만
전혀 누수음이 들리는 지점이 없었습니다
보일러가 위치해 있고 세탁기가 있는 뒤쪽에서 새는 소리가 들려와서
세탁기 살짝 당겨서 이동하고 난방 배관에 누수를 찾았습니다
난방 배관에 누수를 정확히 찾았습니다
신주 부속과 플라스틱 부속품이 연결된 곳에서 누수가 됩니다
난방 배관이 누수되는 영상~~
보일러 난방 배관에서 자연 수압으로 물이 누수되게 하기 위해서
공압을 빼고 배관을 보일러에 연결해서 난방 운전을 해서 자연스럽게
누수되게 하고 집주인과 같이 확인을 했습니다
난방을 해서 자연 수압으로 물이 누수되는 영상
물이 조금씩 흐르는 게 보이고 손으로 플라스틱 부속품을
만지면 물이 묻어납니다
누수는 1개 배관에서 되지만~~
비슷한 배관으로 비슷하게 플라스틱 부속품이 연결되어 있어서
2개 모두 예방 차원에서 수리를 했습니다
아주 튼튼한 새 신주 부속품을 준비해서 배관에 잘 연결했습니다
새 주름관 배관으로 연결했습니다
누수되는 배관 수리 후~~ 다시 공압을 넣어서
공압 누수 점검을 해보니 전혀 압이 안 떨어집니다
난방 배관에 누수는 확실히 잡혔습니다
마무리 진행합니다
난방 배관을 보일러에 연결하고 보온재 잘 감싸고
난방 운전을 해보니 난방도 아주 잘 되고 누수는 확실하게 잡혔습니다
세탁기 원위치 하고 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
보일러 난방 배관에 누수로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다
010-2470-7351 031-401-7784 031-413-3536
최고의 장비와 노하우로 시공합니다