번호 |
이상현상 |
예상되는 원인 |
점검방법 |
조치방법 |
1 |
전원을 투입하여도 표시등이 점등되지 않는다. |
퓨즈가 절단 |
교체 | |
접속단자 이완 |
조여준다. | |||
표시등 고장 |
교체 | |||
정전 |
||||
2 |
급수펌프스위치를 넣어도 토출압력이 올라가지 않는다. |
캐비테이션 또는 공기 흡입 |
펌프흡입측 스트레이너를 풀고, |
청소 |
밸브의 개폐상태, |
패킹교체 | |||
연결부, |
조여준다. | |||
압력 등을 첵크 |
||||
급수가 공급되지 않는다. |
탱크수위점검, 펌프, 경수연화장치의 작동점검 |
재조정 | ||
3 |
급수펌프의 진동, 이상음 발생 |
캐비테이션 또는 공기 흡입 |
上同 |
|
커플링의 중심이 잡히지 않음 |
재조정 | |||
베어링 파손 |
분해점검 |
교체 | ||
4 |
분사펌프의 진동, 이상음 발생 |
캐비테이션 또는 공기 흡입 |
스트레이너를 풀고, |
청소 |
밸브의 개폐상태, |
패킹교체 | |||
연결부 등의 점검 |
조여준다. | |||
커플링의 중심이 잡히지 않음 |
재조정 | |||
연료중에 물이 혼입 |
기름탱크내의 물을 뽑아낸다. | |||
5 |
압입송풍기의 진동, 이상음 발생 |
모터의 베어링 손상 |
분해점검 |
교체 |
6 |
연소(점화)스위치를 넣어도 버너가 작동되지 않는다.(압입송풍기가 작동되지 않는다.) |
압입송풍기의 과부하 |
Thermal relay점검(전류설정치는 정상이다면) |
reset |
보호릴레이의 상태불량 |
설치상태점검 |
reset | ||
단상운전 |
단자이완 |
조여준다. | ||
7 |
연소스위치를 넣어도, 스파크가 발생하지 않는다. |
화염검출기가 자기방전됨 |
교체 | |
화염검출기가 화염 또는 이것과 유사한 밝은 것을 감지 |
爐내 점검 |
爐내 가연물제거 | ||
점화전극봉 조정불량 |
점화전극, 파이롯트버너 오염 |
청소 | ||
점화전극, 점화 트랜스, 2차선의 절연첵크 |
재조정 | |||
전극간극 |
재조정 | |||
8 |
연소스위치를 넣어도, 파이로트버너가 점화되지 않는다. |
착화용 가스가 공급되지 않는다. |
||
가스압력 부적당 |
가스압력 점검 |
재조정 | ||
에어 챔버의 열려진 틈에 의해 화염을 끈다. |
챔버를 조금 닫는다. | |||
가스전자밸브의 고장 |
작동점검 |
교체 | ||
9 |
연소스위치를 넣어도, 파이로트버너가 점화되지 만 다시 꺼진다. |
화염검출 수광량부족 |
수광면 glass점검 |
glass청소 |
화연검출의 고장 |
조작스위치를 끄고, 화염검출기를 분리하여 외부에서 라이터등으로 점검 |
교체 | ||
10 |
연소스위치를 넣어도, 파이로트버너가 점화되지 만 메인 버너에 착화되지 않는다. |
연료가 필요량이 분무되지 않거나, 나오지 않는다. |
분사펌프를 운전하여 버너노즐, 스트레이너를 풀어, |
분해청소 |
급유전자밸브 점검, |
분해청소 또는 교체 | |||
연료계통 밸브의 개폐점검, | ||||
연료탱크의 잔량 |
재급유 | |||
空然比 불량 |
에어챔버 개도 |
재조정 | ||
조절량밸브, 유압점검 |
||||
연료에 물이 혼입 |
연료탱크 점검 |
물빼기 | ||
연료중에 공기 혼입 |
배관의 공기빼기 |
공기빼기 | ||
11 |
운전중 연돌에서 검정연기가 나온다. |
링크장치의 죠인트이완으로 연료량 과잉 공기량부족 |
죠인트부의 점검 |
空然比 재조정 |
에어댐퍼 개도와 유압의 관계는 적정한가 |
空然比 재조정 | |||
공기흡입 점검 |
장해물제거 | |||
버너노즐 불량 |
분해점검 |
청소 또는 교체 | ||
압입송풍기 역회전 |
회전방향 첵크 |
단자의 선 교체 | ||
조절량밸브 또는 첵크밸브의 폐쇄 |
밸브의개도와 유압의 관계는 적정한가 |
분해청소 또는 교체 | ||
12 |
운전중 연돌에서 흰연기(白煙)가 나온다. |
링크장치의 죠인트이완으로 연료량이 적지 않다. |
죠인트부의 점검 |
空然比 재조정 |
에어댐퍼 개도와 유압의 관계는 적정한가 |
空然比 재조정 | |||
버너노즐, 스트레이너 이상 |
분해점검 |
청소 또는 교체 | ||
연소실내 미연소 연료가 고여있음 |
爐內점검 |
|||
13 |
배기가스 온도가 지나치게 높다. |
煙官내에 그을음이 다량부착 |
연관청소 | |
14 |
증기압력이 규정압력을 초과하여도 보일러가 정지하지 않는다. |
증기압력스위치의압력이 높거나 |
설정치를 낮게한다. | |
증기압력스위치의 작동불량 |
증기압력스위치의 점검 |
조정 또는 교체 | ||
15 |
보일러 자동운전중 설정증기압력까지 압력이 상승하지 않는다. |
정격 증발량이상의 증기를 소비시킨다. |
1시간당 보일러의 급수량을 점검 |
보일러의 증설 |
최대연소 油量이 정격치 이하다. |
최대연소시의 油量을 점검 |
최대연소시의 油量을 정격치에 맞도록 空然比조절 | ||
16 |
진동연소와 맥동연소의 발생 |
분사펌프의 캐비테이션 또는 공기의 흡입 |
4항참조 |
|
空然比 부적정 |
에어댐퍼 개도와 유압의 관계는 적정한가 |
空然比 재조정 | ||
17 |
연소정지후에도 노즐로부터 기름이 나온다. |
전자밸브의 작동불량 |
이물질이 끼었거나 |
분해청소 또는 교체 |
노즐패킹, 연료 첵크밸브의 작동불량 |
연료의 누출 |
교체 | ||
밸브시트에 이물질 또는 시트손상 |
청소 또는 교체 | |||
18 |
버너 콘에 카본부착 |
버너노즐 분무불량 |
노즐, 스트레이너의 이상이나 버너노즐 내부 체결부 이완 |
분해청소 또는 교체 |
스테비라이져의 조정불량 |
세정유로 세정 | |||
19 |
보일러 운전중에 제어반의 전원표시등이 꺼지고 보일러 정지 |
퓨즈 절단 |
교체 | |
접속단자 이완 |
조인다. | |||
정전 |
만약의 경우를 대비해, 전원스위치를 끄고, 연료 주밸브를 잠근다. |
보일러 이상 증상에 따른 조치
점화플러그 - 실내온도조절기 - 폭발 점화 - 메인버너
5)-1보일러증상에 따른 원인과 대책
1>점하불량 :- 가스공급압력 이상 : 계량기 고장시 교체, 가스공급압력은 가스렌지로 확인, 보일러 전단 필터 막힘, 보일러내의 전자밸브 고장
- 점화플러그 이상 : 점화플러그에 이물질이 묻어 있는 경우 날카로운 물건으로 이물질 제거
- 점화 리드선 단락(점화트랜스로부터 전원공급) : 테스터기로 점검
- 점화트랜스 고장 : 압력전압 테스터기로 점검, 필요시 교체
- 점하트랜스의 방전량이 적음 : 점화트랜스 교체, 급하면 점화트랜스 역할을 다른불꽃으로 대체(밀페형은 전문가가 아님 분해하지 마세요)
- 배기통 막힘 : 배기통 은축수등 이물질 여부 확인
- 배기휀 이상 : 점검(배기휀 문제이면 가동 안됨, 풍압스 위치 문제이면 배기휀은 가동되나 점화 안됨)
- 풍압스위치 이상 : 풍압스위치는 배기휀 안쪽 연도 중앙에 설치되어 있으며 끄으름등이 낀 경우 가동 안됨
- 전기공급 이상 : 점화트랜스에 공급되는 전원 이상(전원 공급 코드확인, 퓨즈 확인 등)
- 점화플러그의 방전위치불량 : 방전 방향으로 조정, 급하면 방전을 다른 불꽃으로 대체(밀페형은전문가 아님 분해하지 마세요)
- PCB 고장 : 교체하는 방법이 최고
- 운전 과열 : - 이상온도 고장 : 룸콘트롤 확인, 난방배관이 막혀 물이 순한되지 않아 열교황기의 온도가 떨어지지 않음 특이한 이상 발견할 수 없는 경우 점검 받는게 최고
2> 주버너에 불이 안 붙는다(파이롯트식인 경우에 한함)
- 가스공급이 안되거나 노즐이 막혔다.
- 가스공급이 안됨
- 보일러 가버너의 전자밸브가 열리지 않는다.
3> 주버너의 불꽃이 작다
- 가스공급압력 저하
- 가버너 작동 불량
- 사용가스의 부적합(도시가스용을 엘피지용으로 사용하는 경우등)
4> 난방수가 순환되지 않는다
- 배관에 공기층 형성 : 밀페형 팽창탱크는 에어벤트로 방출, 개방형 팽찬탱크는 팽창탱크로 방출
- 배관누수 : 보충수밸브를 갑자기 자주 열어서 공급하는 경우, 물탱크에 물이 계속 공급되는 경우
- 실내온도조절기(룸콘트롤)고장 : A/S요청
- 가스공급압력 저하로 열교환기의 온도가 설정치 이상을 넘지 않는다
5> 펌프가 작동되지 않는다
- 전원이 공급되지 않는다
- 콘덴서 불량
- 임펠러 파손
- 기동력 부속으로 펌프가 Locking되어 있다
6> 자동 보충수 밸브가 작동되지 않는다
- 보충수 밸브 불량
- 리드선 접속상태 불량
- 역지변이 작동 불량
7> 소음이 심하다
- 배관내의 에어포켓 형성
- 배관막힘
- 배관내에물이 없다
- 배관압력이 높다(메인 버너의 불꽃 길이가 너무 길다)
- 순환펌프내 이물질이 끼어 있다
8> 폭발점화가 일어난다
- 열교환기에 끄으름이 끼었다
- 가스공급압력이 높거나 낮다
- 환기가 잘 안된다
- 배기가 잘 안된다
9> 연소가스 냄새가 난다
- 열교환기에 끄으름이 끼었다
- 배기통이 막혔다
-환기가 잘 안된다
- 배기휀이 원활하게 작동하지 않는다
- 배기통 설지가 부적합하다
10> 메인버너 연소시간이 너무 짧다
- 배관이 막혔다(난방 사용시)
- 삼방변 고장(난방 사용시) - 보일러 내부만 순환됨
- 순환펌프 미작동
- 온도조절기의 위치가 너무 저온으로 조정되어 있다
- 풍압스위치의 벤튜리가 일부 막혀 있다
11> 메인버너 연소시 황염 또는 적염 발생
- 메인노즐의 상태가 불량하다
- 메인버너의 염공 부위가 막힘
- 가스 2자압력(가버너)이 너무 높다
12> 보일러의 수압이 자주 떨어진다
- 배관에 누수되는 곳이 있다
13> 보일러는 작동한다 그러나 난방배관이 가열되지 않는다
- 삼방밸브 고장
- 배관 저항이 너무 크다
- 배관이 너무 깊이 매설되어 있다
- 열교환기 핀부위가 막혀 있다
- 배관내에 에어포켓이 형성되어 있다
- 풍압스위치 이상
14>보일러는 작동한다 그러나 온수가 나오지 않는다
- 수압이 낮다
-순환펌프가 돌지 않는다
- 삼방변이 고장이다(여름에 놓고 불이 붙으면 삼방변 고장, 불이면 유수 고장 )
15>온수온도가 너무 낮다
- 열교환기 핀 부위가 막혀 있다
- 유량이 너무 많다
- 삼방변이 고장이다
- 온도조절기의 위치가 너무 저온이다.