|
▣ 냉각탑 연결배관 내에 공기기 차지 않도록 냉각탑을 향해 1/200 상향구배로 배관하여 공기가 냉각탑으로
빠질 수 있도록 함
▣ 냉각탑 연결배관내 부득이 공기가 고이게 되는 곳에 공기변을, 배수가 불충한 곳에는 드레인밸브를 설치
▣ 통수전에 냉각탑 내부 청소 확인
▣ 냉각탑 드레인 및 over flow 배관은 우수 드레인까지 연장 배관
▣ 공조실 바닥 드레인은 funnel 드레인을 설치
▣ 도면상의 지정 개소 이외에도 응축수가 고일 우려가 있는 부분에 반드시 설치
▣ 드립관은 증기주관의 관말이나 수직관의 하부등 응축수가 모이는 곳에 반드시 설치하고 감압밸브나 자동
제어밸브의 앞부분 등에도 필요에 따라 설치
▣ 드립관은 수평 수직관 에서는 순구배인 경우 90m이하, 역구배인 경우 45M 이하의 간격으로 설치
▣ 높은 위치에 있는 경우 응축수의 압상 높이는 트랩 전후의 차압의 1/2 이내(압력차 0.07kg/㎠ 당 약 0.6M)
로 하였는가?
▣ 증기배관 지지는 횡주관의 신축에 대처하기 위해 ROLLER STAND 또는 ROLLER 행가등을 사용
▣ 배관 신축에 대해서는 신축접수가 루프배관등 등으로 변위를 흡수토록 하되 분기관이나 방열기 주위에는
3~4개의 엘보를 사용하여 변위를 흡수토록 할 것
▣ 증기와 환수주관은 관말의 압력강하를 방지하고, 배관에 느슨함이 생겨 구배를 해치지 않도록 증기주관은
50mm이상, 환수주관은 32mm이상의 관을 사용
▣ 증기 수평관이 길어질 때에는 초기 통기시의 증기해머를 방지하기 위하여 매 30M 정도의 거리마다 중간트
랩을 설치
▣ 증기주관은 1/200~1/300의 앞내리기 구배를 주고 관말에는 관말트랩장치를 설치
▣ 1/200~1/300의 앞내리기 구배가 되도록 할 것
▣ 배관의 분기부에는 반드시 밸브를 설치
▣ 증기용 밸브는 게이트밸브로 설치
▣ 1kg/㎠ 이상)에는 스톱밸브를 사용하되 최고 사용압력 2kg/㎠ 까지는 5kg/㎠ 밸브를 2~10kg/㎠ 까지는
10kg/㎠용 밸브를 사용
▣ 시운전 및 이상 발생시 효율적으로 대처하기 위해 증기 가습시 입구 근접한 곳에 압력계를 설치.
▣ 증기 가습기의 SEPARATOR 몸체 아래쪽에 응축수 배출용 스팀트랩(FLOAT TYPE)을 설치.
▣ 스리브 관통 냉수배관의 결로방지를 위해 필히 보온을 해야 하므로 이를 확인.
▣ 고온수(100℃ 이상의 온수)의 배관재질은 사용압력 10㎏/㎠ 이상인 경우에는 압력배관용 탄소강관(KSD
3652) SCH. 40을 사용.
▣ 아파트의 경우 온수분배기를 수평형으로 설치할 시 추후 밸브조작 및 스트레나, 열량계 등의 보수점검이
곤란하므로 수직형으로 설치.
▣ 아파트내 난방코일의 1개 구획길이는 남측방인 경우는 50M, 북측방인 경우는 30M, 이내로 되어 있는지
확인
▣ 난방코일의 발주시 세대별 총길이(M)로 발주
▣ 주방 난방코일 배관시 싱크대 앞발 닿는 부근에 난방이 될 수 있도록 싱크대 폭을 확인하여 가구 끝선에서
50~100mm 이내에도 코일배관을 설치.
▣ 아파트내 난방 코일배관은 아래와 같이 설치 |