★ 검측업무
1 . 호텔3공구 객실 배관공사 검측
* 87층 검측 : Pass (단 20호및1호 차후 검측예정 : 세대 설계확정 지연으로 인하여)
2. 108층 내주부 천장 슬라브 매입배관 검측
★ 현장확인업무
1. 경관조명 88층 2호~6호 샘플세대 점검 : EL-1경관조명 세대내 에서 광원장치 분전반 까지 시공상태 점검
㉠ 커튼월내측 경관조명 Hole 재시공 해야됨(건축분)
* 87층~96층 10개층 커튼월(유리) 한칸에 2개의 Hole 필요하나 한개만 뚫어져 있음(97층이상 정상)
* 닉실시공 : 유리한장당 Hole 2개 뚫음 후 슬리브 고정 시공 되어야 함
* 건양시공 : 슬리브에 광섬유 선단기구 조립 → 선단기구에 광섬유 케이블 End 조립
* 문제점 : 건축(닉실) Hole가공 지연으로 인하여 연말까지 100층 시연회 어려움 발생될 수 있음
* 지시사항 : 최선의 Hole 가공 Schedule 작성하여 건축에 요청하고 감리에게 진행사항 공유 요청
㉡ 간벽 방화구역 시공상태
* 간벽통과용 슬리브(레이스웨이 제단사용) 내측 커버 간섭으로 방화 폼 시공 불가능상태 확인 : 변경 지시
* 간벽 150mm : 75mm 방화폼2장 및 실란트 시공
* 간벽 200mm : 75mm 방화폼2장 및 실란트 시공 : 50mm공간 발생되어 이의제기하였으나 전문업체 승인이라 pass요청받음
* 방화폼 내/외특 50mm공간 관련 결정 하지 못함
㉢ 배관 변경 : 광섬유케이블 보호용 배관 변경
* 기존 SF28¢(비방수 후렉시블전선관) → CD22¢(합성수지가요전선관) 변경 : PASS
㉣ EL-1 광원장치 분전반 위치 점검
* 각 세대 PS실내 1개 또는 2개설치 위치 확인
* 6호세대 시공상태 잘못되어 시정요청( 옆 세대 통과 됨)
* 작업자에세 Dwg' 확대 제공하여 시공 Error없도록 지시 함
* 분전반 커버(Door)는 탈/부착식으로 제작 됨(공간 협조하여 여닫이 불가)
* 분전반 커버 Open시 낙하방지 용 안전장치 방안강구 요청
2. 호텔3공구 벽체배관 확인
* 작업자 10월6일 출도 Dwg' 으로 시공 확인
* 배관 옆세대 Close 및 꼬임 없음 시공 확인
★ 인수검사
1. 경관조명 광원장치 분전함 및 방화구역 용 레이스웨이 입고
㉠ EL-1 광원장치 분전함
* 450*700*150 24EA
* 450*900*150 6EA
* 450*1000*150 22EA
* 450*1200*150 14EA
㉡ 레이스웨이
* Race way body 100*50 150m
* Race way cover 100 150m
사진별첨