[필기] 다산교재 이론서 전력공학 전력손실
야라리 추천 0 조회 2,036 20.06.03 23:08 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.06.04 09:19

    첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.

    단상3선식에서는 선간전압 = 2 * 상전압이며 상전압과 대지전압은 같습니다.

    단상 3선식에서 저항이 1선의 저항값이며,

    각 상에 연결된 부하가 평형이라 가정하면,

    중성선에는 전류가 흐르지 않으므로

    전체 전력 손실은 중성선을 제외한 2선에서 발생합니다. 손실은 2배가 되어야 합니다.

  • 20.06.04 09:20

    질문1.
    단상이므로 상이 1개 입니다.
    따라서, 선간전압, 상전압, 대지전압이 같습니다.

    질문2.
    부하가 평형일 경우 중성선에 전류가 흐르지 않으므로 중성선에서는 전력손실이 발생하지 않습니다.
    따라서 2선의 전력손실인 2*전류제곱*저항이 됩니다.