●07월 고소작업대(테이블 리프트)점검현황●
※대현기건
01호기 - 과상승 방지봉(리미트스위치) 1개소 작동불량.
03호기 - 비상하강장치,비상정지장치,key콘트롤박스 작동 불량.
04호기 - 풋스위치 폐달 작동 불량.
05호기 - 양호.
06호기 - 양호.
07호기 - 양호.
09호기 - 양호.
10호기 - 양호.
11호기 - 과상승방지봉(리미트스위치) 1개소 작동불량.
12호기 - 양호.
13호기 - 양호.
14호기 - 경광등 작동상태 불량,과상승방지봉(리미트스위치) 1개소 작동불량.
점검결과 : 렌탈 사용후 내부 정리정돈 청소상태가 아주불량합니다.. 주기적인 청소,정리 바라며.. 작업허가서(PTW)기간 만료됬으며.. 또한 일일안전체크리스트 관리상태도 상당히 미흡합니다.. 철저하게 관리부탁드립니다
-----------------------------------------------------------------------------
※정도설비
01호기 - 양호.
05호기 - 양호.
07호기 - 양호.
09호기 - 양호.
11호기 - 양호.
13호기 - 양호.
점검결과 : 작업허가서(PTW)기간만료,사용후 내부 정리정돈,청소 미흡합니다.
-----------------------------------------------------------------------------
※정안전기
01호기 - 양호.
02호기 - 양호.
03호기 - 양호.
04호기 - 양호.
05호기 - 양호.
점검결과 - 양호
-----------------------------------------------------------------------------
※조형기술개발
01호기 - 양호.
02호기 - 양호.
점검결과 : 작업허가서(PTW)기간만료,사용후 내부 정리정돈,청소 상당히 불량 합니다.
》》총25대 - (합격 : 20대 / 불량 : 05대)
--------------------------------------------------------------------------
☞ 점검내용
1. 비상정지 장치.
2. 비상하강 장치.
3. 주행차단장치.
4. 협착방지장치(리미트스위치).
5. 각종 유압장치 및 실린더.
6. 풋스위치.
7. 조작레버.
8. 경보등, 경보음.
9. 작업대.
10. 작업대 탑승 사다리.
11. 콘트롤박스(게시판,key,스위치).