일반 게시판 직상층 우선경보방식 중에서 지상6층과 지하2층
부자나라 추천 0 조회 225 19.06.30 23:18 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.06.30 23:25

    첫댓글 다릅니다.
    지하2층 화재시에는 지하2층과 지하1층만 경보가 나가지만 지하1층 화재시에는 지상1층도 나갑니다.

  • 작성자 19.06.30 23:27

    그러면 답을 두개로 나누어 적지않으면 틀리나요?

  • 작성자 19.06.30 23:34

    점수가 60점 아래위로 간당간당해서 좀 거시기합니다.
    습식스프링클러 가닥수구하는 문제에도 유수검지스위치 2가닥으로 안하고 유수검지스위치1, 공통1이라고 썼는데 점수 어떻게 줄지 모르겠어요~~

  • 19.06.30 23:54

    1. 정확한 문제를 모르겠지만 기존 형식인 3칸 표가 주어졌으면 상관없지만 지하2층 화재. 지하1층 화재로 구분하여 출제 되었으면 구분해주어야 합니다.
    유수검지스위치 2는 공통1과 유수검지스위치 1이 맞습니다.

  • 작성자 19.06.30 23:59

    점수가 60점 아래위로 간당간당해서 좀 거시기합니다.
    습식스프링클러 가닥수구하는 문제에도 유수검지스위치 2가닥으로 안하고 유수검지스위치1, 공통1이라고 썼는데 점수 어떻게 줄지 모르겠어요~~

  • 작성자 19.07.01 00:00

    답변 감사드립니다.