제가 다산에서 배포해준 자료랑 다른 자료를 하나 구해서 비교하면서 보는데
35kv 이상에서 특고압 전선과 고/저압 전선간의 거리가 서로 다릅니다.
1) 다산 자료 기준
- 35~60kv : 2m(케이블1m)
- 60kv 이상 : 1m + 단수*0.12
2) 다른 자료
- 35~100kv : 2m(케이블1m)
물론 전 다산을 믿지만 다른자료에 있는 내용은 틀린건가요? 아님 기준이 변경된건가요?
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다. 60kv기준으로 2m가 맞으며, 60kv이상일 경우 2m + 단수 * 0.12입니다. 병가의 경우 100kv를 넘으면 병가를 할수 없기 때문에 구체적으로 답한다면 60~100kv까지 2m + 단수 * 0.12입니다
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
60kv기준으로 2m가 맞으며, 60kv이상일 경우 2m + 단수 * 0.12입니다.
병가의 경우 100kv를 넘으면 병가를 할수 없기 때문에 구체적으로 답한다면
60~100kv까지 2m + 단수 * 0.12입니다