★ 소방펌프의 압력스위치 조정 방법 ★ 1) 압력스위치 (Pressure Switch) 표시 구분 ① Range : 펌프의 정지압력 눈금 ② Diff : 펌프의 정지압력과 기동압력의 차이 눈금 (펌프가 Diff 만큼 압력이 떨어지면 다시 기동하게 된다.)
※ 압력스위치 외관 2) 펌프 압력스위치 조정의 기준 ① 주펌프, 충압펌프의 기동압력은 자연 낙차압보다 높아야 한다. ② 주펌프의 기동압력은 자연 낙차압 + K"로 하고 옥내소화전의 경우 K = 2kg/㎠ (스프링클러의 경우 K = 1.5kg/㎠) 로 설정한다. ③ 정지압력은 주펌프의 양정값으로 설정한다. ④ 충압펌프는 주펌프의 기동 및 정지압력 범위내에 있도록 설정한다. ⑤ 주펌프와 충압펌프와의 기동점 간격은 최소 0.5kg/㎠ 이상 차이를 둔다. 3) 압력 설정 범위
【 스프링클러 설비의 경우 압력스위치 조정 예 】 1. 조건 : 펌프양정 100m, 최고위 헤드의 위치에서 압력챔버까지의 낙차압력 5kg/㎠인 경우 2. 조정 예 ▶ 주 펌프 ? 기동압력 : 5 + 1.5 = 6.5kg/㎠ ? 정지압력 : 100 ÷ 10 = 10kg/㎠ 따라서 Range 위치 10, Diff 위치 3.5 (10-6.5) ▶ 충압펌프 ? 기동압력 : 6.5 + 0.5 = 7kg/㎠ ? 정지압력 : 10- 0.5 = 9.5kg/㎠ 또는 105kg/㎠ 따라서 Range 위치 9.5, Diff 위치 2.5 (9.5 - 7 )
|
출처: 즐거운 인생 원문보기 글쓴이: 행복
첫댓글 감사합니다~
최근에는 주펌프는 수동정지