전자개폐기, 전자접촉기로 불리는 MC (Magnet Contactor)가 순간전압강하 또는 순간정전이 생겼을 경우에 나타나는 여러가지 현상 및 이를 방지하기 위한 각 장비들에 대한 비교 설명입니다.
여기에서 가장 중요하게 검토해야 할 부분은 순간전압강하 즉 순간저전압이 나타났을 때 MC에 채터링 (접접 떨림현상)이 절대로 있어서는 안된다는 것을 명심하여야 합니다.
AC릴레이 및 M/C 보호용 SAG보상장치 장?단점 비교
구 분
일반 M/C
UPS 방식
논트립 장치
(콘덴서보상형)
지연석방
한시 자동
재기동 릴레이 방식
(SDDR)
COIL-LOCK 방식
(DC전압,전류제어방식)
특 징
ㅇ 모터기동/정지시 ON/OFF
스위치 이용
ㅇ 70-80% SAG시 M/C접점
자동Dropout (트립)
ㅇON 스위치로
재기동시킴
ㅇ M/C를 UPS전원을 사용하여
공급함으로써 SAG와 전혀 무관하게 작동함으로써 M/C를 인위적으로 OFF하지 않는 이상 계속 ON상태 유지함
ㅇ 약 1.5초 이내의 순간정전 또는
0% SAG에도 M/C를 유지시켜줌
ㅇ 70-80% SAG시에 자동으로
Dropout된 M/C를 자동으로 재기동시켜줌.
ㅇ 25% SAG 3초까지 M/C를
유지시켜주고 25%이하가 될 경우에는 모터 보호를 위해서 자동으로 비상 정지함.
o SEMI F47 기준 만족
ㅇ미국 EPRI에서 권고하는
제품임.
장 점
ㅇ 일정전압 저하에 따라 자동으로
Dropout됨으로써 모터의 코일등에 과전류등의 악영향을 주지 않아 모터 수명이 길어짐.
ㅇ 생산 공정설비의 중단없이 계속
운전함으로써 모터 운영율이 극대화됨.
ㅇ저비용으로 M/C
보호가능함
ㅇ 1.5초이내의 어떤 종류의
순간정전에도 생산설비의 중단없이 계속 운전이 가능토록 함.
ㅇ M/C를 자동으로
재기동시켜줌으로써 모터의 보호와 설비의 완전 정지를 방지해 줌
ㅇ M/C를 소량으로 운영할 경우에
효과적임.
ㅇ 저비용으로 M/C 보호
가능함.
ㅇ SAG의 대부분이 25%이상에서
나타나므로 대부분의 SAG에 M/C보호 가능
ㅇ -50% 부근에서 채터링현상 전혀
없음.
ㅇ25%이하 SAG시에는 결상으로
인한 모터 손상시 더 큰 생산차질을 방지하기 위해 모터를 비상 정지시킴.(공장내부 지락사고시 공장 전체정전 방지가능)
o
시간이 경과해도 성능의 변화가 없음.(콘덴서사용안함)
단 점
ㅇ연속공정에서는 SAG시
Dropout에 의해 생산공정에 차질이 생겨 경제적인 손해가 생길 우려가 있음.
ㅇ -40% 부근에서 채터링 현상
발생
ㅇ 비용이 많이 듬
ㅇ 단상결상 정도의 SAG등 어떤 경우에도 모터를
계속 가동함으로써 모터에 과부하를 줌으로써 더 큰 고장을 유발할 수 있음.
ㅇ정전후 복전시 모든 모터가 동시에
기동하여 돌입전류 발생으로 주차단기 트립우려 있음.
ㅇ 계통별 운전이 곤란해
짐.
ㅇ 1.5초동안 단상 결상 정도의
SAG에도 모터를 계속 가동함으로써 과부하로 인하여 더 큰 고장을 유발할 수 있음.
ㅇ -50% 부근 새그에서 채터링현상
있음.
o 콘덴서열화에 따른 성능변화가
생김 (5년마다 교체권고)
ㅇ복전시 UPS와 현상 동일
ㅇ M/C를 여러 대 운영할 경우
순차적으로 재기동 시각을 지정해 주어야 함으로써 M/C 고유저항 특성 및 Dropout 포인트를 알아야함으로써 운영이 매우 까다로움.
ㅇ -50% 새그시에서 채터링현상
있음.
ㅇ 25% 이하 순간정전시에는 모터
보호를 위해 모터를 정지함으로써 생산에 차질이 생길 수 있음.
(154KV수용가에서는 거의 발생하지 않음)
ㅇ자동재기동 한시 릴레이와 겸용하여 사용하면 더욱 안정적인
공장운영이 가능함.
=> 관련 동영상 링크 가기 : http://jsdata.co.kr/notice/notice_view.php?bidx=444&bcd=2
http://www.jsdata.co.kr/mpeg/coil-lock&CVT_IPC_simulating.avi
http://www.jsdata.co.kr/mpeg/Demo_of_Coil-Lock_PQSI.wmv
코일록에 대한 시험 동영상입니다.
7:09
MC의
순간전압강하 보상장치인 코일록에 대한 상세 동작설명
2011년 06월 29일 23시 28분
11초 (PDT) - 재신정보 한 정규 대표
제작
MC (전자개폐기)의 순간전압강하시에 일어나는 일반적인 현상과
순간전압강하 보상장치인 코일록에 대한 동작을 상세... MC
(전자개폐기)의 순간전압강하시에 일어나는 일반적인 현상과 순간전압강하 보상장치인 코일록에 대한 동작을 상세하게 설명한 자료입니다. 문의는
재신정보 한 정규 사장에게 하시기 바랍니다. ( ceo@jsdata.co.kr ) /
http://cafe.naver.com/pqube/776 => 네이버 동영상
3:37
2010년 11월 28일 (일) 오후 04시 24분 31초 | 제작 : PQSI 사
대형 M/C의 순간저전압시 트립방지를 위한 코일록의 시험 동영상으로서 코일록의 가장
큰 특징은 -50% 부근... 대형 M/C의 순간저전압시
트립방지를 위한 코일록의 시험 동영상으로서 코일록의 가장 큰 특징은 -50% 부근시 채터링이 없다는 것입니다.
재신서버에서 직접 다운로드 : http://www.jsdata.co.kr/mpeg/Demo_of_Coil-Lock_PQSI.wmv
ㅇ 슈나이더 SDDR-CM7에 대한 새그 내성 시험
동영상
MC_새그방지용_Coil-Lock_proposal_201302.pdf