전선의 허용전류는 통전전류에 따라 전선의 온도상승을 어떤 일정한도 이하로 제한 하면서,
전선이 지니고 있는 특성을 부당하게 훼손시키지 않고, 적당한 사용 년한 동안 사용될 수 있도록 정한 것이다.
허용전류는 일반적으로 일정한 사용조건에 대하여 [허용전류 표]에서 얻을 수 있지만,
사용 조건 (전선의 배열, 조수, 포설 방법, 부하전류의 성질, 주위 온도 등)이 변하면, 당연히 허용전류도 변한다.
따라서, 허용전류표의 적용에 있어서는 전선의 포설 상황이 허용전류표의 포설 조건과 일치하는 지의 확인,
포설 조수,타 회로의 영향 유무, 전선 상호간의 간격, 전선 보호물, 주위의 열 방산의 양부등에 대해서 확인 등
조건에 맞는 허용전류를 구하기 위해서는 다음의 각 항에 따라서 검토해야 한다.
1) 주위온도
주위온도가 허용전류표의 설정 주위온도와 다를 경우에는, 허용전류 표에서 구한 허용전류 값에
[주위온도에 따른 보정 계수]의 값을 곱하여 보정한다.
2) 다조 포설
포설 조수가 허용전류표의 설정 조건과 다를 경우는 다음과 같이 허용전류를 보정한다.
특히 전선, 케이블을 상호 밀접하게 사용하는 경우에는 특히 주의해야 한다.
① 절연전선을 전선관내에 다수 인입하여 사용하는 경우에는 [전선관 공사의 허용전류 감소계수]를 곱하여 보정한다.
② 케이블을 공중에 다 수조 포설하는 경우에는 포설 조수,포설 간격에 따른 [케이블의 허용전류 감소계수]를 곱하여 보정한다.
③ 관로식 포설의 경우에는 [케이블의 허용전류 계산식]에 따라서 계산한다.
④ 전선을 다수 속(束)으로 사용하는 경우에는 [기기 내 배선 등] 다음의 다심케이블 과 동일하게 취급한다.
3) 다심 케이블
선심수가 허용전류 표에 있는 경우도 많으나 다심 케이블의 허용전류는 다음과 같이 구한다.
① 각 선심에 균등한 전류가 흐르는 경우에는 [동일한 종류의 동일한 도체규격을 가지는 단심케이블 허용전류 값]에
[다심케이블 허용전류 감소계수]를 곱하여 보정한다
② 각 선심의 내부에 흐르는 전류가 거의 흐르지 않는 경우는 전 선심 수에서 그 수 만큼 제외한 선심 수에 대해서
①항과 같이 적용한다
③ 각 선심에 흐르는 전류가 불균등할 경우에는 1선심 당 평균전류가 ①항과 같이 산출한 허용전류 이하로 제한해야 한다.
그의 내부에는 N개의 선심에는 [동 종류,동일한 규격의 N심 케이블의 허용전류]를 넘지 않도록 전류를 흐르게 하는 것이 좋다.
4) 릴 케이블
전선을 릴(REEL) 등에 감아서 사용하는 경우에는 [다 층권에 따른 허용전류 감소 계수]를 곱하여 보정한다.
5) 타선로의 영향
타 회선의 전선,케이블과 근접하여 포설한 경우에는 (2)항에 준하여 취급한다.
6) 주위의 열 방산의 양부
전선에 보호 층이 있는 경우에는 전선로의 주위의 구축물의 열전도 특성이 양호 하지 않은 경우에는
그의 정황에 따라 허용전류를 감해야 한다.
7) 내열성 전선
고온장소의 배선에 사용되는 실리콘 고무 전선 등의 내열성 전선을 상온에 사용 하는 경우에는
(2)-②항에 따라 허용전류를 증가시켜 사용하며 전선의 표면 온도가 도체온도에 근접하는 고온일 경우에는 주의가 필요하다.
단락전류.pdf
임피던스.pdf
허용전류.pdf
자료출처 : 가온전선