보탬절전시스템 결선도 |
기존 배선 적용방식모델
1. 기존 수동 스위치를 탈거한다.
2. 출입문 문틀 양쪽에 바닥면으로 부터
600㎜의 높이에 서로 마주보게 25φ의 홀스를 이용하여 카운터센서를
매입할
수 있도록 홈을 파고 TX Sensor(발광) 와 RX Sensor(수광)를 매입 고정시킨다.
3. 하이드 몰딩 및 센서케이블을 부착할 양면테이프를 문틀 양쪽 및 위쪽에 붙인다.
4. 붙여진 양면테이프에 먼저 센서 선을 직선으로 붙이고 그 위에 하이드 몰딩을 붙인다.
5. 기존스위치 박스와 문틀사이를 6㎜ 드릴로 관통하여 그 홀 안으로 TX, RX sensor
cable을
기존스위치 박스까지 밀어 넣는다.
6. 전원선 및 부하선과 TX, RX sensor cable을 카운터센서 스위치의 정해진 단자에
연결한 후
(카운터센서스위치를) 기존 스위치에 고정하여
마무리한다.
주의사항 |
- 본 제품의 정격전압은 AC220 60Hz입니다.
- 각
단자별 부하량을 반드시 지켜 주십시요.
- 전원선 결선 시 본제품의
블록이 파손되면 과열됩니다.
- 공급받은 센서선은 에나멜코팅 선으로
다루기 힘드니 훼손하지 말고 사용하세요
- 물이 유입될 수 있는
장소를 피해주십시요.
1. 결선 방법 및 용량 |
- 적색 블럭 : AC전원 R상 스위치공통선 입니다.
- 회색 블럭L1:제1단자로 부하용량은 최대 200W 이며 카운트제로에서
즉시 소등됩니다.
- 회색 블럭L2:제2단자로 부하용량은 최대 200W 이며 카운트제로에서
5분후 소등됩니다.
(환풍기와
소량의 대기등(좌변기등)을 연결하여 사용하면 효율적입니다.)
2. 방향 바꿈 |
- 퇴실할 때 전등이 켜지면 ON버튼을 10초간 누르고 부저음 뛰 울린 후 손을 떼면 바뀝니다.
3. 시스템 |
- 입실하면 자동으로 켜지고 최종퇴실 하면 즉시 OFF됩니다.
- 타이머는 10분으로 설정되어 출고 됩니다.
입실
후 재 감지 없을시 20분후 소등되고 사용자가 있는 퇴실 시는 10분후 자동소등 됩니다.
- 부하는 제1단자, 제2단자로 구성되어 있으며 최종퇴실 시 제1단자는 즉시
소등되며 제2단자는
5분후 소등됩니다.
4. 조기점등 |
- 본체의 ON버튼을 5초간 누르면 뛰 부저음 듣고 손을 떼면 설정/해제 됩니다.
5. LED활용 센서검사 |
전원투입 후 4시간 전 |
전원투입 후 4시간 후 |
전원투입 후 4시간 동안 센서검사기능 수행함 |
전원투입 후 4시간 후 자동으로 기능 전환됨 |
소등 or 점등상태에서 LED 모두 꺼져 있어야함 |
소등상태에서 녹색LED 켜져 있음 |
녹색, 적색 모두 깜박임이 없어야함(센서통과 할 때 제외) |
점등상태에서 적색LED 깜박 깜박임 |
마주보는 발광센서의 거리가 120㎝이상일 때 깜박일 수 있으며 발광센서에서 볼륨을 높여야함 |
사용 중 센서의 감지가 안 될 때 OFF 5초를 눌러 센서검사기능으로 돌려 체크바랍니다. |
6. 센서 |
- 선길이: 투광부4.5m, 수광부3.5m 기본으로 구성되어 있습니다.
- 수광부(4P) : 스위치방향
- 발광부(3P) : 스위치와
반대편
- 센서의 부착은 25㎜구멍을 파서 매몰할 수 있고, 노출형으로
고정할 수 있습니다.
노출형은 당사의 맞춤형 몰딩을
매입하여 사용하십시요.
- 센서부착은 문틀 하단에서
상단쪽으로 60㎝위치에 서로 마주보게 설치합니다.
- 설계에 반영된
건축물의 UTP케이블이 내장된 건물은 별도의 센서선 스펙으로 공급합니다.
- 센서의 최대감지거리는 120㎝이며 30인까지 카운트 합니다.
7. 초기화 설정 |
- 본체의 ON(위)버튼을 누르고 있으면 30초후 뛰~ 뛰뛰 부저음(3회) 울리면 설정 완료됨.
8. FAN실시간기능 |
- L2(제2단자)에 환풍기만 결선하였을 때 시간당 10분씩 실시간
구동할 수 있습니다.
OFF버튼 누르고 10초간 있으면
부저음 뛰 들은 후 손을 떼면 설정됩니다.
매뉴얼 설정 변경 방법(변경이 필요할 때만 세팅 하십시요.) |
- ON(위) OFF(아래)를 동시에 10초간 누르고 있으면 알람소리가 삐비삐-삐~ 합니다.
부저음을 듣고 손을 떼면 1단계 설정되어 있는 부저음 1회가 울리며 청색
적색 LED 동시에 깜박입니다.
- 위쪽(ON 버튼) : 세부항목 변경
(눌렀다 떼면 부저음 횟수 늘어남)
-
아래쪽(OFF 버튼)
①단계 넘김 : 짧게 눌렀다 때면 다음 단계로 넘김.
②설정 완료 : 길게 2초간 눌러 경음 2번 울리면 설정 완료.
단계 |
기능 |
세부 항목(부저음 회수 : 시간) |
기본설정 |
기능 설명 |
||||||||||
1단계 |
제1단자 |
|
부저음1회 |
환경에 따라 사용자 횟수가 많은 장소에서 모두 퇴실 후 3분 또는 5분후 꺼짐으로 변경하여 사용 하시길 권장 합니다. 예) 관공서 민원실의화장실 |
||||||||||
2단계 |
Reset Time |
|
부저음2회 |
사용 공간 용도의 적정시간을 설정시켜 카운터 에러 시 사용자감지가
설정시간동안 없으면 자동으로 Zero시켜주는 시간입니다. |
||||||||||
3단계 |
제2단자 |
|
부저음2회 |
카운트 제로에서 5분후 꺼짐으로 설정되어 있습니다. |
||||||||||
4단계 |
Buzzer |
|
부저음2회 |
카운트될 때 부저음의 유ㆍ무입니다 |