1. 역타설공법(Top-Down Method)의 장점 3가지를 쓰시오(3 점)
가. 지하구조물과 지상구조물의 동시시공으로 공기가 단축된다.
나. 지하연속벽의 선시공으로 주변침하, 수평변위에 대해 안정적이다.
다. 1층 바닥판을 작업장으로 활용할 수 있다.
2. 지내력시험 결과가 다음과 같을 때 단기 및 장기허용지내력은(4 점)
<지내력 시험결과>
1) 재하판의 크기 : 45cm x 45cm
2) 침하량이 2cm에 도달했을 때의 하중 : 16 ton
3) 침하량이 2cm 도달전 하중 -
4) 침하곡선에서 항복상태를 보일때의 하중 : 14 ton
가. 단기허용 지내력
0.45 x 0.45 = 2,025cm2 = 0.2025m2 14/0.2025m2 = 69.14 t/m2
나. 장기허용 지내력
69.14 t/m2 x 1/2 = 34.57 t/m2
3. 건축생산을 비롯한 공업생산의 원가관리 수법의 하나인 VE(Value Engineer-
ing) 수법에서 물건 또는 서비스의 가치를 정의하는 식을 쓰시오(2 점)
Value(가치) = Function(기능) / Cost(비용)
Cost = 전생애비용(Life cycle cost)
4. 흙막이벽 공법중 지중(지하)연속벽 공법의 장점을 4가지 쓰시오(4 점)
가. 무소음, 무진동공법으로 인접건물에 근접시공이 가능하다.
나. 벽체의 강성이 높아서 본 구조체로 사용이 가능하다.
다. 임의의 형상칫수 깊이 조절이 가능하다.
라. 지반의 조건에 좌우되지 않고 시공이 가능하며, 차수성능이 우수하다.
5. 건축공사 시방서에서 레미콘의 압축강도가 240kg/cm2 이상으로 규정되고 있다
고 할 때, 납품된 레미톰으로부터 임의의 3개 공시체(지름 10cm, 톨이 20cm)를
제작하여 압축강도 시험한 결과 최대하중이 20.5ton, 19.3ton, 18.9ton에서 파괴
되었다. 평균압축강도를 구하고, 규정에 상회하는지 여부에 따라 합격여부를
합격 또는 불합격으로 표시하시오(4 점)
가. 압축강도 : 249.26kg/cm2
나. 판 정 : 합격
6. 히빙파괴에 대해 쓰시오. (2점)
흙막이벽 좌우측의 토압차이 때문에 흙막이 뒷부분 흙이 공사장 안으로 흙막
이벽 밑을 돌아서 미끄러지면서 파괴되어 불룩하게 되는 현상으로 지반하부
흙이 연약정도인 경우 연약정도의 극한 지지력 이상으로 흙파기를 깊게 하는
경우 발생한다.
7. 다음은 기초철근 조립에 대한 항목들이다. 조립순서에 맞게 기호로 쓰시오.(3점)
㉴ → ㉯ → ㉳ → ㉰ → ㉲ → ㉮ → ㉱
8. 직접가설공사 항목중 낙하물에 대한 위험방지물이나 방지시설을 3가지 쓰시오.
(3점)
방호철망, 방호시이트, 방호선반
9. 아래와 같은 네트워크공정표로부터 [표]와 같은 조건에 의하여 최소비용으로
공기를 22일이 되도록 조정하여 네트워크 공정표를 다시 작성하고 비용증가액
을 계산하시오. (10점) 단, 주공정선 굵은선 표시 TE TE )
(단위 : 원)
가. 네트워크 공정표
나. 비용증가액
10. 아래의 기초도면을 보고 다음에 요구하는 재료량을 산출하시오. (16점)
(단, D10=0.56kg/m, D13=0.995kg/m이고, 이음길이와 피복은 고려하지
않는다. 또한 모든 수량은 정미량으로 하고, 토량환산계수 L=1.2이다.)
※ 제시된 도면의 치수선을 구조물의 중심을 기준으로한 치수선으로 계산해야
함에 주의한다.
가. 터파기량
나. 잡석다짐량
다. 버림콘크리트량
라. 거푸집량 (버림콘크리트는 제외)
마. 콘크리트량
:
바. 철근 D10, D13 합계
사. 잔토처리량
아. 되메우기량
11. 다음은 옥상에 아스팔트 방수공사를 한 그림이다. 콘크리트 바탕으로부터 최상
부 마무리 까지의 시공순서를 번호에 맞추어 쓰시오. (4점)
(단, 아스팔트 방수층 시공순서는 세분하지 않는다.)
① 바탕처리 또는 보호모르타르 바름
② Asphalt 방수층 시공
③ 누름 콘크리트
④ 마감 모르타르
12. 다음 벽돌 마름질 명칭을 쓰시오. (6점)
① 온장 ② 반토막 ③ 반절 ④ 이오토막 ⑤ 칠오토막 ⑥ 반반절
13. 점토의 흐트러뜨리지 않은 공시체의 밀도시험과 함수비시험을 행한 결과 아래
표와 같은 시험결과를 얻었다. 이결과를 근거로 함수비, 간극비, 포화도를
쓰시오. (6점)
①
②
③
14. 다음 보기의 합성수지를 열경화성 및 열가소성 수지로 분류하시오. (4점)
① 열경화성수지 : 1) 4) 5) 7) ② 열가소성수지 : 2) 3) 6)
15. 아래의 단면도와 같은 줄기초 공사에 있어서 되메우기 흙의 다짐에 적합한
기계장비를 보기에서 모두 골라 기호로 쓰시오. (3점)
㉯ ㉰ ㉲
16. ( )에 알맞는 말을 쓰시오. (3점)
제자리 콘크리트 말뚝공법 중 굴착구멍의 붕괴를 방지하기 위하여 물을
채적인 공법은 ( ① )공법이며, 이 공법은 지하수위보다 ( ② )m 이상 높게
물을 채워서 ( ③ )t/m2 이상의 정수압을 유지해야 한다.
① 리버스 써귤레이션 공법(Reverse Circulation Drill공법)
② 2
③ 2
17. 콘크리트의 중성화에 대한 저감대책 4가지를 쓰시오. (4점)
① 유해물질이 포함되지 않도록한다.
② AE제, AE감수제, 유동화제 등 중성화 억제 혼화제를 사용한다.
③ 경량골재 사용을 금한다.
④ 중용열 시멘트와 혼합시멘트 사용을 금지한다.
18. 기성콘크리트 말뚝을 사용한 기초공사에 사용 가능한 무소음·무진동 공법
4가지를 쓰시요. (4점)
① Pro-Boring 방식
② 중굴식 굴착방식
③ 회전식과 유압식 방식혼용
④ 수사식과 진동압입식 방식혼용
19. 가설공사 항목중 공통가설과 직접 가설항목을 보기에서 골라 기호로 쓰시
오. (4점)
가. 공통가설 : ①, ③, ④, ⑦ 나. 직접가설 : ②, ⑤, ⑥, ⑧
20. 수평버팀대식 흙막이에 작용하는 응력이 아래의 그림과 같을 때 ( )에
알맞는 말을 보기에서 골라 기호를 쓰시오. (3점)
①㉲ ②㉰ ③㉮
21. 기성 말뚝재에 표시되는 다음의 표기가 의미하는 바를 쓰시오. (3점)
① 프리텐션방식의 고감도 콘크리트 말뚝
② 말뚝지름 350mm
③ 말뚝길이 12m
22. 콜드 조인트(Cold joint)가 구조물(건물)에 미치는 영향을 간단히 쓰고 방
지대책을 쓰시오. (5점)
가. 영향 : 일체화 저하로 강도저하, crack 발생증가, 누수발생 부착으로
증가, 전단력 저하의 우려가 있다.
나. 방지대책
① 야간을 이용한 타설, 연속타설을 계획한다.
② 시방서에 표시된 타설시간과 이어붓기 시간 간격을 준수한다.
③ 타설이음면의 레이턴스 제거, 철근보강, 지수판시공 등 일체화에 유의
한다.