ASS와 AISS의 차이점이 뭔가요?
기능상의 차이점과 가격대비 성능등.등..
전반적으로 궁금하네요.
저도 사용하면서도 의미를 두고 사용한적은 없는대 ASS는 옥외용이고 AISS는 옥내용임다 이 두가지는 약식 수전에 사용되는것이고 정식 수전에는 LBS가 사용됩니다.
그럼 LBS는 어떤거고 ASS는 어떤건지 궁금하겠죠? LBS 한류형 휴즈만 달려있는거내요 전류는 측정을 못하는것입니다.
대신 VCB에서 측정을 하죠 ASS는 휴즈와 전류까지 측정을 해서 단락을 시키는 거내요 AISS는 휴즈없이 전류만 측정하는것이구요
차이점이란 옥외 와 옥내에설치한다는 차이입니다. 기능상은 동일합니다.
ASS는 고장구간자동계페기이고 AISS는 기중절연 고장구간자동계폐기 입니다.
그러므로 AISS가 옥내에 설치하고 밀폐된 ASS는 옥외에 설치합니다(옥내에설치하는 경우도 많이있음) 가격은 AISS가 저렴합니다.
ASS와 AISS는 커다란 차이가 있답니다 ^o^.
ASS를 옥내에 설치할시 발생될 문제점을 보안한거라 생각하면 됩니다.
첫째는 화재발생시 파급효과가 작구요, 둘째는 개폐확인을 육안으로 할수가 있답니다.
ASS는 개폐표시장치를 통해서만이 확인이 가능한데요, 실제로 개로가 않되서 사고난 사례가 있답니다.
카페 게시글
수배전 실무
ASS \ AISS 차이첨
옥산전기맨
추천 0
조회 776
18.06.03 21:55
댓글 0
다음검색