안녕하세요, 실제로 GMPC-V로 통신하지 않고 매뉴얼검토 내용으로 말씀드리겠습니다.
# 연결하고자하는 내용
CIMON <----> GMPC-V 의 이더넷 통신
# 설명
CIMON과 GMPC와 통신을 할때 통신규약(프로토콜)이 필요합니다. CIMON에서 미리 통신드라이브를 개발해 두었다면
쉽게 통신을 할 수 있겠지만 모든 통신프로토콜을 CIMON의 입장에서 개발할 수는 없겠지요, 어떤 프로토콜이
나타날지 알 수 없기 때문입니다. 그리고 이런 문제는 CIMON만의 문제가 아니겠지요.
그래서 통신을 사용하는 사람이면 이런 문제를 개선할려고 시도했겠지요. 프로토콜만큼은 정해놓고 번지수에 내용만
바꿔 통신한다면 어떤 상대가 나타나더라도 번지만 알아내면 문제될만한것이 없게 됩니다.
예로 광주에서 서울을 가는데 직접 운전하지 않고 버스를 타고 간다면 우리는 도착점만 확인하고 버스에 타면 도착은
정해진 길을타고 도착지에 도착하는것 처럼 통신도 정해진 프로토콜을 사용하고 번지만 바꿔 통신하는방법이
MODBUS입니다.
CIMON에서는 MODBUS TCP와 시리얼 모두 준비되어 있습니다. LS에서 다운받은 "GMPC-III기술자료"에 보면
MODBUS RTU로 INTOUCH와 통신하는 예제가 나와 있습니다.(99쪽) 따라서 CIMON과 GMPC-V와의 시리얼 485통신은
가능합니다. 그러나 CIMON에서는 MODBUS TCP가 준비되어 있지만 GMPC-V에서 MODBUS TCP가 지원되는지는
LS쪽에 문의해 보시기 바랍니다.매뉴얼에 안나와 있는것 같습니다. 만약 GMPC-V에서 MODBUS를 지원한다면
CIMON과 이더넷통신이 가능합니다.
* 참고로 GMPC는 일종의 GATEWAY이며 ETOS와 같은 종류입니다.
GMPC-V와 같은 종류인 ETOS와 CIMON의 실제통신과정을 화면챕쳐한 내용을
참조하시기 바랍니다. 원리는 ETOS와 GMPC와 같다고 봅니다.
MST_양식_ETOS와CIMON의연결예제.pdf