아래 1254번 게시글에 테스터기 사용법을 올려드렸으니 참조하시길 바라며, 간단히 부하전류 및 절연저항측정하는 법을 보겠습니다. (3상 3선식 동력선 측정)

 

1. 부하전류 측정 - 훅크 온 메터 (활선상태에서 측정)

 

   가. 테스터기에서 전류(A)를 선택해서 놓습니다. (그림1 참조)


이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.
 (그림1) 측정하기전에 전류를 선택하고 측정준비하는 모습

 

 에고, 그림이 짤렸네요. --;; 전류를 뜻하는 A 꼭대기만 살짝 보이네요. (그림3) 이 더 잘 나왔네요... 양해바랍니다.. ^^;;

 

나. 측정하고자 하는 전선을 집게 안에 넣습니다. (그림2 참조)

이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.
 (그림2) 한 선을 통과시켜 그 선에 흐르는 부하전류가 0.80A로 측정된 모습

 

다. 3 선을 전부 넣으면 안되는 이유 (그림3 참조)
이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.
(그림3) 3선을 동시에 통과시켰을때 전류가 0이 나온 모습

 

 * 3선을 같이 넣어서 측정하면 0이 나오는 이유....??

       : 위 게시글 1273번에 올려드렸으니 참고하시길 바랍니다.

 

 

 2. 절연저항 측정 - 메거 테스터기 (전원 OFF 상태)

       : 그림을 보시면 알겠지만, 측정시 Power on를 하셔야합니다. 배터리 전류를 흘러 측정하는 걸로 맨 손으로 리드선 끝을 만지면 짜릿한 전기가 옵니다. 그림에서 보시면 녹색불이 들어온 걸 보실수 있으며 빨간 둥근 버튼을 누르면 전원이 켜집니다. (항상 누르기 싫다면 on 상태로 고정시켜놓으시면 됩니다. 방법은 테스터기마다 틀리므로 직접 해보심이... ^^;;)

 

   가. Earth 리드선에 접지 또는 판넬 철판 부위에 접속한다. (그림5 참조)

이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.
(그림5) Earth 리드선을 철판에 접속한 모습


 

 나. 다른 리드선을 측정하고자 하는 선로에 접속합니다. (그림6 참조)

이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.
(그림6) 전선로의 절연을 측정하여 절연저항이 200㏁이 나온 모습

 

위 그림에서 보시면 절연저항을 측정하여 200㏁(메가옴)이 나온 결과 절연저항은 양호하다이며 바늘이 왼쪽으로 갈수록 매우 양호해지며 오른쪽으로 갈수록 불량이겠지요..

 

다. 선로가 지락이거나 피복이 벗겨져서 땅에 닿았다면.. (그림7 참조)

이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.
(그림7) 지락을 시켜 0이 나온 모습

 

 위의 그림은 지락을 일부러 시켜 본 모습입니다. 저렇게 나왔다면 선로를 점검하고 원인을 찾아 보수해야겠지요.

 

그림으로 보셔서 알겠지만, 매우 간단하고 단순하며 쉽습니다. 한번도 안해보셔서 어렵다 느낄 뿐이지요.

 

부하전류 측정과 절연저항 측정을 그림을 통해 간단히 알아봤습니다.. 작은 도움이나마 회원님들께 돼셨으면 합니다. 낼이나 모레쯤 후크 온 메타에 3선을 동시에 넣으면 0이 나오는 이유를 올려드리겠습니다..

이 글에 추신으로 올리면 제목에 올려드리겠습니다. 다른 게시글로 올린다면 상관은 없으실 것 같고요.

준비하시는 일 항상 좋은 결과 얻으시길 바랍니다.

 


와이 델타 결선으로 위그림의 선이 아래로 6가닥 내려간것이 삼상 모터로 간선입니다.......... 그래서  모터코일을 멀테테스터기로 확인하는방법은 아래그림과 같습니다

 

 

 

1,모터 코일단선유무와 선구별방법

 

 

 

 

 

 

2,모터 절연저항측정 방법


 


절연저항측정방법은 위그림처럼 판넬의 3종접지에 메가테스터기 악어이빨을 물리고 메가테스터기 로터리스위치는 메거오움자리에 놓습니다


 


위사진에 보시는것처럼 메가테스터기 테스터봉을 악어이빨이물린 3종접지에 접촉시키니까 메거테스터기 바늘이 0 로를 가리키죠 이것은 메거테스터기가 500V용인데 이 500V의 전기가 서로통하 바늘이 오른쪽으로 최대한 움직여 0로가된것입니다 즉 메가테스터기상으로는 누전으로감식하는것입니다........

 

만일 전열기구나 모터코일단자에 확인하여 테스터기바늘이 위그림과 같이 0로를 가리키면 누전입니다


 



위그림과같이 메거테스터기 테스터악어이빨은 3종접직에 물린상태이고 한쪽테스터봉은 마그네트스위치 모터 R,S,T 단자와 U,V,W 단제 접촉시킨결과 메가테스터기 바늘은 무한데를 가리키고있군요 즉 악어이빨 쪽의 멀티테스터기 500V가 테스터봉쪽 즉 마그네트스위치 모터 R,S,T, U,V,W 단자에 전기가 서로 전혀 통하지 않는다는이야기이죠 즉 누전이 전혀없다는이야기입니다 누전이된다면 모터 코일이 대지에 접촉되어서 악어이빨쪽의 500V 전압의 일정전류가 모터코일누전되는곳을 타고 대지를 거처서 R,S,T,U,V,W쪽 메가테스터기 테스터봉쪽으로 전기가흐르고있다는것이죠 즉 누전된다는것입니다..........

 

 

먼저 절연저항계 메거테스터기의 내부원리

 

절연전항계는 내부에 DC1.5V 건전지 4개가 직렬로 연결되어 DC6V 전기를 발생합니다 ........ 그래서 DC6V를 DC 500V로승압을하기위해서는 DC는 변압이나 승압이 되지않으므로 교류 AC로 바꾸어주어야됩니다 그러므로 DC  를 AC로 콤버터합니다 그래서 내부 TR을 통해서 AC500V로 승압을 한뒤 AC는 DC보다 위험하므로 다시 DC로 인버터합니다 즉 AC를 DC로 바꾸어준다는것입니다..........

 

그럼 님이 말하는 왜 접지에대고 테스터를해야되냐 : 이유는 누전이란 전기가 대지로 흘러들어간다는뜻입니다

 

그럼 대지는 전도체입니다 즉 전기가 통한다는이야기이죠 대지도 땅으로 깊이들어갈수로 전기가 더 잘통합니다......... 그래서 접지를 보면 전기안전공사규정에의하여 저항값이있습니다

 

 

 

접지의종류

 

1종접지 : 10오움이하

2종접지: 150오움/1선의지락전류

3종접지: 100오움이하

특별3종접지 : 10오움이하

입니다

여기서 100오움이하란 저항이 극히 적다는것입니다 저항이 극히 적다는것은 전기가 극히 잘통한다는이야기입니다 즉 전기가 높은곳에서 낮은곳으로 또 저항이 큰곳보다 적은곳이 더 잘흐릅니다........

 

그러므로 접지를 사용하는이유는 누전되는 전기로부터 인명 과 기기나 장비를 보호하기위해서입니다

그래서 전기는 저항이 적은곳으로 흐르게되어있으므로 인체는 저항이 크므로 누전이되더라도 접지가 되어있으면 인체에 전기가 오지 않고 접지로 전기가 흘러들어가는가는것입니다.........

 

그럼 전연저항계 메가테스터기 의 작동원리를 알려드리겠습니다

먼저 전연저항계 메가 테스터기의 작동원리를 알기위해서는 키르호프법칙과 중첩의 원리를 알아야됩니다

 

키르호프법칙 과 중첩의원리 : 전기계의 해석 중에 가장 기본적인 법칙으로는 키르호프의 법칙과 충첩의 원리가 있다. 즉 건전지, 변압기, 발전기 등을 흔히 들 수 있는데 이들 전원으로부터 흘러나오는 전류는 폐회로가 형성되어야만 흐르고 또 다른 한가지는 전원에서 I 라는 전류가 흘러 나갔으면 반드시 I 라는 전류는 흘러 들어가야 한다는 것이다.

 

이 원리를 쉽게 실무를 적용하여 설명하겠습니다 변압기 델타  =  스타 변압기에서 380V  R,S,T상의 을 통해서 나간전기는 저항을 통해서 일을하고 다시 R,S,T상으로 들어오게되어 키르호프법칙에의하여 패회로를 형성합니다.......

 

그리고 델타 = 스타변압기 220V인경우 R,S,T상의 전기는 저항을 통해서 일을하고 N상 누트럴로 돌아오게되어서 키르호프법칙에의하여 패회로를형성합니다.........    

 

이걸 전기가 소모되었다고합니다

 

그럼 위의 적용 예는 정상적인 패회로이고  R,S,T상을 통해서 대지로 누전되는 전기는 어디로 돌아옵니까 바로 대지를 타고  변압기 와이결서 2종접지를 타고 N상 돌아오게됩니다   즉 R,S,T 상을 통해 누전된전기가 대지를 타고 변압기 2종접징타고 N상과 비정상적인 패회로를 형성하게되는것입니다........

 

그러므로 변압기 누전전류측정장치가 있는데 이것을 보면 변압기 2종접지에 고정밀 CT 전류검출기가 설치되어 누전되는 전류의 량을  전류계에보내주어서 누전량을 알려주게되는것입니다

 

즉 전연저항계 메거테스터기도 위와 맞찬가지로  메거테스터기 테스터봉에 DC500V 전기가 전선로에 누전되는곳을 타고들어가서 대지를 통해서 다시 3종접지로 돌아와서 3종접지 에 물린 메거테스터기 악어이빨로 전기가흘러들어와서 패회로를 형성하는것입니다...........

 

그래서 이 패회로를 타고 흘러들어오는 전기의 전류량 또는 전압을 검출하여 메거테스터기 지시계를 움직여 바늘을 움직이계되는것입니다

 

그런데 제가 오늘 이렇게 늦게 답글을 미루게된것은 메거테스터기로 들어오는 전기를 검출하는데 전류를 검출하는지 전압을 검출하는지 명확하지가 않아서 테스터기제작업체에 의뢰해본결과 담당자가 출장나가가지고 저녁늦게 전화통화를 했는데 이분도 명확히 답변을 못하여 돌아오는 월요일날 그분과 보다 상세히 의논을 할계획인데 이분도 명확한 답변을 잘못하고 돈이되지않는질문이므로 조금 짜증을 내서 정보를 케내기가 조금 어려우리라보지마는 노력해보겠습니다...........

 

그리고 또한가지 전연저항계 메거테스터기를 알려면은 오움에법칙을 알아야 됩니다 잘아시겠지만 오움에법칙에서 전류 = 전압 / 저항입니다

메거테스터기는 말그데로 메거 1,000,000 단위입니다 즉 0.2메거오움이라는것은  0.2메거오움 * 100만오움 = 200,000오움입니다

 

그리고 전기설비규정에전선로 전연저항값은

 

110V 일때  0.1메거오움이상

220V 일때 0.2 메거오움이상

380V 일때 0.3 메거오움이상

400V이상 일때 0.4메거오움이상  입니다

 

그럼 220V 에서 0.2메거오움 이란   220V / 200,000오움 = 0.0011A 입니다

그리고 누전차단기는 15mA에서 차단됩니다 즉 15mA 이상에서 인체에 감전으로 사망할수있으므로 15mA이상에서 차단되는것입니다..........

 

그럼 15mA는 몇메거옴입니까 220V / 0.015A  = 14,666 오움 / 1,000,000 오뭄  = 0.0147메거오움입니다

 

즉0.2메거오움이란 누전차단기의 트립전류보다  0.2메거오움 / 0.014메거오움 = 14배의 전기가 잘통하지 않는다는이야기이므로 안전하다 즉 0.2메거오움이상 이어야 신축건물 전기안전공사 검사에 통과되는것입니다............

 

메거테스터기르 측정할경우 0.2메거오움이 이하가 나오는데도 누전차단기가 트립되지 않는 이유는 바로 위와 같은 이유기때문입니다............

 

그리고 낙뇌는 즉 번개는 대지를 통해 공중에전기가 형성된곳과 대지와 패회로를 형성하는것입니다 이것이 피뢰침이고요..........

분전함에서 절연저항 측정

절연저항계란 두 도체 사이의 부도체를 이용하여 전기의 흐름을 차단했을 때

두 사이의 저항을 측정하는 기기이다

절연이란 전기 또는 열을 통하지 않게 하는 것이며

절연저항은 매우 큰값이므로 메가옴 단위를 사용하며 절연저항의 저하는

누전으로 이어지고 이는 감전의 직접적인 원인이 된다.

 

측정시에는 분전함의 모든 전원을 반드시 내린다

자동 취급시는 모드 스위치를 POWER on/OFF 돌리고 연속 측정하며

수동 취급시는 모드 스위치를 M으로 돌리고 POWER on/OFF 을 누르며

평상시 또는 밧데리 교환시는 모드 스위치를 ACV POWER OFF으로 한다

측정치가 5M이상이면 양호다

 

검정색 크립은 분전함의 볼트(쇠붙이)에 물리고 빨간색 리드봉은 초록색 네모와

동그라미안의 볼트피스에 접촉하면서 나타나는 측정치를 기록한다

 

 

MCCB Main 용량은 주전원 스위치 커버에 있는 숫자(50A)를 기록하며

MCCB detai(세부) 용량은 세부 전원 스위치 옆에 보이는 숫자(25A)를 기록

 

 

측정시는 예비용만 제외하고 분전함에서 나가는 모든 전원회로를 측정한다

(: 전광판. 승강장 조작반.상전주제어반. 하선주제어반등)

 

용량별 전류(A), 저항 및 인입선 규격 환산표
                     
소비전력 전 류(A) 저항(Ω)
220V
단상
저항(Ω)
380V
삼상
인입선규격(㎟)
220V
인입선규격(㎟)
380V
인입거리
30m 이내
인입거리
30~60m
220V 380V
30m이내 60m이내 30m이내 60m이내
3Kw 13.6 4.6 16.49 96 5.5 8 5.5 8 5.5SQ이상 8SQ이상
5Kw 22.7 7.6 9.68 58 8 14 5.5 8 8SQ이상 14SQ이상
6Kw 27.3 10.6 8.1 48.4 14 22 5.5 8 8SQ이상 14SQ이상
7Kw 31.8 10.6 6.91 41.3 14 22 5.5 8 14SQ이상 22SQ이상
8Kw 36.4 12.2 6.05 36.2 14 22 5.5 8 14SQ이상 22SQ이상
9Kw 40.9 13.7 5.38 32 14 22 5.5 8 14SQ이상 22SQ이상
10Kw 45.5 15.2 4.84 28.8 14 22 5.5 8 14SQ이상 22SQ이상
17Kw 77.3 25.8 2.85   22 38 5.5 8 22SQ이상 38SQ이상
22Kw 100 33.4 2.2   38 60 8 14 38SQ이상 60SQ이상
28Kw 127.3 42.5 1.73   38 60 8 14 38SQ이상 60SQ이상
30Kw 136.4 45.6 1.61   38 60 8 14 38SQ이상 60SQ이상

 

1.기본적인 개념에 대한 이해

  

<사진 1. 변압기>

 

 <사진 1. 변압기>를 보면 TR1과 TR2가 있다. 간단히 정리하면 아래 표와 같다.

  

 TR1

 TR2

 Y-Δ

 Δ-Δ

 3.3KV/380V

 3.3KV/220V

전열, 조명

동력

<표 1. 결선의 차이>

    

<사진 2. 전압>

 

 <사진 1. 변압기>의 2차측이 <사진 2. 전압>이다. 여기까지는 별 문제가 없다. 

 

1.1 선간전압

 일반적으로 잘 알고 있는 상-상의 전압을 측정(R-S, S-T, T-R)하면 나오는 전압이다. TR1은 Y결선이므로 380V, TR2는 Δ결선이므로 220V이다.  

 

1.2 상전압

 TR1은 Y결선이다. 상전압을 물어보면 380V라고 하는 사람이 많은데, 220V이다. 상-N상이 상전압이다. 상-접지와 측정해도 결과는 같다.

 

 TR2는 N상이 없으므로 220V이다.

 

1.3 접지가 있는 Δ결선

 Δ결선은 Y결선처럼 N상이 없다. 그러나 접지는 있다. 

 

<사진 3. 접지가 있는  Δ결선의 변압기의 명판>

 

 변압기의 명판을 보면 특이한게 있다. Δ결선 안에 점선이다. 한 상을 접지한 것이다.

 

<사진 4. 접지가 있는  Δ결선의 변압기-1>

 

<사진 5. 접지가 있는  Δ결선의 변압기-2>

 

 U, V, W를 U=R상, V=S상, W=T상이라 생각하면 된다. R상에 접지가 되어있고, TR2의 조건과 같다면 3.3KV/220V, Δ-Δ 결선의 선간전압, 상전압은 어떻게 될까?

 

 선간전압은 Δ결선이므로 220V이다. 상전압을 측정하면 R-접지는 0V, S-접지와 T-접지는 220V가 나온다. 

 

※접지가 있는 Δ결선의 선간전압이 220V인 경우, 상전압을 측정하면 R-접지는 0V, S-접지와 T-접지는 220V로 나오는데, 상전압은 220V로 기록해야 되는걸로 추측된다.

 

2.대지전압 

 

대지전압

 

접지식 전로는 전선과 대지 사이의 전압, 비접지식 전로는 전선 간의 전압을 말한다.

 

출처 : 전기설비 기술기준 제 52조 (저압전로의 절연성능)

 

 뜻을 보면 상전압과 차이는 없는것 같다.

 

<조건> Δ-Y 3.3KV/220V

전열의 220V 전압을 측정했다.

 

<사진 6. 선간전압(좌측)과 대지전압(우측)> 

 

 선간전압은 212V, 대지전압은 97.5V이다. 우측은 상-벽면의 볼트를 측정했다.

 

<사진 7. 선간전압(좌측)과 대지전압(우측)>

 

 <사진 6>보다 <사진 7>이 상-접지를 측정해서 약간 높게 나왔다. 이론상으로는 212/1.732=122.4V가 나와야 한다.

 

※상전압과 동일한 것 같다.    

※대지전압이란 용어가 저압 중에서도 낮은 전압에 많이 사용되어 것으로 보아 인체에 실체 영향을 주는 전압을 이르는 말로 추정이 된다.

 

3.마치며

 정확한 설명이 없는 용어가 사용되어 혼동을 준다. 책을 찾아보아도, 검색을 해도 제대로 설명된 곳이 없었다. 내공 부족으로 상세한 설명과 결론을 내리지 못하고 이만 마친다.

 

1.타이머(Timer)

 

 

 

  좌측 타이머의 경우 시퀀스에 많이 사용되어진다. 전동기에 Y-△기동, 리액터 기동등 흔히 볼수 있다. 수초~분 단위일때 제어한다.

 

 우측 타이머는 '해바라기 타이머'로 통한다. 주로 조명용 시간제어로 사용되어진다.

 

2.표시등(Pilot Lamp)

 

 

 램프의 점등 및 소등에 따라 운전, 정지, 고장표시 등을 사람이 확인을 하기 위해 표시된 램프이다. 기존 램프는 백열전구라 다소 신뢰성이 떨어져 요즘에는 LED 램프가 대세이다.

 

3.푸시 버튼 스위치(Push Button Switch, PB, PBS)

 

 

 

 버튼을 누르면 on이 되나 떼면 스프링의 힘에 의해 OFF로 복귀한다. 사람이 계속 누를 수 없어 전자접촉기와 함께 자기유지 회로를 만들어서 한번 누르면 항상 on 상태가 되어 사용되어 진다. 일반적으로 버튼 단독으로 사용되어지지 않고, on 버튼, OFF 버튼이 항상 같이 존재한다.

 

4.셀렉터 스위치(Selector Switch)

 

 

  보통 2단, 3단이 많이 사용되어 진다. 

 

5.전자 접촉기(Magnetic Contactor, MC)

 

 

 전자석의 원리를 이용하여 통전하는 기능을 한다. 사용 전류 용량에 따라 규격이 정해져 있다. 시퀀스회로의 경우 전자접촉기는 자주 볼 수 있다.   

 

6.전자 계전기(Relay)

 

 

 전자 접촉기와 기능은 같지만 부하가 작게 걸리는 곳에 사용되어 진다.

 

7.차단기

  

 

 좌측편이 누전차단기, 우측편이 배선용 차단기이다.

 

1.배선용 차단기(Molded Case Circuit Breaker, MCCB, NFB)

 NFB(No Fuse Breaker)라고도 하는데, 전기 안전 교육중 담당자 분이 일본식 영어라 정식 명칭인 MCCB로 불러주기를 권했다.

 

 (기능) 과부하 및 단로 등의 이상 상태시 자동적으로 전류를 차단하여 전선이나 전동기를 보호 

 

2.누전차단기(Earth Leakage Circuit Breaker, ELCB, ELB)

 쉽게 생각하면...누전차단기(ELCB) = 배선용 차단기(MCCB) + 영상변류기(ZCT)

*영상변류기(Zero Current Transformer) : 누전 전류를 감지. 보내는 곳과 받는곳의 차이를 감지. 만약 차이가 날때 누전된 것임

 

1.시작하기 전에

 

 멀티미터 (멀티테스터, 볼트/옴 미터 혹은 VOM)는 여러가지의 측정 기능을 결합한 전자 계측기이다. 전형적인 멀티미터는 전압, 전류, 전기저항을 측정하는 능력과 같은 특징을 포함한다. 아날로그 멀티미터 (혹은 영국 영어로 analogue multimeters)와 디지털 멀티미터 (종종 DMM 혹은 DVOM으로 간략화함)의 두 분류가 있다.

 

멀티미터는 기본적인 결점을 찾기 위하여 손으로 쓰는 (hand-held) 유용한 장치이자 분야 업무 작업 혹은 매우 높은 정확도로 측정할수있는 벤치 기구가 될 수 있다. 그것들은 전지, 모터 컨트롤, 전기 제품, 파워 서플라이, 전신 체계와 같은 산업과 가구용 장치의 넓은 범위에 있어 전기적인 문제들을 점검하기 위하여 사용될수 있다.

 

출처 : 위키백과

 

 멀티미터(Multimeter)를 일반적으로 멀티테스터기, 줄여서 테스터기라고 부르고 아래 내용부터는 테스터기라고 할 것이다.

 

 측정 장비 중 이렇게 기능이 많으면서 가격이 저렴한 장비는 없다. 테스터기 구입시 자신의 용도에 맞게 구매하는게 좋다. 측정 전압이 높을수록 좋지만, 가격이 저렴한 500V 이하로도 충분하니 불필요한 지출을 줄이는게 좋다.     

 

 <테스터기의 사진>

 

 테스터기는 제조회사나 모델의 종류에 의해 부가 기능이나 측정 범위가 조금씩 다를 수 있지만, 큰 차이는 없다. 위 사진에 있는 아날로그 테스터기를 기준으로 사용법을 설명하였다. (좌 : 아날로그, 우:디지털 테스터기)

 

2.테스터기를 사용하기 전에 알아야 할 기초

2.1 명칭 및 기능

 

<테스터기 명칭> 

 

0점 조정기

 지침의 눈금을 "0"의 눈금으로 조정할 때 사용한다. 사용전 지침이 "0"이 아닌 곳에 있을 때는 "0"으로 맞춘 후 사용해야 한다.

 

0Ω조정기

 정밀한 저항값을 측정하기 위해서 두 리드선을 맞대고 바늘이 0Ω의 눈금으로 조정후 저항을 측정한다. 만약 0Ω으로 조절이 되지 않을 때는 건전지를 교체해야 한다.

 

선택스위치

 DC V, DC A, AC V, Ω 등 측정하고자 하는 범위에 놓고 측정한다.

 

COM

공통 단자이다. 흑색 단자를 연결해야 한다. 흑색은 (-), 적색은 (+)에 연결한다. 디지털테스터기일 경우는 흑색과 적색을 바꾸어서 직류 전압을 측정했을 때는 (-)값이 나오지만, 아날로그의 경우는 지침이 0이하로 내려간다. 이 점을 유의해야 한다. 교류 전압은 흑색, 적색 구분없이 사용해도 무방하나 될 수 있으면 리드선은 색에 맞게 꼽아서 사용하도록 하자. 

 

리드선

 흑색(-)과 적색(+) 으로 구성되어 있고 측정하고자 하는 곳에 접촉하는 역할을 한다.

 

2.2 눈금 읽는법

 아래 "3.사용법" 에 사진과 같이 설명을 해서 그 부분을 보면 도움이 된다. 수학이 아닌 산수기 때문에 별 어려움이 없다. 선택스위치의 위치와 배수에 주의하면 된다.

 

2.3 기타 사용법

 큰 수치부터 측정 한 다음 작은 수치로 내려온다.

 

3.사용법

사용법은 크게 6가지로 나누어 진다. (1. 교류 전압 측정, 2.직류 전압 측정, 3.직류 전류 측정, 4.저항 측정, 5.도통시험, 6.TR)

 

3.1 교류 전압 측정

COM과 V·Ω·A 단자에 연결 후 측정한다. 측정범위는 ~1000 AC V 까지이다.

측정배수 : 10,50,250,1000

  

 

 <AC V 1000>

 

 위 사진을 보면 AC V 1000에 맞추어져 있다. 읽을 때는 1, 10, 100, 1000 단위를 본다.(50, 250은 제외) 위 테스터기는 10단위가 있다. 눈금이 최대가 되었을때 1000V이다. 지침이 2를 가르키므로 200V 이다. 

 

 이렇게는 상세하게 알 수 없다. 좀더 정확히 몇 V 인지를 알아보자.

 

<AC V 250> 

 

 250에 맞추었으므로 250 숫자가 있는 범위를 읽는다. 약 215V이다. 문서에 기록시에 215V라고 적어주면, 욕먹을 각오는 해야한다. 통상 220V라고 기록을 한다. 이것은 상식이다. 370~390V일 때도 380V라 적어준다.

 

※오차범위

220 ± 13V (6%)

380 ± 38V (10%) 
 
 만약 AC 50, 10V 에 놓고 측정하면 어떻게 될까? 눈금이 넘어가서 측정 자체가 안된다.

 

3.2 직류 전압 측정

 COM과 V·Ω·A 단자에 연결 후 측정한다. 테스터기의 측정 범위는 ~1000 DC V 까지 이다.

 측정 배수 : 2.5,10,50,250,1000

   

<DC V 50> 

 

 눈금 읽는 법은 AC V와 똑같다.

 

 아날로그의 경우 (+), (-) 단자를 바꾸어서 측정할 경우 0 이하의 값으로 지침이 더 떨어질 수 있으니 주의해야 한다.

 

3.3 직류 전류 측정

 COM과 V·Ω·A 단자에 연결 후 측정(작은 전류), COM과 10A 단자에 연결 후 측정(큰 전류)한다. 측정범위는 ~10DC A 까지이다.

 측정범위 : 2.5m, 25m, 250m(A), DC10A

 

 <DC A 10> 

 

 DC 10A에 맞추었으므로 3.85A 이다.

 

만약 3.85A 일때

 1.COM과 V·Ω·A 단자에 연결후 DC 2.5m ~ DC 250m 측정 : 수치가 넘어간다.(측정불가)

 2.COM과 V·Ω·A 단자에 연결후 10A 단자에 연결 후 측정 : 수치가 움직이지 않는다.(측정 불가)

 그래서 DC A 측정시 범위를 잘 판단해서 사용해야 한다.

 

※위 사진의 테스터기는 최대 DC 10A 까지 측정 가능하다.

 

3.4 저항

COM과 V·Ω·A 단자에 연결 후 측정한다. 

측정배수 : X1, X10, X1K, X10K

 

 <R X 1 K>

 

 주로 테스터기가 고장나는 이유는 전압을 측정한다는걸 선택스위치를 저항에 맞추어 놓고 전압을 측정한 경우이다. 다르게 말하면, 전기가 살아있을때 저항을 측정해서는 안된다는 것이다. 

 

 절연저항계(Megger)의 경우 살아있는 전기를 500V 전압을 줘서 절연저항을 측정하면 평생 잊을 수 없는 경험을 해 볼 것이다. 한번 해보면 다시는 이런 실수를 하지 않을 것이다.

 

3.5 통전시험

COM과 V·Ω·A 단자에 연결 후 측정한다. 

 

 

 정확한 저항값은 필요하지 않고, 회로의 단선유무 및 전자 부품의 불량 검사시 유용하게 사용되어 진다.  

 

3.6 TR

 이 부분은 차후 설명할 것이다.

 

4.마치며

 한가지 의문점이 있다. 멀티 테스터기는 직류전압, 직류전류, 교류전압이 측정 가능하다. 그럼 교류전류는 측정이 안되는가? 결론부터 말하면 멀티 테스터기는 교류 전류 측정이 안된다. 참고로, 멀티 테스터기의 교류 전압 측정은 직접 측정이 아닌 AC->DC로 바꾼 후 직류분 값을 측정한 것이다.

 

 교류 전류 측정은 클램프 미터라고 불리우는 측정장비가 있다. 그것이 교류 전류를 측정한다. 차후에 다룰 예정이다. 

 

1.절연저항계(Megger)를 사용하기 전에...

 절연저항계와 접지저항계의 차이점을 모르는 이들이 있다. 용도 자체가 다르다. 가장 많은 이유가 사용해 보지 않아서 모른다는 것이다. 전기적인 개념만 알면 사용법은 의외로 간단하다. 

 

 <절연저항계의 사진>

  

1.1 용어

 절연저항계를 사용하려면 누전과 절연저항이라는 용어를 알아야 한다.

 

누전

[실용과학] leak (영어).  화재, 통신 불능 등의 원인이 되는, 전선 피복이 벗겨져 절연상태가 불량하거나 전선이 끊어져 누설되는 전류.

 

출처 : Daum전문용어 대역사전

 

절연저항 

[실용과학]  insulation resistance (영어).  절연체에 전압을 가했을 때 나타나는 전기저항으로, 보통 절연된 송전선, 전기기계의 권선 등에 대해서 이것과 지표 사이에 존재하는 전기저항.

 

출처 : Daum전문용어 대역사전 

 

 전선의 피복이 벗겨지나 노후되어서 외함이나 기타 다른곳에 전기가 흐르는 것을 말한다. 이해가 안간다면 아래의 설명을 잘 읽어보면 된다.

 

 <사진1-피복이 불량한 전선>

 

위의 <사진1-피복이 불량한 전선>처럼 적색은 반 정도만 피복이 손상되었고, 청색은 둘레 전체가 손상이 되었다.

 

 <사진2-피복이 불량한 전선이 붙었을 경우>

 

만약 <사진2>처럼 피복 상태가 불량한 두 선이 붙었을 경우 배선용 차단기(MCCB, NFB)와 누전 차단기(ELB)는 동작을 해서 전원이 차단된다. 

 

<사진3-누전>

 

<사진3>의 경우는 피복 상태가 불량한 적색 전선은 벗겨진 부분이 위로 향해서 외함과 붙지 않았다. 청색 전선은 아래로 외함과 붙었다. 배선용 차단기(MCCB, NFB)와 누전 차단기(ELB)는 동작을 할까?

 

 답은 누전 차단기만 동작한다. 청색의 경우가 누설되는 전기, 바로 누전인 것이다.

 

※물이 새는 것을 누수라 한다. 전기가 새는 것을 누전이라 한다.

 

 저렇게 되었을 경우, 외함을 만지면 짜릿한 느낌이 올 것이다. 만약 외함을 접지시켰다고 하자. 청색 전선은 외함과 누전되었다. 그럴때 차단기를 올리면 어떻게 될까?

 

 <사진3>처럼 청색 전선이 완전히 벗겨지고 외함과 직접적으로 붙을 경우는 테스터기의 저항측정으로 누전 검출을 할 수도 있다. 테스터기로 누전을 검출할 정도면(저항 측정), 검출전 이미 큰 사고가 났을 것이다.

 

<사진4-피복이 미세하게 벗겨진 전선>

 

<사진5-피복이 미세하게 벗겨진 전선의 누전>

 

 <사진 4>처럼 미세하게 벗겨진 부분이 180도로 돌아서, 미세하게 벗겨진 전선 부분이 외함과 전선이 붙을까 말까 한 경우가 있다. 이런 경우가 <사진5>의 경우이다. 저렇게 되면 누전차단기나 누전감지기가 동작을 하게 된다. 테스터기로 저항 측정시 외함과 전선의 저항은 '∞'의 값이 나온다. 

 

 <사진 5>의 경우 전선과 외함이 완전히 붙지는 않는다 하더라도, 높은 전압을 주면 약간 거리가 떨어져 있어도 전자의 이동이 가능해져 전기가 통하는 원리이다. 그래서 저런 누전(누설되는 전류)되는것을 찾는 장비가 바로 '절연저항계'인 것이다. 그럼 '절연저항'이라는 용어는 자연스럽게 이해가 갈 것이다. 절연이 잘 되어 있으면(절연저항값이 높으면) 누전이 발생하지 않는다.

 

실제 현장에서는 <사진5>의 경우가 대부분이다. 육안으로 보이는 곳에 전선이 있으면 발견하기가 쉽겠지만, 대부분이 바닥이나 천정 등 보이지 않는 곳에 있기 때문에 빨리 찿는것은 운과 실력, 노하우가 있어야 한다. 

 

 [절연 저항계][絶緣抵抗計, megger, 메거]

 절연 저항계는 옥내 배선 또는 전기 기기의 절연 저항을 측정할 때 사용하는 기구로, 흔히 메거(megger)라고도 하며 수동식과 자동식이 있다. 수동식은 발전기의 원리를 이용, 손으로 손잡이를 돌려서 전기를 발생시켜 측정한다. 자동식은 누름단추를 눌러 측정한다. 절연 저항계의 단자 사이에는 높은 전압이 나타나므로 측정할 때 특히 감전에 유의해야 한다.

[절연 저항계의 사용 범위] 절연 저항계는 전동기에서 권선(코일)과 대지 사이의 절연 저항을 측정한다. 변압기에서는 1차 코일과 2차 코일 사이, 코일과 대지 사이의 절연 저항을 측정한다. 옥내 배선에서는 전선 사이의 절연 저항이나 전선과 대지 사이의 절연 저항을 측정하는 데 사용한다.

 

http://homework.kids.daum.net/contents/contents_ency_view.php?contentsNo=2070316m5626547&catCodeId=11339

 

 정식 명칭은 절연저항계(絶緣抵抗計, megger, 메거)이다. 사전이나 서적을 찾아봐도 '절연저항기'라는 말은 없다. 현장에서는 '메가'라도 부르는데, 잘못된 표현이다. 정식 명칭을 사용하도록 하자. 이 글에서는 줄어 '메거'로 표현할 것이다.

 

1.2 올바른 메거의 선택

저압용 메거 : 500V

고압용 메거 : 1000V

 

 시중에 파는 메거의 경우 500V, 1000V가 주류를 이룬다. 가격차이가 많이 나지 않아서 1000V를 구입하려는 경우가 있는데, 이게 올바른 구입일까?

 

 우선 저압, 고압, 특고압이란 용어를 알아보자. 

 

종 류

저 압 

고 압 

특고압 

D C

750V

750초과 7,000V이하

7000V 초과

A C

600V

600초과 7,000V이하

7000V 초과

<표 1. 저압과 고압>

 

 위 표를 보면 저압과 고압의 차이가 이해가 될 것이다. 여기서 한가지 더 알아야 할 것이 있다.

  

 사용 전압의 범위

 절연저항치

 대지전압이 150[V] 이하

0.1[MΩ]

 대지전압이 150[V] 초과 300[V] 미만

0.2[MΩ]

사용전압이 300[V] 초과 400[V] 미만

0.3[MΩ]

사용전압이 400[V]

0.4[MΩ]

[비고]대지 전압 : 접지식 전로는 전선과 대지간의 전압, 비접지식 전로는 전선간의 전압

 

※신설공사일 때의 초기값 : 1[MΩ] 이상

<표 2. 저압의 절연저항>

 

 위 표를 보면 전압에 따라 요구하는 절연 저항값이 있다. 일반적으로는 저압(220, 380V)을 많이 사용을 한다. 저압의 절연 저항을 측정할때는 저압용 메거를 사용해야지 고압용을 사용할 필요는 없다. 저압 선로를 고압용 메거로 사용하면 엄격하게 검사가 되는 것은 사실이나, 위 표의 값 이상만 나와도 충분하다.

 

 저압의 절연 저항 측정시 약간 더 비싸고, 더 까다롭게 검사하고, 위험한(1000V) 고압용 메거를 사용할 필요는 없다. 용도에 맞게 사용하는게 가장 좋다.

 

2.메거의 명칭과 기능

 

 

 

 

<메거의 리드선과 집게>

 

 메거만이 집게를 가지고 있다. 적색은 전압을 인가하는 용도이고, 흑색 집게는 외함이나 전선, 단자를 집어 고정할 수 있는 용도이다.  

 

3.메거의 사용법

사용하기 전에 반드시 지켜야 할 것이 있다.

 

1.통전중일때(전기가 살아있을때) 절연저항 측정을 해서는 안된다.

 눈앞에서 번개가 보일 것이다.

2.절연저항 측정시 차단기를 OFF 시켜야 하며, 전기 · 전자용품의 플러그는 빼야 한다.

 500, 1000V를 인가하기 때문에 각종 전기기기에 손상을 줄 수 있다.

3.절연저항 측정시 흑색은 ⑥어스(EARTH)에, 적색은 ⑦AC.V(LINE)에 연결한다. 절연저항 측정시 ⑦AC.V(LINE)에 연결한 리드선을 손으로 만지거나 인체에 접촉이 되어서는 안된다.

 

용어는 제조회사의 메뉴얼 대로 설명을 하겠다.

 

3.1 ⑧메가 전체 OFF AC.V 전용렌지(ACV POWER OFF)

기능 : 교류 전압을 측정 및 전원을 끌때 설정하는 것이다.

연결위치 : EARTH COM(흑색), AC.V(적색)

측정범위 : AC 0~600V 

 

 <교류 전압 측정 및 OFF>

 

위 사진을 보면 지침이 220V를 가르키고 있다. 교류전압을 측정할 수 있다.

 

3.2 ⑬옴수동 스위치

기능 : 절연저항 측정을 한다.

연결위치 : EARTH COM(흑색), AC.V(적색)

측정범위 : 0~1000, ∞ [MΩ]

 

⑬옴수동 스위치 좌측의 POWER on/OFF 버튼을 누를때만 500V 전압이 인가된다. 누를때만 ⑮크램프 불이 깜빡인다.

 

※⑬옴수동 스위치 선택후 POWER on/OFF 버튼을 누른 상태에서 AC.V(LINE)에 꼽힌 적색을 손으로 만지거나 인체에 접촉이 되면 위험하다. 

 

<옴 수동 스위치>

 

 <옴수동 스위치 좌측의 POWER on/OFF 버튼을 누를때>

 

3.3 ⑩스위치

기능 : 절연저항을 측정한다.

연결위치 : EARTH COM(흑색), AC.V(적색)

측정범위 : 0~1000, ∞ [MΩ]

 

 연속적으로 500V 전압을 인가해서 절연저항을 측정한다. ⑬옴수동 스위치와 기능은 같으나, 연속적으로 전압을 인가하는 것만 다르다. ⑮크램프 불이 깜빡인다.

 

※⑩스위치 선택시 AC.V(LINE)에 꼽힌 적색을 손으로 만지거나 인체에 접촉이 되면 위험하다.

  

 <스위치>

 

위 사진처럼 지침이 0에 가까우면 절연상태가 매우 나쁘다. 사진 수치를 보면 0.2 MΩ 정도 되는데, 도통 수준이다. 전선의 상태가 저렇다면 매우 위험하니 빠른 조치를 해야 한다.

 

3.4 ⑪배터리 

 메가의 배터리의 양을 측정한다. 눈금이 BATT GOOD 위치에 있어야 하며, 그 이하일 경우 배터리를 교체해야 한다. 

 

<배터리 체크>

 

 위 사진의 배터리 지침선은 BATT GOOD 위치에 있으므로 양호하다.  

 

3.5 ⑮부저

기능 : 테스터기의  통전시험과 동일하다. 회로의 단선유무 및 전자 부품의 불량 검사시 유용하게 사용되어 진다.

연결위치 : EARTH COM(흑색), BUZZER(적색)

 

 <부저>

 

4.마치며

 위 내용을 보면 절연저항계가 어떤 것이며 어떤 용도로 사용되는지 알 수 있을 것이다. 메거로 일반 저항을 측정할 수는 없다는 것을 알 것이다. 전기적인 개념만 알면 별 어려움이 없이 사용 가능하다.

 

 다음에는 클램프미터(Clampmeter)의 사용법에 대해 알아볼 것이다.

 

참고로 아래는 제조회사의 메뉴얼을 스캔해서 올린다.

 

 

 

  • Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
소리산방
 
 
 
 

지난주 BEST회원

 

지난주 BEST회원

 

지난주 BEST회원

 
 
 

회원 알림

 

회원 알림

다음
 
  • 방문
  • 가입
    1. hansoo
    2. 최붕기
    3. 논산김
    4. 나 사람
    5. hilite
    1. 용셈
    2. 분당거사
    3. ohmyung
    4. sukchunpark
    5. 쿨가이
 
 
카페 게시글
컴퓨터관련 스크랩 절연저항 2
여 감 추천 0 조회 1,721 16.12.28 21:07 댓글 0
게시글 본문내용

1. 절연저항 측정시 접지선에 연결 후 리드봉을 각 선에 터치시  최초 터치시 지침값을 절연저항값으로 하는지

    아니면 각 선에 터치 후 지침이 멈출 때의 값을 절연저항값으로 하는지를 알려주시기 바랍니다.

    * 저항값 측정치(㏁)
    
       번호                            최초 터치시 지침 측정값                   터치 후 지침이 멈출때의 측정값
          
          1                                              20                                                      200
          2                                                6                                                        80
          3                                                15                                                       180
          4                                                 50                                                      200
          5                                                 30                                                      180
          6                                                10                                                         80

2. 40RT 냉동기 콤프레셔의 적정 절연저항값을 알려 주세요
 
    현재 콤프레셔의 6선 단자 중 한 단자가 절연저항값이 3㏁으로  측정됩니다.

    현재 이것이 원인이 되어 변전실 ACB가 지락의 메세지로 2번 차단되어 이것이 원인이 아닐까
   
    생각되어 문의 드립니다.

                                     

답변 내용
소속시도회 기술팀답변일자 2014.10.10답변자 
답변내용

1. 절연저항 지시값이 멈춘 것을 기준으로 삼는 것이 타당하다고
   사료되지만 절연저항 값이 변동되는 이유를 파악해 볼 필요성이
   있습니다. 어떤 원인(부하의 충전용량 등)에 의해 측정값이
   올바르게 지시되지 않을 수도 있기 때문입니다.

2. 절연저항의 기준은 전기설비 판단기준에 의하면 220V 의 경우
    0.2M 이상이 되도록 하고 있습니다. 하지만 안전한 기기 운용을
    위해서는 100M 이상으로 관리하는 것이 바람직하다고 사료됩니다

아래 1254번 게시글에 테스터기 사용법을 올려드렸으니 참조하시길 바라며, 간단히 부하전류 및 절연저항측정하는 법을 보겠습니다. (3상 3선식 동력선 측정)

 

1. 부하전류 측정 - 훅크 온 메터 (활선상태에서 측정)

 

   가. 테스터기에서 전류(A)를 선택해서 놓습니다. (그림1 참조)


이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.
 (그림1) 측정하기전에 전류를 선택하고 측정준비하는 모습

 

 에고, 그림이 짤렸네요. --;; 전류를 뜻하는 A 꼭대기만 살짝 보이네요. (그림3) 이 더 잘 나왔네요... 양해바랍니다.. ^^;;

 

나. 측정하고자 하는 전선을 집게 안에 넣습니다. (그림2 참조)

이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.
 (그림2) 한 선을 통과시켜 그 선에 흐르는 부하전류가 0.80A로 측정된 모습

 

다. 3 선을 전부 넣으면 안되는 이유 (그림3 참조)
이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.
(그림3) 3선을 동시에 통과시켰을때 전류가 0이 나온 모습

 

 * 3선을 같이 넣어서 측정하면 0이 나오는 이유....??

       : 위 게시글 1273번에 올려드렸으니 참고하시길 바랍니다.

 

 

 2. 절연저항 측정 - 메거 테스터기 (전원 OFF 상태)

       : 그림을 보시면 알겠지만, 측정시 Power on를 하셔야합니다. 배터리 전류를 흘러 측정하는 걸로 맨 손으로 리드선 끝을 만지면 짜릿한 전기가 옵니다. 그림에서 보시면 녹색불이 들어온 걸 보실수 있으며 빨간 둥근 버튼을 누르면 전원이 켜집니다. (항상 누르기 싫다면 on 상태로 고정시켜놓으시면 됩니다. 방법은 테스터기마다 틀리므로 직접 해보심이... ^^;;)

 

   가. Earth 리드선에 접지 또는 판넬 철판 부위에 접속한다. (그림5 참조)

이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.
(그림5) Earth 리드선을 철판에 접속한 모습


 

 나. 다른 리드선을 측정하고자 하는 선로에 접속합니다. (그림6 참조)

이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.
(그림6) 전선로의 절연을 측정하여 절연저항이 200㏁이 나온 모습

 

위 그림에서 보시면 절연저항을 측정하여 200㏁(메가옴)이 나온 결과 절연저항은 양호하다이며 바늘이 왼쪽으로 갈수록 매우 양호해지며 오른쪽으로 갈수록 불량이겠지요..

 

다. 선로가 지락이거나 피복이 벗겨져서 땅에 닿았다면.. (그림7 참조)

이미지를 클릭하면 원본을 보실 수 있습니다.
(그림7) 지락을 시켜 0이 나온 모습

 

 위의 그림은 지락을 일부러 시켜 본 모습입니다. 저렇게 나왔다면 선로를 점검하고 원인을 찾아 보수해야겠지요.

 

그림으로 보셔서 알겠지만, 매우 간단하고 단순하며 쉽습니다. 한번도 안해보셔서 어렵다 느낄 뿐이지요.

 

부하전류 측정과 절연저항 측정을 그림을 통해 간단히 알아봤습니다.. 작은 도움이나마 회원님들께 돼셨으면 합니다. 낼이나 모레쯤 후크 온 메타에 3선을 동시에 넣으면 0이 나오는 이유를 올려드리겠습니다..

이 글에 추신으로 올리면 제목에 올려드리겠습니다. 다른 게시글로 올린다면 상관은 없으실 것 같고요.

준비하시는 일 항상 좋은 결과 얻으시길 바랍니다.

 


와이 델타 결선으로 위그림의 선이 아래로 6가닥 내려간것이 삼상 모터로 간선입니다.......... 그래서  모터코일을 멀테테스터기로 확인하는방법은 아래그림과 같습니다

 

 

 

1,모터 코일단선유무와 선구별방법

 

 

 

 

 

 

2,모터 절연저항측정 방법


 


절연저항측정방법은 위그림처럼 판넬의 3종접지에 메가테스터기 악어이빨을 물리고 메가테스터기 로터리스위치는 메거오움자리에 놓습니다


 


위사진에 보시는것처럼 메가테스터기 테스터봉을 악어이빨이물린 3종접지에 접촉시키니까 메거테스터기 바늘이 0 로를 가리키죠 이것은 메거테스터기가 500V용인데 이 500V의 전기가 서로통하 바늘이 오른쪽으로 최대한 움직여 0로가된것입니다 즉 메가테스터기상으로는 누전으로감식하는것입니다........

 

만일 전열기구나 모터코일단자에 확인하여 테스터기바늘이 위그림과 같이 0로를 가리키면 누전입니다


 



위그림과같이 메거테스터기 테스터악어이빨은 3종접직에 물린상태이고 한쪽테스터봉은 마그네트스위치 모터 R,S,T 단자와 U,V,W 단제 접촉시킨결과 메가테스터기 바늘은 무한데를 가리키고있군요 즉 악어이빨 쪽의 멀티테스터기 500V가 테스터봉쪽 즉 마그네트스위치 모터 R,S,T, U,V,W 단자에 전기가 서로 전혀 통하지 않는다는이야기이죠 즉 누전이 전혀없다는이야기입니다 누전이된다면 모터 코일이 대지에 접촉되어서 악어이빨쪽의 500V 전압의 일정전류가 모터코일누전되는곳을 타고 대지를 거처서 R,S,T,U,V,W쪽 메가테스터기 테스터봉쪽으로 전기가흐르고있다는것이죠 즉 누전된다는것입니다..........

 

 

먼저 절연저항계 메거테스터기의 내부원리

 

절연전항계는 내부에 DC1.5V 건전지 4개가 직렬로 연결되어 DC6V 전기를 발생합니다 ........ 그래서 DC6V를 DC 500V로승압을하기위해서는 DC는 변압이나 승압이 되지않으므로 교류 AC로 바꾸어주어야됩니다 그러므로 DC  를 AC로 콤버터합니다 그래서 내부 TR을 통해서 AC500V로 승압을 한뒤 AC는 DC보다 위험하므로 다시 DC로 인버터합니다 즉 AC를 DC로 바꾸어준다는것입니다..........

 

그럼 님이 말하는 왜 접지에대고 테스터를해야되냐 : 이유는 누전이란 전기가 대지로 흘러들어간다는뜻입니다

 

그럼 대지는 전도체입니다 즉 전기가 통한다는이야기이죠 대지도 땅으로 깊이들어갈수로 전기가 더 잘통합니다......... 그래서 접지를 보면 전기안전공사규정에의하여 저항값이있습니다

 

 

 

접지의종류

 

1종접지 : 10오움이하

2종접지: 150오움/1선의지락전류

3종접지: 100오움이하

특별3종접지 : 10오움이하

입니다

여기서 100오움이하란 저항이 극히 적다는것입니다 저항이 극히 적다는것은 전기가 극히 잘통한다는이야기입니다 즉 전기가 높은곳에서 낮은곳으로 또 저항이 큰곳보다 적은곳이 더 잘흐릅니다........

 

그러므로 접지를 사용하는이유는 누전되는 전기로부터 인명 과 기기나 장비를 보호하기위해서입니다

그래서 전기는 저항이 적은곳으로 흐르게되어있으므로 인체는 저항이 크므로 누전이되더라도 접지가 되어있으면 인체에 전기가 오지 않고 접지로 전기가 흘러들어가는가는것입니다.........

 

그럼 전연저항계 메가테스터기 의 작동원리를 알려드리겠습니다

먼저 전연저항계 메가 테스터기의 작동원리를 알기위해서는 키르호프법칙과 중첩의 원리를 알아야됩니다

 

키르호프법칙 과 중첩의원리 : 전기계의 해석 중에 가장 기본적인 법칙으로는 키르호프의 법칙과 충첩의 원리가 있다. 즉 건전지, 변압기, 발전기 등을 흔히 들 수 있는데 이들 전원으로부터 흘러나오는 전류는 폐회로가 형성되어야만 흐르고 또 다른 한가지는 전원에서 I 라는 전류가 흘러 나갔으면 반드시 I 라는 전류는 흘러 들어가야 한다는 것이다.

 

이 원리를 쉽게 실무를 적용하여 설명하겠습니다 변압기 델타  =  스타 변압기에서 380V  R,S,T상의 을 통해서 나간전기는 저항을 통해서 일을하고 다시 R,S,T상으로 들어오게되어 키르호프법칙에의하여 패회로를 형성합니다.......

 

그리고 델타 = 스타변압기 220V인경우 R,S,T상의 전기는 저항을 통해서 일을하고 N상 누트럴로 돌아오게되어서 키르호프법칙에의하여 패회로를형성합니다.........    

 

이걸 전기가 소모되었다고합니다

 

그럼 위의 적용 예는 정상적인 패회로이고  R,S,T상을 통해서 대지로 누전되는 전기는 어디로 돌아옵니까 바로 대지를 타고  변압기 와이결서 2종접지를 타고 N상 돌아오게됩니다   즉 R,S,T 상을 통해 누전된전기가 대지를 타고 변압기 2종접징타고 N상과 비정상적인 패회로를 형성하게되는것입니다........

 

그러므로 변압기 누전전류측정장치가 있는데 이것을 보면 변압기 2종접지에 고정밀 CT 전류검출기가 설치되어 누전되는 전류의 량을  전류계에보내주어서 누전량을 알려주게되는것입니다

 

즉 전연저항계 메거테스터기도 위와 맞찬가지로  메거테스터기 테스터봉에 DC500V 전기가 전선로에 누전되는곳을 타고들어가서 대지를 통해서 다시 3종접지로 돌아와서 3종접지 에 물린 메거테스터기 악어이빨로 전기가흘러들어와서 패회로를 형성하는것입니다...........

 

그래서 이 패회로를 타고 흘러들어오는 전기의 전류량 또는 전압을 검출하여 메거테스터기 지시계를 움직여 바늘을 움직이계되는것입니다

 

그런데 제가 오늘 이렇게 늦게 답글을 미루게된것은 메거테스터기로 들어오는 전기를 검출하는데 전류를 검출하는지 전압을 검출하는지 명확하지가 않아서 테스터기제작업체에 의뢰해본결과 담당자가 출장나가가지고 저녁늦게 전화통화를 했는데 이분도 명확히 답변을 못하여 돌아오는 월요일날 그분과 보다 상세히 의논을 할계획인데 이분도 명확한 답변을 잘못하고 돈이되지않는질문이므로 조금 짜증을 내서 정보를 케내기가 조금 어려우리라보지마는 노력해보겠습니다...........

 

그리고 또한가지 전연저항계 메거테스터기를 알려면은 오움에법칙을 알아야 됩니다 잘아시겠지만 오움에법칙에서 전류 = 전압 / 저항입니다

메거테스터기는 말그데로 메거 1,000,000 단위입니다 즉 0.2메거오움이라는것은  0.2메거오움 * 100만오움 = 200,000오움입니다

 

그리고 전기설비규정에전선로 전연저항값은

 

110V 일때  0.1메거오움이상

220V 일때 0.2 메거오움이상

380V 일때 0.3 메거오움이상

400V이상 일때 0.4메거오움이상  입니다

 

그럼 220V 에서 0.2메거오움 이란   220V / 200,000오움 = 0.0011A 입니다

그리고 누전차단기는 15mA에서 차단됩니다 즉 15mA 이상에서 인체에 감전으로 사망할수있으므로 15mA이상에서 차단되는것입니다..........

 

그럼 15mA는 몇메거옴입니까 220V / 0.015A  = 14,666 오움 / 1,000,000 오뭄  = 0.0147메거오움입니다

 

즉0.2메거오움이란 누전차단기의 트립전류보다  0.2메거오움 / 0.014메거오움 = 14배의 전기가 잘통하지 않는다는이야기이므로 안전하다 즉 0.2메거오움이상 이어야 신축건물 전기안전공사 검사에 통과되는것입니다............

 

메거테스터기르 측정할경우 0.2메거오움이 이하가 나오는데도 누전차단기가 트립되지 않는 이유는 바로 위와 같은 이유기때문입니다............

 

그리고 낙뇌는 즉 번개는 대지를 통해 공중에전기가 형성된곳과 대지와 패회로를 형성하는것입니다 이것이 피뢰침이고요..........

분전함에서 절연저항 측정

절연저항계란 두 도체 사이의 부도체를 이용하여 전기의 흐름을 차단했을 때

두 사이의 저항을 측정하는 기기이다

절연이란 전기 또는 열을 통하지 않게 하는 것이며

절연저항은 매우 큰값이므로 메가옴 단위를 사용하며 절연저항의 저하는

누전으로 이어지고 이는 감전의 직접적인 원인이 된다.

 

측정시에는 분전함의 모든 전원을 반드시 내린다

자동 취급시는 모드 스위치를 POWER on/OFF 돌리고 연속 측정하며

수동 취급시는 모드 스위치를 M으로 돌리고 POWER on/OFF 을 누르며

평상시 또는 밧데리 교환시는 모드 스위치를 ACV POWER OFF으로 한다

측정치가 5M이상이면 양호다

 

검정색 크립은 분전함의 볼트(쇠붙이)에 물리고 빨간색 리드봉은 초록색 네모와

동그라미안의 볼트피스에 접촉하면서 나타나는 측정치를 기록한다

 

 

MCCB Main 용량은 주전원 스위치 커버에 있는 숫자(50A)를 기록하며

MCCB detai(세부) 용량은 세부 전원 스위치 옆에 보이는 숫자(25A)를 기록

 

 

측정시는 예비용만 제외하고 분전함에서 나가는 모든 전원회로를 측정한다

(: 전광판. 승강장 조작반.상전주제어반. 하선주제어반등)

 

용량별 전류(A), 저항 및 인입선 규격 환산표
                     
소비전력 전 류(A) 저항(Ω)
220V
단상
저항(Ω)
380V
삼상
인입선규격(㎟)
220V
인입선규격(㎟)
380V
인입거리
30m 이내
인입거리
30~60m
220V 380V
30m이내 60m이내 30m이내 60m이내
3Kw 13.6 4.6 16.49 96 5.5 8 5.5 8 5.5SQ이상 8SQ이상
5Kw 22.7 7.6 9.68 58 8 14 5.5 8 8SQ이상 14SQ이상
6Kw 27.3 10.6 8.1 48.4 14 22 5.5 8 8SQ이상 14SQ이상
7Kw 31.8 10.6 6.91 41.3 14 22 5.5 8 14SQ이상 22SQ이상
8Kw 36.4 12.2 6.05 36.2 14 22 5.5 8 14SQ이상 22SQ이상
9Kw 40.9 13.7 5.38 32 14 22 5.5 8 14SQ이상 22SQ이상
10Kw 45.5 15.2 4.84 28.8 14 22 5.5 8 14SQ이상 22SQ이상
17Kw 77.3 25.8 2.85   22 38 5.5 8 22SQ이상 38SQ이상
22Kw 100 33.4 2.2   38 60 8 14 38SQ이상 60SQ이상
28Kw 127.3 42.5 1.73   38 60 8 14 38SQ이상 60SQ이상
30Kw 136.4 45.6 1.61   38 60 8 14 38SQ이상 60SQ이상

 

1.기본적인 개념에 대한 이해

  

<사진 1. 변압기>

 

 <사진 1. 변압기>를 보면 TR1과 TR2가 있다. 간단히 정리하면 아래 표와 같다.

  

 TR1

 TR2

 Y-Δ

 Δ-Δ

 3.3KV/380V

 3.3KV/220V

전열, 조명

동력

<표 1. 결선의 차이>

    

<사진 2. 전압>

 

 <사진 1. 변압기>의 2차측이 <사진 2. 전압>이다. 여기까지는 별 문제가 없다. 

 

1.1 선간전압

 일반적으로 잘 알고 있는 상-상의 전압을 측정(R-S, S-T, T-R)하면 나오는 전압이다. TR1은 Y결선이므로 380V, TR2는 Δ결선이므로 220V이다.  

 

1.2 상전압

 TR1은 Y결선이다. 상전압을 물어보면 380V라고 하는 사람이 많은데, 220V이다. 상-N상이 상전압이다. 상-접지와 측정해도 결과는 같다.

 

 TR2는 N상이 없으므로 220V이다.

 

1.3 접지가 있는 Δ결선

 Δ결선은 Y결선처럼 N상이 없다. 그러나 접지는 있다. 

 

<사진 3. 접지가 있는  Δ결선의 변압기의 명판>

 

 변압기의 명판을 보면 특이한게 있다. Δ결선 안에 점선이다. 한 상을 접지한 것이다.

 

<사진 4. 접지가 있는  Δ결선의 변압기-1>

 

<사진 5. 접지가 있는  Δ결선의 변압기-2>

 

 U, V, W를 U=R상, V=S상, W=T상이라 생각하면 된다. R상에 접지가 되어있고, TR2의 조건과 같다면 3.3KV/220V, Δ-Δ 결선의 선간전압, 상전압은 어떻게 될까?

 

 선간전압은 Δ결선이므로 220V이다. 상전압을 측정하면 R-접지는 0V, S-접지와 T-접지는 220V가 나온다. 

 

※접지가 있는 Δ결선의 선간전압이 220V인 경우, 상전압을 측정하면 R-접지는 0V, S-접지와 T-접지는 220V로 나오는데, 상전압은 220V로 기록해야 되는걸로 추측된다.

 

2.대지전압 

 

대지전압

 

접지식 전로는 전선과 대지 사이의 전압, 비접지식 전로는 전선 간의 전압을 말한다.

 

출처 : 전기설비 기술기준 제 52조 (저압전로의 절연성능)

 

 뜻을 보면 상전압과 차이는 없는것 같다.

 

<조건> Δ-Y 3.3KV/220V

전열의 220V 전압을 측정했다.

 

<사진 6. 선간전압(좌측)과 대지전압(우측)> 

 

 선간전압은 212V, 대지전압은 97.5V이다. 우측은 상-벽면의 볼트를 측정했다.

 

<사진 7. 선간전압(좌측)과 대지전압(우측)>

 

 <사진 6>보다 <사진 7>이 상-접지를 측정해서 약간 높게 나왔다. 이론상으로는 212/1.732=122.4V가 나와야 한다.

 

※상전압과 동일한 것 같다.    

※대지전압이란 용어가 저압 중에서도 낮은 전압에 많이 사용되어 것으로 보아 인체에 실체 영향을 주는 전압을 이르는 말로 추정이 된다.

 

3.마치며

 정확한 설명이 없는 용어가 사용되어 혼동을 준다. 책을 찾아보아도, 검색을 해도 제대로 설명된 곳이 없었다. 내공 부족으로 상세한 설명과 결론을 내리지 못하고 이만 마친다.

 

1.타이머(Timer)

 

 

 

  좌측 타이머의 경우 시퀀스에 많이 사용되어진다. 전동기에 Y-△기동, 리액터 기동등 흔히 볼수 있다. 수초~분 단위일때 제어한다.

 

 우측 타이머는 '해바라기 타이머'로 통한다. 주로 조명용 시간제어로 사용되어진다.

 

2.표시등(Pilot Lamp)

 

 

 램프의 점등 및 소등에 따라 운전, 정지, 고장표시 등을 사람이 확인을 하기 위해 표시된 램프이다. 기존 램프는 백열전구라 다소 신뢰성이 떨어져 요즘에는 LED 램프가 대세이다.

 

3.푸시 버튼 스위치(Push Button Switch, PB, PBS)

 

 

 

 버튼을 누르면 on이 되나 떼면 스프링의 힘에 의해 OFF로 복귀한다. 사람이 계속 누를 수 없어 전자접촉기와 함께 자기유지 회로를 만들어서 한번 누르면 항상 on 상태가 되어 사용되어 진다. 일반적으로 버튼 단독으로 사용되어지지 않고, on 버튼, OFF 버튼이 항상 같이 존재한다.

 

4.셀렉터 스위치(Selector Switch)

 

 

  보통 2단, 3단이 많이 사용되어 진다. 

 

5.전자 접촉기(Magnetic Contactor, MC)

 

 

 전자석의 원리를 이용하여 통전하는 기능을 한다. 사용 전류 용량에 따라 규격이 정해져 있다. 시퀀스회로의 경우 전자접촉기는 자주 볼 수 있다.   

 

6.전자 계전기(Relay)

 

 

 전자 접촉기와 기능은 같지만 부하가 작게 걸리는 곳에 사용되어 진다.

 

7.차단기

  

 

 좌측편이 누전차단기, 우측편이 배선용 차단기이다.

 

1.배선용 차단기(Molded Case Circuit Breaker, MCCB, NFB)

 NFB(No Fuse Breaker)라고도 하는데, 전기 안전 교육중 담당자 분이 일본식 영어라 정식 명칭인 MCCB로 불러주기를 권했다.

 

 (기능) 과부하 및 단로 등의 이상 상태시 자동적으로 전류를 차단하여 전선이나 전동기를 보호 

 

2.누전차단기(Earth Leakage Circuit Breaker, ELCB, ELB)

 쉽게 생각하면...누전차단기(ELCB) = 배선용 차단기(MCCB) + 영상변류기(ZCT)

*영상변류기(Zero Current Transformer) : 누전 전류를 감지. 보내는 곳과 받는곳의 차이를 감지. 만약 차이가 날때 누전된 것임

 

1.시작하기 전에

 

 멀티미터 (멀티테스터, 볼트/옴 미터 혹은 VOM)는 여러가지의 측정 기능을 결합한 전자 계측기이다. 전형적인 멀티미터는 전압, 전류, 전기저항을 측정하는 능력과 같은 특징을 포함한다. 아날로그 멀티미터 (혹은 영국 영어로 analogue multimeters)와 디지털 멀티미터 (종종 DMM 혹은 DVOM으로 간략화함)의 두 분류가 있다.

 

멀티미터는 기본적인 결점을 찾기 위하여 손으로 쓰는 (hand-held) 유용한 장치이자 분야 업무 작업 혹은 매우 높은 정확도로 측정할수있는 벤치 기구가 될 수 있다. 그것들은 전지, 모터 컨트롤, 전기 제품, 파워 서플라이, 전신 체계와 같은 산업과 가구용 장치의 넓은 범위에 있어 전기적인 문제들을 점검하기 위하여 사용될수 있다.

 

출처 : 위키백과

 

 멀티미터(Multimeter)를 일반적으로 멀티테스터기, 줄여서 테스터기라고 부르고 아래 내용부터는 테스터기라고 할 것이다.

 

 측정 장비 중 이렇게 기능이 많으면서 가격이 저렴한 장비는 없다. 테스터기 구입시 자신의 용도에 맞게 구매하는게 좋다. 측정 전압이 높을수록 좋지만, 가격이 저렴한 500V 이하로도 충분하니 불필요한 지출을 줄이는게 좋다.     

 

 <테스터기의 사진>

 

 테스터기는 제조회사나 모델의 종류에 의해 부가 기능이나 측정 범위가 조금씩 다를 수 있지만, 큰 차이는 없다. 위 사진에 있는 아날로그 테스터기를 기준으로 사용법을 설명하였다. (좌 : 아날로그, 우:디지털 테스터기)

 

2.테스터기를 사용하기 전에 알아야 할 기초

2.1 명칭 및 기능

 

<테스터기 명칭> 

 

0점 조정기

 지침의 눈금을 "0"의 눈금으로 조정할 때 사용한다. 사용전 지침이 "0"이 아닌 곳에 있을 때는 "0"으로 맞춘 후 사용해야 한다.

 

0Ω조정기

 정밀한 저항값을 측정하기 위해서 두 리드선을 맞대고 바늘이 0Ω의 눈금으로 조정후 저항을 측정한다. 만약 0Ω으로 조절이 되지 않을 때는 건전지를 교체해야 한다.

 

선택스위치

 DC V, DC A, AC V, Ω 등 측정하고자 하는 범위에 놓고 측정한다.

 

COM

공통 단자이다. 흑색 단자를 연결해야 한다. 흑색은 (-), 적색은 (+)에 연결한다. 디지털테스터기일 경우는 흑색과 적색을 바꾸어서 직류 전압을 측정했을 때는 (-)값이 나오지만, 아날로그의 경우는 지침이 0이하로 내려간다. 이 점을 유의해야 한다. 교류 전압은 흑색, 적색 구분없이 사용해도 무방하나 될 수 있으면 리드선은 색에 맞게 꼽아서 사용하도록 하자. 

 

리드선

 흑색(-)과 적색(+) 으로 구성되어 있고 측정하고자 하는 곳에 접촉하는 역할을 한다.

 

2.2 눈금 읽는법

 아래 "3.사용법" 에 사진과 같이 설명을 해서 그 부분을 보면 도움이 된다. 수학이 아닌 산수기 때문에 별 어려움이 없다. 선택스위치의 위치와 배수에 주의하면 된다.

 

2.3 기타 사용법

 큰 수치부터 측정 한 다음 작은 수치로 내려온다.

 

3.사용법

사용법은 크게 6가지로 나누어 진다. (1. 교류 전압 측정, 2.직류 전압 측정, 3.직류 전류 측정, 4.저항 측정, 5.도통시험, 6.TR)

 

3.1 교류 전압 측정

COM과 V·Ω·A 단자에 연결 후 측정한다. 측정범위는 ~1000 AC V 까지이다.

측정배수 : 10,50,250,1000

  

 

 <AC V 1000>

 

 위 사진을 보면 AC V 1000에 맞추어져 있다. 읽을 때는 1, 10, 100, 1000 단위를 본다.(50, 250은 제외) 위 테스터기는 10단위가 있다. 눈금이 최대가 되었을때 1000V이다. 지침이 2를 가르키므로 200V 이다. 

 

 이렇게는 상세하게 알 수 없다. 좀더 정확히 몇 V 인지를 알아보자.

 

<AC V 250> 

 

 250에 맞추었으므로 250 숫자가 있는 범위를 읽는다. 약 215V이다. 문서에 기록시에 215V라고 적어주면, 욕먹을 각오는 해야한다. 통상 220V라고 기록을 한다. 이것은 상식이다. 370~390V일 때도 380V라 적어준다.

 

※오차범위

220 ± 13V (6%)

380 ± 38V (10%) 
 
 만약 AC 50, 10V 에 놓고 측정하면 어떻게 될까? 눈금이 넘어가서 측정 자체가 안된다.

 

3.2 직류 전압 측정

 COM과 V·Ω·A 단자에 연결 후 측정한다. 테스터기의 측정 범위는 ~1000 DC V 까지 이다.

 측정 배수 : 2.5,10,50,250,1000

   

<DC V 50> 

 

 눈금 읽는 법은 AC V와 똑같다.

 

 아날로그의 경우 (+), (-) 단자를 바꾸어서 측정할 경우 0 이하의 값으로 지침이 더 떨어질 수 있으니 주의해야 한다.

 

3.3 직류 전류 측정

 COM과 V·Ω·A 단자에 연결 후 측정(작은 전류), COM과 10A 단자에 연결 후 측정(큰 전류)한다. 측정범위는 ~10DC A 까지이다.

 측정범위 : 2.5m, 25m, 250m(A), DC10A

 

 <DC A 10> 

 

 DC 10A에 맞추었으므로 3.85A 이다.

 

만약 3.85A 일때

 1.COM과 V·Ω·A 단자에 연결후 DC 2.5m ~ DC 250m 측정 : 수치가 넘어간다.(측정불가)

 2.COM과 V·Ω·A 단자에 연결후 10A 단자에 연결 후 측정 : 수치가 움직이지 않는다.(측정 불가)

 그래서 DC A 측정시 범위를 잘 판단해서 사용해야 한다.

 

※위 사진의 테스터기는 최대 DC 10A 까지 측정 가능하다.

 

3.4 저항

COM과 V·Ω·A 단자에 연결 후 측정한다. 

측정배수 : X1, X10, X1K, X10K

 

 <R X 1 K>

 

 주로 테스터기가 고장나는 이유는 전압을 측정한다는걸 선택스위치를 저항에 맞추어 놓고 전압을 측정한 경우이다. 다르게 말하면, 전기가 살아있을때 저항을 측정해서는 안된다는 것이다. 

 

 절연저항계(Megger)의 경우 살아있는 전기를 500V 전압을 줘서 절연저항을 측정하면 평생 잊을 수 없는 경험을 해 볼 것이다. 한번 해보면 다시는 이런 실수를 하지 않을 것이다.

 

3.5 통전시험

COM과 V·Ω·A 단자에 연결 후 측정한다. 

 

 

 정확한 저항값은 필요하지 않고, 회로의 단선유무 및 전자 부품의 불량 검사시 유용하게 사용되어 진다.  

 

3.6 TR

 이 부분은 차후 설명할 것이다.

 

4.마치며

 한가지 의문점이 있다. 멀티 테스터기는 직류전압, 직류전류, 교류전압이 측정 가능하다. 그럼 교류전류는 측정이 안되는가? 결론부터 말하면 멀티 테스터기는 교류 전류 측정이 안된다. 참고로, 멀티 테스터기의 교류 전압 측정은 직접 측정이 아닌 AC->DC로 바꾼 후 직류분 값을 측정한 것이다.

 

 교류 전류 측정은 클램프 미터라고 불리우는 측정장비가 있다. 그것이 교류 전류를 측정한다. 차후에 다룰 예정이다. 

 

1.절연저항계(Megger)를 사용하기 전에...

 절연저항계와 접지저항계의 차이점을 모르는 이들이 있다. 용도 자체가 다르다. 가장 많은 이유가 사용해 보지 않아서 모른다는 것이다. 전기적인 개념만 알면 사용법은 의외로 간단하다. 

 

 <절연저항계의 사진>

  

1.1 용어

 절연저항계를 사용하려면 누전과 절연저항이라는 용어를 알아야 한다.

 

누전

[실용과학] leak (영어).  화재, 통신 불능 등의 원인이 되는, 전선 피복이 벗겨져 절연상태가 불량하거나 전선이 끊어져 누설되는 전류.

 

출처 : Daum전문용어 대역사전

 

절연저항 

[실용과학]  insulation resistance (영어).  절연체에 전압을 가했을 때 나타나는 전기저항으로, 보통 절연된 송전선, 전기기계의 권선 등에 대해서 이것과 지표 사이에 존재하는 전기저항.

 

출처 : Daum전문용어 대역사전 

 

 전선의 피복이 벗겨지나 노후되어서 외함이나 기타 다른곳에 전기가 흐르는 것을 말한다. 이해가 안간다면 아래의 설명을 잘 읽어보면 된다.

 

 <사진1-피복이 불량한 전선>

 

위의 <사진1-피복이 불량한 전선>처럼 적색은 반 정도만 피복이 손상되었고, 청색은 둘레 전체가 손상이 되었다.

 

 <사진2-피복이 불량한 전선이 붙었을 경우>

 

만약 <사진2>처럼 피복 상태가 불량한 두 선이 붙었을 경우 배선용 차단기(MCCB, NFB)와 누전 차단기(ELB)는 동작을 해서 전원이 차단된다. 

 

<사진3-누전>

 

<사진3>의 경우는 피복 상태가 불량한 적색 전선은 벗겨진 부분이 위로 향해서 외함과 붙지 않았다. 청색 전선은 아래로 외함과 붙었다. 배선용 차단기(MCCB, NFB)와 누전 차단기(ELB)는 동작을 할까?

 

 답은 누전 차단기만 동작한다. 청색의 경우가 누설되는 전기, 바로 누전인 것이다.

 

※물이 새는 것을 누수라 한다. 전기가 새는 것을 누전이라 한다.

 

 저렇게 되었을 경우, 외함을 만지면 짜릿한 느낌이 올 것이다. 만약 외함을 접지시켰다고 하자. 청색 전선은 외함과 누전되었다. 그럴때 차단기를 올리면 어떻게 될까?

 

 <사진3>처럼 청색 전선이 완전히 벗겨지고 외함과 직접적으로 붙을 경우는 테스터기의 저항측정으로 누전 검출을 할 수도 있다. 테스터기로 누전을 검출할 정도면(저항 측정), 검출전 이미 큰 사고가 났을 것이다.

 

<사진4-피복이 미세하게 벗겨진 전선>

 

<사진5-피복이 미세하게 벗겨진 전선의 누전>

 

 <사진 4>처럼 미세하게 벗겨진 부분이 180도로 돌아서, 미세하게 벗겨진 전선 부분이 외함과 전선이 붙을까 말까 한 경우가 있다. 이런 경우가 <사진5>의 경우이다. 저렇게 되면 누전차단기나 누전감지기가 동작을 하게 된다. 테스터기로 저항 측정시 외함과 전선의 저항은 '∞'의 값이 나온다. 

 

 <사진 5>의 경우 전선과 외함이 완전히 붙지는 않는다 하더라도, 높은 전압을 주면 약간 거리가 떨어져 있어도 전자의 이동이 가능해져 전기가 통하는 원리이다. 그래서 저런 누전(누설되는 전류)되는것을 찾는 장비가 바로 '절연저항계'인 것이다. 그럼 '절연저항'이라는 용어는 자연스럽게 이해가 갈 것이다. 절연이 잘 되어 있으면(절연저항값이 높으면) 누전이 발생하지 않는다.

 

실제 현장에서는 <사진5>의 경우가 대부분이다. 육안으로 보이는 곳에 전선이 있으면 발견하기가 쉽겠지만, 대부분이 바닥이나 천정 등 보이지 않는 곳에 있기 때문에 빨리 찿는것은 운과 실력, 노하우가 있어야 한다. 

 

 [절연 저항계][絶緣抵抗計, megger, 메거]

 절연 저항계는 옥내 배선 또는 전기 기기의 절연 저항을 측정할 때 사용하는 기구로, 흔히 메거(megger)라고도 하며 수동식과 자동식이 있다. 수동식은 발전기의 원리를 이용, 손으로 손잡이를 돌려서 전기를 발생시켜 측정한다. 자동식은 누름단추를 눌러 측정한다. 절연 저항계의 단자 사이에는 높은 전압이 나타나므로 측정할 때 특히 감전에 유의해야 한다.

[절연 저항계의 사용 범위] 절연 저항계는 전동기에서 권선(코일)과 대지 사이의 절연 저항을 측정한다. 변압기에서는 1차 코일과 2차 코일 사이, 코일과 대지 사이의 절연 저항을 측정한다. 옥내 배선에서는 전선 사이의 절연 저항이나 전선과 대지 사이의 절연 저항을 측정하는 데 사용한다.

 

http://homework.kids.daum.net/contents/contents_ency_view.php?contentsNo=2070316m5626547&catCodeId=11339

 

 정식 명칭은 절연저항계(絶緣抵抗計, megger, 메거)이다. 사전이나 서적을 찾아봐도 '절연저항기'라는 말은 없다. 현장에서는 '메가'라도 부르는데, 잘못된 표현이다. 정식 명칭을 사용하도록 하자. 이 글에서는 줄어 '메거'로 표현할 것이다.

 

1.2 올바른 메거의 선택

저압용 메거 : 500V

고압용 메거 : 1000V

 

 시중에 파는 메거의 경우 500V, 1000V가 주류를 이룬다. 가격차이가 많이 나지 않아서 1000V를 구입하려는 경우가 있는데, 이게 올바른 구입일까?

 

 우선 저압, 고압, 특고압이란 용어를 알아보자. 

 

종 류

저 압 

고 압 

특고압 

D C

750V

750초과 7,000V이하

7000V 초과

A C

600V

600초과 7,000V이하

7000V 초과

<표 1. 저압과 고압>

 

 위 표를 보면 저압과 고압의 차이가 이해가 될 것이다. 여기서 한가지 더 알아야 할 것이 있다.

  

 사용 전압의 범위

 절연저항치

 대지전압이 150[V] 이하

0.1[MΩ]

 대지전압이 150[V] 초과 300[V] 미만

0.2[MΩ]

사용전압이 300[V] 초과 400[V] 미만

0.3[MΩ]

사용전압이 400[V]

0.4[MΩ]

[비고]대지 전압 : 접지식 전로는 전선과 대지간의 전압, 비접지식 전로는 전선간의 전압

 

※신설공사일 때의 초기값 : 1[MΩ] 이상

<표 2. 저압의 절연저항>

 

 위 표를 보면 전압에 따라 요구하는 절연 저항값이 있다. 일반적으로는 저압(220, 380V)을 많이 사용을 한다. 저압의 절연 저항을 측정할때는 저압용 메거를 사용해야지 고압용을 사용할 필요는 없다. 저압 선로를 고압용 메거로 사용하면 엄격하게 검사가 되는 것은 사실이나, 위 표의 값 이상만 나와도 충분하다.

 

 저압의 절연 저항 측정시 약간 더 비싸고, 더 까다롭게 검사하고, 위험한(1000V) 고압용 메거를 사용할 필요는 없다. 용도에 맞게 사용하는게 가장 좋다.

 

2.메거의 명칭과 기능

 

 

 

 

<메거의 리드선과 집게>

 

 메거만이 집게를 가지고 있다. 적색은 전압을 인가하는 용도이고, 흑색 집게는 외함이나 전선, 단자를 집어 고정할 수 있는 용도이다.  

 

3.메거의 사용법

사용하기 전에 반드시 지켜야 할 것이 있다.

 

1.통전중일때(전기가 살아있을때) 절연저항 측정을 해서는 안된다.

 눈앞에서 번개가 보일 것이다.

2.절연저항 측정시 차단기를 OFF 시켜야 하며, 전기 · 전자용품의 플러그는 빼야 한다.

 500, 1000V를 인가하기 때문에 각종 전기기기에 손상을 줄 수 있다.

3.절연저항 측정시 흑색은 ⑥어스(EARTH)에, 적색은 ⑦AC.V(LINE)에 연결한다. 절연저항 측정시 ⑦AC.V(LINE)에 연결한 리드선을 손으로 만지거나 인체에 접촉이 되어서는 안된다.

 

용어는 제조회사의 메뉴얼 대로 설명을 하겠다.

 

3.1 ⑧메가 전체 OFF AC.V 전용렌지(ACV POWER OFF)

기능 : 교류 전압을 측정 및 전원을 끌때 설정하는 것이다.

연결위치 : EARTH COM(흑색), AC.V(적색)

측정범위 : AC 0~600V 

 

 <교류 전압 측정 및 OFF>

 

위 사진을 보면 지침이 220V를 가르키고 있다. 교류전압을 측정할 수 있다.

 

3.2 ⑬옴수동 스위치

기능 : 절연저항 측정을 한다.

연결위치 : EARTH COM(흑색), AC.V(적색)

측정범위 : 0~1000, ∞ [MΩ]

 

⑬옴수동 스위치 좌측의 POWER on/OFF 버튼을 누를때만 500V 전압이 인가된다. 누를때만 ⑮크램프 불이 깜빡인다.

 

※⑬옴수동 스위치 선택후 POWER on/OFF 버튼을 누른 상태에서 AC.V(LINE)에 꼽힌 적색을 손으로 만지거나 인체에 접촉이 되면 위험하다. 

 

<옴 수동 스위치>

 

 <옴수동 스위치 좌측의 POWER on/OFF 버튼을 누를때>

 

3.3 ⑩스위치

기능 : 절연저항을 측정한다.

연결위치 : EARTH COM(흑색), AC.V(적색)

측정범위 : 0~1000, ∞ [MΩ]

 

 연속적으로 500V 전압을 인가해서 절연저항을 측정한다. ⑬옴수동 스위치와 기능은 같으나, 연속적으로 전압을 인가하는 것만 다르다. ⑮크램프 불이 깜빡인다.

 

※⑩스위치 선택시 AC.V(LINE)에 꼽힌 적색을 손으로 만지거나 인체에 접촉이 되면 위험하다.

  

 <스위치>

 

위 사진처럼 지침이 0에 가까우면 절연상태가 매우 나쁘다. 사진 수치를 보면 0.2 MΩ 정도 되는데, 도통 수준이다. 전선의 상태가 저렇다면 매우 위험하니 빠른 조치를 해야 한다.

 

3.4 ⑪배터리 

 메가의 배터리의 양을 측정한다. 눈금이 BATT GOOD 위치에 있어야 하며, 그 이하일 경우 배터리를 교체해야 한다. 

 

<배터리 체크>

 

 위 사진의 배터리 지침선은 BATT GOOD 위치에 있으므로 양호하다.  

 

3.5 ⑮부저

기능 : 테스터기의  통전시험과 동일하다. 회로의 단선유무 및 전자 부품의 불량 검사시 유용하게 사용되어 진다.

연결위치 : EARTH COM(흑색), BUZZER(적색)

 

 <부저>

 

4.마치며

 위 내용을 보면 절연저항계가 어떤 것이며 어떤 용도로 사용되는지 알 수 있을 것이다. 메거로 일반 저항을 측정할 수는 없다는 것을 알 것이다. 전기적인 개념만 알면 별 어려움이 없이 사용 가능하다.

 

 다음에는 클램프미터(Clampmeter)의 사용법에 대해 알아볼 것이다.

 

참고로 아래는 제조회사의 메뉴얼을 스캔해서 올린다.

 

 

 

 