출입문 개방에 필요한 최대 힘을 기준으로 출입문에 설치된 폐쇄장치(Door Closer)의 폐쇄력(N)을 계산하시오.
[조건]
ㅇ 방화문 크기(높이×폭) : 2.0m×1.0m
ㅇ 차압은 법적 최소차압을 적용한다
ㅇ 출입문 손잡이는 문의 끝에 설치되었다
------------------------------------------------------------
아래 형식으로 답변을 해주신 분중에 1명을 선정하여 스타벅스 "아아"쿠폰을 쏩니다(단, 실명으로 가입한 경우)
[풀이]
1) 계산공식 및 설명 :
2) 계산과정 :
3) 답 :
첫댓글 1)F =Fdc+W×A×PA/2(W-d)
개방력110N이하,차압은최소40Pa적용,출입문 손잡이가 문끝에 있으므로 0m적용
2) 110=Fdc+1×2×40/2(1-0)
출입문폐쇄력은 70pa
3) 답70pa
답 70pa 인것 같은데요