심야전력(을) Ⅰ
심야시간대에만 심야전력기기에 전력을 공급하여 기타 시간대 필요한 열에너지를 생산·저장할 수 있고 축열률
100% 이상인 축냉설비 또는 중간부하시간대 및 최대부하시간대에 필요한 전기에너지를 심야시간대에 저장할 수 있고
충전율이 100% 이상인 냉난방설비를 설치한 고객에게 적용합니다.
심야전력(을) Ⅱ
축열을 위한 전기설비 용량이 20kW(입력기준) 이상인 축냉설비로서 축열률(기타 시간대 필요한 냉방에너지를 생산·
저장하는 비율) 또는 EHP(실외기)의 한랭지 난방소비전력과 ESS 운영에 필요한 운전소비전력의 합이 20kW(입력기준)
이상인 ESS 냉난방설비로서 충전율(중간부하시간대 및 최대부하시간대에 필요한 전기에너지를 저장하는 비율)이
40% 이상이며 24시간 전기를 사용하는 고객에게 적용합니다.
다만, 기본공급약관 제59조의 산업용 전력(을)에 해당하는 고객의 축냉설비는 축열률이 100% 이상이어야 하며,
심야전력 (을)Ⅰ으로 공급합니다.
심야전력을 공급할 수 없는 경우
심야전력을 예외적으로 공급하는 경우
호텔, 병원 등 24시간 냉방이 필요한 건물에서 한전이 인정하는 축냉설비를 설치하여 냉방하고자 하는 경우로서,
심야시간대 최대냉방부하(RT)가 주간 및 저녁시간대 최대냉방부하의 60% 이하이고, 심야시간대 냉방부하량(RTh)
이 일일 총 냉방부하량의 40% 이하일 경우에는 심야 전력을 공급할 수 있습니다.
[심야기기종류안내]
값싼 심야전력 요금을 적용받는 심야전력기기는 사용용도에 따라 다음과 같이 축냉설비, ESS 식식 냉난방설비, 축열식
난방․온수기기로 구분되며, 한전에서 지정한 시험기관의 실증시험을 통과한 기기에 대해서만 기기보급에 관한 계약을
체결한 후 보급되고 있습니다.
축냉설비
심야전력을 이용하여 얼음이나 냉수를 생산하여 축열조에 저장하였다가 주간 냉방에 사용하는 중대형 건물의
중앙집중식 냉방시스템에 이용하는 "설비형 축냉설비"와 소형건물의 냉방에 이용하는 "제품형 축냉설비" 이 있습니다.
ESS 식 냉난방설비
심야시간대에 전기를 ESS에 저장하였다가, 중간부하시간대와 최대부하시간대에 저장된 전기로 ESS와 연결된
EHP(전기히트펌프)를 가동하는 냉난방설비를 말합니다.
축열식 난방·온수기기
한전에서 정한 기준에 적합하게 온수 또는 열에너지를 저장할 수 있도록 제작된 기기로 심야시간에만 전기가 공급되지만,
저장된 온수 또는 열에너지로 24시간 난방을 할 수 있는 기기를 말합니다.
심야전력기기의 종류
축냉설비
· 설비형 축냉설비
· 제품형 축냉설비
ESS 식 냉난방설비
· ESS 식 냉난방설비
축열식 난방·온수기기
· 난방용 : 전기보일러, 히트펌프보일러, 온풍기, 온돌
· 온수용 : 온수기, 물 끓이기
기기특징
축냉설비는 주간 냉방에 사용하는 냉열을 야간에 만들어 탱크에 저장해 두었다가 그것을 낮에 이용함으로써, 열원기기의
용량이 작아지고 열원기기를 고효율로 운전할 수 있으며, 갑작스러운 부하 증가에 적절히 대응할 수 있는 등 여러 가지 장점을
갖고 있습니다.
특히 빙축열시스템은 0℃에서 물이 얼음으로 상변화 할 때 발생되는 잠열 (80kcal/kg)을 저장함으로 저장탱크의 체적이
작아 도심지 빌딩에 적용 가능한 시스템입니다.
축냉설비 개요
축냉설비는 냉열을 생산하는 열원기기와, 냉열을 저장하는 축열조, 그리고 냉열을 사용하는 공조기 등으로 구성되어
있으며 심야시간에는 열원기기를 가동하여 축열조에 냉열을 저장하고, 주간에는 열원기기를 정지하고 축열조의 냉열을
공조기나 팬코일에 순환시켜 냉방에 이용합니다. 또한 축열조의 냉열만으로 냉방이 부족할 때에는 열원기기도 함께
가동하도록 시스템을 구성합니다.
축냉설비 구성도
축냉설비의 종류(축방열방법)
빙축열시스템
관외착빙형(Ice on coil)
축열조 내에 설치하고 물을 채운 뒤 코일내부로 저온의 브라인 또는 냉매를 순환시켜 코일 주변에 제빙하는 방식
캡슐형(Ice Ball)
축열조 내에(ICE BALL or ICE LENS)을 채우고 캡슐의 주위로 저온의 브라인을 흐르게 하여 캡슐내부의 물을
제빙하는 방식
아이스슬러리형(Slurry Ice)
특수 제빙기를 통하여 얼음을 유동성 있게 반고체 형태로 제빙하여 배관을 통하여 축열조에 저장하는 방식
수축열시스템
축열조 내에 5℃이하 냉수를 저장, 냉수를 순환시켜 냉방하며 축열조 공간이 많이 소요되는 점은 단점이나 고효율
운전이 가능함
히트펌프의 증발기에서 발생(열을 흡수)하는 냉열을 이용한 냉방 또는 응축기에서 방출되는 고온의 열을 이용한 난방용
냉난방겸용시스템
설치사례
서대문구립 도서관(지열원 히트펌프)
KBS 부산방송국(관외착빙형)
용산민자역사(캡슐형)
한국국제전시장 KINTEX(슬러리형)
[ESS 식
기기특징
심야시간대에 전기를 ESS에 저장하였다가, 최대부하시간대(3시간)에 저장된 전기로 ESS와 연결된
EHP(전기히트펌프)를 가동함으로써 최대부하시간대의 냉난방부하로 인한 피크(정격소비전력의 95%)를 감축할 수
있는 냉난방설비입니다.
ESS 식 냉난방설비의 EHP(전기히트펌프)는 에너지효율등급 1등급의 고효율 제품으로 효율과 피크감축용 냉난방
설비입니다.
ESS 식 냉난방설비 구성도
[축열식 전기보일러] 가정용 요양원 모텔 목욕탕 등에서 심야전기보일러로 많이 사용
기기특징
축열식 전기보일러는 심야시간에 90℃정도의 온수를 만들어 축열조에 저장하였다가 필요한 시간에 온수를 사용하여
난방을 하는 장치이다.
가스, 기름보일러에 비해 부피가 큰 단점이 있으나 연료보충이 필요 없고 화재, 폭발 등으로부터 안전하다.
종류 및 성능
기기의 종류로는 축열방식에 따라 수축열식, 잠열축열식, 벽돌축열식 등으로 분류할 수 있는데 온수만을 축열조에
저장하는 수축열식이 가장 일반적이다.
축열식 보일러는 축열조에 저장된 열량을 난방에 이용하는 것이므로 미리 난방부하를 감안하여 축열조의 크기를
결정해야 한다.
축열식 전기보일러의 용량별 표준난방 면적은 다음과 같다.
난방면적 대비 축열조 용량
| 난방면적 대비 축열조 용량과 소비전력 | ||
| 표준난방면적(㎡) | 용량(ℓ) | 소비전력(kW) |
| 22 | 500 | 5.7 |
| 26 | 600 | 6.7 |
| 31 | 700 | 8 |
| 35 | 800 | 9 |
| 39 | 900 | 10 |
| 44 | 1,000 | 11 |
| 52 | 1200 | 13.4 |
| 65 | 1,500 | 16.7 |
| 79 | 1,800 | 20 |
| 87 | 2,000 | 22.3 |
| 109 | 2,500 | 27.7 |
| 118(35평) | 2,700 리트 | 30kw |
[축열식 전기온수기]
개요
축열식 전기온수기는 심야시간 동안 온수통 내부의 전기히터로 물을 데우고 내통과 외통 사이에 Glass wool이나
발포단열재를 충진 시켜 온수를 보온 저장하였다가 하루 종일 뜨거운 물을 사용하는 기기이다. 물의 저장온도는
80~85℃ 정도로 냉수와 혼합하여 사용하면 저장된 량의 2~3배 정도의 온수를 사용할 수 있다. 온수기의 주요 구조는
내통과 보온재, 외통, 전기히터, 온도조절장치 및 안전장치(누전차단기, 온도과승방지장치) 등으로 구성된다. 내통의
경우 스테인리스 강판 또는 glass lining(법랑질 코팅) 처리한 압연강판을 사용하므로 부식 발생 없이 청결한 온수를
이용할 수 있도록 제작된다.
기기특징
이 기기는 전기히터가 보온된 온수탱크 내에서 직접 발열하여 온수를 생산하므로 열손실이 거의 없으며, 다른 축열식
기기에 비하여 설치공간 확보가 비교적 용이하다.
또한 온수를 보온 저장하여 사용하므로 순간식 온수기(가스, 기름 등)에 비해 일시에 많은 온수를 사용할 수 있다.
기기 용량
| 기기용량(ℓ)별 사용인원(명) 안내 | |
| 기기용량(ℓ) 250 300 450 | 사용인원(명) 5 6 9 |
[축열식 히트펌프보일러]
제조회사별 문의처 및 A/S센터
| 제조회사별 문의처 및 A/S센터 안내 표 | |||
| 판매회사 | 전화번호 | 홈페이지 | A/S센터 |
제조회사별 히트펌프보일러 종류
| 제조회사별 히트펌프보일러 종류 | ||||||
| 순번 | 제조회사 오텍캐리어(쥬) | 품목 및 용량 | 모델명 | 최대소비전력 (KW) | 축열조 순환수(KW) | 계약전력 (KW) 14.6 |
축열조 순환수펌프 용량은 설치현장 여건에 따라 변경 가능
[심야 히트펌프보일러]
03 심야 히트펌프보일러
히트펌프보일러 개요
지원 내용
* 세부모델 공고문 확인
[사회복지시설 냉난방기]
04 사회복지시설 냉난방기
사회복지시설 냉난방기 개요
지원 내용
* 세부모델 공고문 확인
지원금: 구입 제품가격의 50% 이내
(모델별 지원한도 있음, 시설당 1,600만 원 한도)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[아래 : 참고 자료 임]
2025년 12월 기준 "한국전력 심야 요금"
[아래 내용 : 참고 자료 임]
25년 심야전력이란 심야요금 알아보기 가정용 전기보일러 공기열히트펌프
[축열식 소비전력 대비 심야히트펌프 심야전기요금 알아보기]
30kw x 6시간/일 x 30일 x 103.8원/kw당 = 560,000원/월요금
15kw x 6시간/일 x 30일 x 103.8원/kw당 = 280,000원/월요금
심야전기 축열 탱크식 보일러에
심야공기열 히트펌프 보일러를 설치하고
기존 심야전기 30 kwh를 15 kwh로 변경하여
15 kwh를
절약하는 추세입니다.
월 요금 절약 상담은 언제나 가능합니다.
감사합니다.
전경수 올림 Tel 010-5512-909
|
|