그림은 22.9kv 간이수전설비이다.
위에서 부터 하나하나 살펴보면
한전 COS 이후 2차측 첫째 단계에 ASS가 있다 자동고장 구분개폐기라고 하며
자체 보호기능을 가지고 있다.
과부하와 지락시 자체 차단 기능을 가지고 있다.
사용 용량에 맞게 세팅하여 사용하면 되며 세팅치는 아래 사진과 같다

그후 전주에 사람이 점검 가능한 높이에 ASS 조작반이 설치 되는데
조작 전원은 12V 배터리 2개로 사용 된다.
주기적으로 조작 배터리가 충전상태가 양호 한지 확인 하여야 한다.
조작반 모습

사진은 큐비클 내장형 ASS 즉 AISS의 조작반 모습이다.
클로즈와 오픈 스위치를 이용해 투입과 개방을 할수 있으며 램프테스트 버튼을 누르면 현재 세팅치와 현재
특고압측에 흐르는 전류양 등이 표시된다.
*** 램프테스트 버튼이 리셋 버튼과 연동되는 경우가 있다. 활선상에 리셋을 누르면
개방되어 전기공급이 끊긴다. 주의 하도록 하자.
아래 왼쪽에 + - 단자는 조작용 배터리 단자 전압을 측정할수 있는 단자대이다
이제 ASS를 따라 오면 PF 파워퓨즈가 있다.
파워퓨즈는 한번 차단되면 교체를 해야하며 외관 모습은 아래와 같다

아래 빨간 캡있는 부분이 아래이다. 아래와 위에 있는 홈에 링크소켓연결부를 홈에 맞춰 연결하고
(차후에 다시 설명할 기회가 있겠지만 스패너만 있으면 풀었다 다시 조이면 된다)
링크에 걸어서 DS봉으로 투입하면 된다.
퓨즈 용단시 윗부분에서 못같은 것이 튀어나와 링크에서 떨어지면서 차단되는데
간혹 용단되었는데도 링크에서 안떨어지는 경우도 있다.
용단이 되면 못이 튀어나오면서 아래 빨간 캡이 떨어지니
유관 점검시 항상 빨간 캡 유무를 확인해야 한다.
본인 수용가에 맞는 퓨즈는 한조 3개 정도는 가지고 있어야 한다.
큐비클 형 배전반에서는 한류형 휴즈와 소음기를 함께 쓰는 경우가 많으니 본 수용가 시설에 맞춰 사용하자
다음은 피뢰기이다.

빨간 원 안에 있는 것이 피뢰기이다 상부연결 선을 따라가면 1차 COS 2차측에 물려있다.
(이 수전설비에서는 1차도 COS를 사용하였다)
피뢰기 2차측은 접지선이 연결되어 접지 단자로 가는 것이로
이 연결단자는 피뢰기 동작시 터지면서 접지로 큰 이상 전압을 내보내면서 접지선연결부가 떨어진다.
유관 확인시 피뢰기 2차측 선이 잘 물려 있는지 항상 확인 해야 하겠다.
파란색 원은 MOF로 가는 메인 전원선이다