보일러의 점검 표. 매일점검(기동전 점검)
항목 |
조작 또는 점검항목 |
조작결과 또는 점검방법 |
1 |
급수배관, 취출밸브, 가스(연료)배관 개폐상황의 확인 |
·제조업체 취급설명서(밸브조작일람표) 에 의거 ·누수여부 ·이물질 부착여부 |
2 |
제어반내 절환스위치 확인 |
·上同 |
3 |
급수연화기를 운전, 급수경도, 급수탱크의 수위확인 |
·原水펌프운전 ·저수조 만수 |
4 |
저유탱크 유면확인, 유면계, 경보장치, 통기관, 탱크부착에 부착된 밸브의 기능확인 |
|
5 |
유배관중의 밸브의 개폐,
배관 및 배관중의 기기로부터의 누출확인 |
|
6 |
유배관의 공기빼기 |
|
7 |
보일러 수위확인 水柱管,
수면계 등의 밸브, 콕의 개폐상황확인 |
·기준수위+15mm ·밸브조작일람표에 의거 ·수위검출부 플로트 식 - 수은
스위치의 상태조사 (접점단자의 접촉상황 양호여부) 전극식 |
8 |
화염검출기의 점검 |
·受光面의 청소 |
|
보급수펌프 |
·음향, 진동, 커프링, 윤활유, 외부청소
등의 상태 ·전극봉의 상태 ·후드 밸브 작동상태 및 패킹 이상 여부 ·진공개폐기 작동 여부 ·가동부분, 습동부분의 마모손상 여부 ·플로트 또는 레버의 작동 점검 ·회전부분에 대한 안전장치 표시 여부 |
9 |
버너점검, 연소콘, 스테비라이져 노즐 점화장치(파이롯트버너 포함) |
·부착유의 제거 ·노즐청소 |
10 |
내화재의 탈락점검 |
|
11 |
배기가스 댐퍼의 점검(배기가스댐퍼가 있는 경우) |
|
12 |
저연소착화 위치의 확인
(비례제어의 경우) |
·조절밸브 지침이 저연소위치를 표시하고 있는지 |
13 |
각종압력계의 0지시확인 |
·눈으로 점검 |
항목 |
조작 또는 점검항목 |
조작결과 또는 점검방법 |
14 |
버너입구의 유압 점검 |
|
15 |
수면계의 기능확인 |
·증기압이 상용압에 도달한후, 수면계
콕 으로 블로우를 하여 수위 동작을 확인 |
16 |
수주관의 flow 밸브, 저수위 플로트 스위치 |
·증기압이 상용압력에 도달한 후에 각종 밸브로부터의 누출을 점검 |
17 |
저수위 플로트 스위치의
기능확인 |
·본체의 절차를 수행하여, 안전저수면이 하에서의 표시등 점등, 경보기의 울림 등을 확인 |
18 |
전극식 수위검출기의 기능확인 |
·上同 |
19 |
보일러 수위의 확인 |
|
20 |
증기압력스위치, 증기압력조정기의 설정압력확인 |
·3위치제어 또는 비례제어에 따라 다르 다(업체의 취급설명서 참고) |
항목 |
조작 또는 점검항목 |
조작결과 또는 점검방법 |
21 |
보일러 수위, 증기압, 연소상태, 배기가스상태의 점검 |
운전중상시감시 |
22 |
전극식수위제어장치의 기능확인 |
급수펌프의 ON/OFF위치를 확인 2회/1일 |
23 |
수면계의 기능점검 |
수면계의 flow에 따른 수위의 동작을 확인 2회/1일 |
24 |
저수위 경보장치의 기능점검 |
2회/1일 |
25 |
저수조 수위점검 |
2회/1일 |
26 |
급수펌프의 흡입압력, 급수온도, 토출압력확인 |
2회/1일 |
27 |
급수유량계 작동점검 |
2회/1일 |
28 |
급수배관의 누수점검 |
2회/1일 |
29 |
유류저장탱크의 유면점검
및 유면계, 유온계의 점검 |
|
30 |
링크장치의 점검 |
|
31 |
배기가스댐퍼로부터의 가스누출점검 |
|
32 |
연료유량계의 작동점검(유온, 유압) |
작동이 원할한가 1회/1시간 |
항목 |
조작 또는 점검항목 |
조작결과 또는 점검방법 |
33 |
주차단밸브의 全閉확인 |
送氣정지 |
34 |
보일러水의 blow down 및
통의 압력확인 |
필요 blow량에 해당하는 급수로 blow를
하고, 통의 잔압은 2kg/cm2이하를 확인 |
35 |
기름, 물의 운전스위치 차단, |
밸조작일람표에 의해 |
36 |
전원스위치 OFF확인 |
|
37 |
배기가스 댐퍼全閉확인 |
|
점 검 항 목 |
점 검 항 목 |
점검주기 |
확인 |
온도계 및 압력계 |
·지침의 정상 여부 |
1 주 |
|
펌프류 |
·펌프 스트레이너 청소 여부 ·압력계 지침의 정상 여부 ·진동 및 샤프트의 마모 상태 ·센터 및 축 베어링의 손상 여부 ·윤활유의 주유 상태 ·마그네트 스위치의 작동
상태 |
1 주 |
|
저탕조 |
·내부 스케일의 청소 여부 ·온도조절밸브의 작동여부 ·부식 및 손상 여부 |
3~6개월 매일
1 주 |
|
각종 밸브류 |
·정상작동 상태 |
매일 |
|
자동제어 장치 |
·기능의 이상 여부 ·단자의 이상 여부 |
매일 |
|
열교환기 |
·각종 조절밸브의 설정온도 및 압력의 정상 여부 ·내부 스케일 제거상태 여부 ·외부 손상 및 부식여부 |
매일 3~6개월 |
|
부대배관 |
·누수 및 지지철물의 손상 여부 ·스트레이너 트랩의 작동여부 |
1 주 1
주 |
|
점검항목 |
점 검 항 목 |
점검주기 |
확인 |
부대 배관 |
·배관의 이음부, 접합부의 부식 또는 누수 여부
·각종 밸브의 작동상태 및 누수 여부 ·배관의
보온상태 양호 여부 ·지지철물의 이완 여부 |
1 주 |
|
트랩 및
스트레이너 |
·트랩 및 스트레이너 내부의 잡물 및 스케일 제거 유무 ·외부청결 및 누수 여부 |
1 주 |
|
구조물
및
기타 |
·내부벽체 누수 여부 ·바닥기울기 불량으로 인한 침수 여부 ·조명등의 설치상태 여부 ·청소상태 여부 |
|
|