이론
1. 가스개론
2. 사고분석, 예방
3. 가스설비
4. 법규
실습
1. 사용시설
2. 정압기
3. 연소기
크게 7가지 목차로 나눠집니다~
1. 가스개론
Ⅰ. 가스 개요
1-1 고압가스의 분류
가. 저장, 취급 상태에 따른 분류
(1) 압축가스
(2) 액화가스
(3) 용해가스
나. 연소성에 따른 분류
(1) 가연성가스
* 가연상가스를 분류하는 법적인 규정
- 폭발한계(연소범위)의 하한이 10%이하인 것
- 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20%이상인 것
(2) 조연성가스
(3) 불연성가스
1-2 고압가스의 기초단위
가. 압력의 단위
구분
기압
kg/㎠
mmHg
mH₂0
kPa
기압
1
1.033
760
10.33
101.3
kg/㎠
0.968
1
735.7
10.00
98.06
나. 압력의 종류
(1) 압력의 종류
* 절대압력 = 게이지압력 + 대기압
Ⅱ. 주요 고압가스의 특성
?1-1 LNG (액화천연가스) 중요부분
- 메탄이 주성분
- 도시가스의 주성분
- -162℃
- 액화시키면 1/600로 줄어듬
- 상온에서 가스비중은 0.55정도 (공기보다 가볍다)
- 도시가스 연료, 바런용 연료, 공업용으로 널리 사용
- 주성분인 메탄은 연소속도가 느리며, 최소발화에너지, 발화점 및 폭발 하한계 농도가 높다.
- 천연가스는 독성은 없으나.고농도로 존재할 경우 산소농도 저하에 의한질식 현상에 주의하여아 한다.
1-2 LPG (액화석유가스) 중요부분
- 무색,무취
- 프로탄과 부탄이 주성분
- 기화 및 액화가 쉽다.
(부탄의 경우는 겨울철 영하의 온도에서는 기화되기가 어렵고, 기화되어나 다시 액화될 가능성이 있다.)
- 공기보다 무겁고, 물보다 가볍다.
- 액화되면 부피가 작아진다. (1/250정도)
- 연소시 다량의 공기가 필요하다.
- 발열량 및 청정성이 우수하다.
- LPG는 유지류 및 천연고무를 녹이는 용해성이 있다.
1-3 일반가스
가. 산소
- 공기중의 약21%함유
- 다른 원소와 직접 화합하여 산화물을 만든다.
(단 귀금속, 희가스 와는 반응하지 않는다.)
- 수소와는 격력하게 반응하여 폭발하고 물을 생성한다.
- 조연성 가스이다.
나. 염소
- 황록생의 무거운 기체
- 기체일때 무게는 공기보다 약 2.5배 무겁다.
- 조연성 가스로 취급한다.
- 염소와 아세틸렌이 접촉하게 되면 자연발화의 가능성이 높다.
다. 암모니아
- 강한 냄새를 가지며, 무색의 기체이다.
- 냉동기의 냉매(무수암모니아)
- 가장 밀도가 작고 가벼운 기체이다.
- 탄소와 반응하여 메탄을 생성, 수소취화현상 일으킴
- 염소, 불소와 반응하여 폭발이 일어난다.
라. 아세틸렌
- 3중 결합을 가진 불포화 탄화수소
- 비점과 융점이 거의 비슷하므로, 고체 아세틸렌은 융해하지 않고 승화한다.
- 압력을 받으면 극히 불안정하며, 0.1MPa이상에서는 폭발적으로 자기분해를 일으킴
- 구리, 은, 수은 등에 아세틸렌을 접촉시키면 폭발성의 금속 아세틸라이드를 생성하므로 아세틸렌에 사용하는 금속은 제한적
- 구리함유랑이 62% 초과하는 동합금을 아세틸렌설비에 사용해서는 안된다.
2. 사고분석 예방
Ⅰ. 가스안전관리 개요
1-1 사고를 예방하기 위해서는
- 가스안전에 대한 관심과 참여
- 가스사고 분석을 통한 정확한 이해
- 가스사용장의 안전의식 제고
- 안전관리에 대한 지식과 요령 습득
1-2 가스사고 원인
- 취급부주의 사고
- 시설미비
- 고의사고
1-3 취급부주의 사고 예방대책은
- 교육, 훈련, 안전장치의 설치 및 유지관리
1-4 시설미비 사고 예방대책은
- 안전점검과 수리, 보수를 통한 설비 최적화
Ⅱ. 휴먼에러 예방
1-1 휴먼에러 방지의 기본
- 근원적인 안전장치 강구
- 인간공학적 작업설계
- 적성에 맞는 작업자 배치
- 교육훈련
Ⅲ. 가스사고의 형태
1-1 가스화재
- 가스화재, 폭발사고를 방지하기 위한 가장 기본적인 방법은 우선 가스 (누출)이 안되도록 하는 것이며,
둘째는 (점화원)을 제거하는 방법인 것이다.
1-2 가스폭발
- 점화원에 의하여 연소방응이 급격히 진행되면서 빛과 열을 발하며, 폭음을 동반하는 연소현상
- 폭굉현상 : 폭발 현상중 연소속도가 소리의 속도(음속:340m/s)보다 빠른 경우
1-3 일산화탄소 중독사고
가. CO중도 예방법
- 환기가 양호한 장소에 설치
- 충분한 공기 공급
- 배기가스가 외부로 잘 배출되도록할것
나. 일산화탄소 중독증상
- 초기증상 : 두통, 현기증, 메스꺼움, 구토
다. 일산화탄소 긴급좇
- 창문을 개방하고 환자를 신선한 장소로 옮김
- 머리를 뒤록 젖히고 턱을 들어 올려 기도를 유지
- 입안의 이물질을 제거
- 호흡이 멈출 경우 인공호흡을 실시
- 고압산소 치료가 가능한 병원으로 이송
라. 산소결핍 사고
- 18%미만 산소결핍 농도
- 내부 작업시에는 산소농도가 18%이상 유지되도록 조치
Ⅳ. 6대 가스사고 사례
1-1 보일러 사고의 주요원인
- 빈말폐식 보일러 전용보일러실에 미설치
1-2 이동부탄연소기 사고의 주요원인
- 잔가스 용기 구멍 뚫지 않고 버림(화기 접촉시 파열)등
Ⅴ. 사용시설 점검요령
1-1 일상점검 내용
- 검지기나 발포성 용액등으로 가스누출을 점검
- 가스연소기의 상태를 점검
- 환기상태점검
- 안전장치 설치
1-2 도시가스시설 점검방법
- 호스 상태 확인 (3m 이내)
Ⅵ. 가스화재시 소화?
1-1염소
- 염소의 중화제로는 가성소다수용액, 탄산소다수용액, 소석회 등이 있다.
1-2 암모니아
- 암모니아는 독성 및 가연상가스
1-3 암모닝 누출됬을때
- 방독면 등 보호구를 착용하여 주위의 화기를 차단
- 누출부위에 접근할 때는 바람을 등지고 접근
- 용기가 옥내에서 누출될 경우는 옥외로 반출
- 대량누출인 경우 물을 살수시켜 흡수 중화시킴
- 흡수, 이송설비를 가동하여 중화설비로 보내 중화시킴
1-4 아세틸렌
- 폭발범위가 매우넓고, 가장 위험한 폭발성 가스
?
3. 가스설비
Ⅰ.가스설비의 종류 및 특성
1-1 용기의 종류
- 용기란 : 고압가스를 충전하기 위한 것(부속품 포함)으로서 이동할수 있는 것
1-2 이음매 없는 용기
- 산소, 수소, 질소, 알곤, 천연가스
1-3 용접용기는
- LP가스, 후레온, 암모니아, 용해아세틸렌
1-4 초저온 용기 : -50℃이하인 액화가스를 충전하기 위한 용기
- 액화질소, 액화알곤, 액화천연가스
- 내부용기로는 저온취성이 강한 오스테나이트계 스테인리스강
- 진공단열로 시공되며 내부에는 단열재로 충진
1-5 접합 또는 납붙임용기
- 살충제, 화장품, 의약품, 도료
1-6 조정기
- 입구압력범위, 조정기용량, 조정기 출구 표준 압력
- 1딘 감압식 저압조정기 : 입구압력은 0.07~1.56MPa, 출구압력은 2.8±0.5kpa
- 자동절체식 일체형 저압조정기 : 2차용 조정기가 출구측에 직결, 출구압력은 2.55~3.3kpa
- 조정기 취급시 주의사항(간단히 볼것.)
1-7 가스계량기
- 목적은 LPG의 경우 용기 내의 잔가스량 예측 가능, 가스공급 중단되는일 없고, 중량시비가 없어짐
- 건식가스미터 동작 원리 : 장점 : 값이 저렴, 유지관리 편리
단점 : 대용량의 것은 설치면적이 크다
- 건식가스미터는 주로 가정용의 널리 사용
- 가스계량기의 선정은 2배용량을 갖는것
1-8 배관재료
- A : mm, B : inch
- 배관용탄소강관 : 현재는 연료용 가스배관으로 사용하지 않는다.
- 압력배관용 탄소강관 : 1MPa ~ 10MPa사용하는 압력배관에 쓰이는 배관
- 연료가스 배관용 탄소강관 : 사용압력이 중압(0.1MPa ~ 1.0MPa) 이하인 연료용가스
- 동관 : 장점 : 전기 및 열전도성이 좋다, 내식성이 크다. 전연성이 풍부, 강관에 비해 가공성이 좋다.
단점 : 충격 및 타격에 약함
- 기스용 폴리에틸렌관 : 매몰배관의 사용, 직사광선과 열에 약함, 최고사용압력이 0.4MPa이하
- 가스용 금속플렉시블호스 : 3.3kPa 이하인 액화 석유가스 사용
1-9 밸브박스
- 사용자의 사용목적 이외에 개폐할 수 없도록 전용 개폐기구를 사용하여 개폐하는 구조
- 밸브박스의 점검사항 : 긴급시 조작에 지장이 없도록 할것
뚜껑이 노면과 일치하지 않는 경우에는 적절히 조치할것
내부에 물이 고여있지 않도록 유지관리
밸브 등에는 부식방지 도장을 주기적으로 할것
- 볼 밸브 : 90℃회전, 주로 저압배관에 사용
- 글로우브 밸브 : 구형의 밸브 몸통을 갖고, 기밀성이 우수하다, 유체의 압력손실이 큰단점이며 주로 중압 및 고압부에 사용
1-10 기화장치
- 기화장치 설치시 장점 : 연속공급이 가능, 균일한 발열량, 설치장소의 면적감소,비점이 높은 가스도 겨울철이나 한냉지에서 사용
단점 : 초기시설비가 비싸고, 유지관리에 비용이 소모
- 기화기(전열온수식)의 부속품 : 온도제어장치. 안전밸브, 액유출 방지장치
1-11 소형저장탱크
- 3톤 미만, 내용적의 85%를 넘지 않도록 충전
- 소형저장탱크의 부속설비는 : 안전밸브, 과충전방지장치. 카플링, 액면계
- 소형저장탱크 설치 장소에 펌프 또는 압축기가 설치된 경우에는 탱크로리 할수 있다.
1-12 연소기
- 시간당 가스소비량이 20만kcal이하인것을 허갇상 가스용품으로 규정
?
1-13 흡수식 냉온수기
- 용액 및 냉매 : 냉매- 물, 흡수제-LiBr
- 흡수식 냉온수기 취급시 주의사항 : 대량의 가스연료 사용
공기의 유입은 격렬한 부식을 유발
정기적인 수질 검사 필요
?
Ⅱ. 사용설비의 유지관리
1. 퓨즈콕의 유지관리 요령
1-1 퓨즈콕
- 콕에 내장된 볼이 또올라 가스 통로를 자동으로 차단하므로 안전관리상 효과가 크다.
- 콕의 사용 및 유지관리상의 주의사항 : 콕의 열림정도로 화력을 조절하지 말것
LP가스용 사용, 사용하지 않는 콕은 제거한 후 플로그로 마감조치
연소기 사용후 말단콕을 잠그도록
콕은 분해 또는 구조변경하지 않는다.
'T' 자형으로 사용하지 않는다.
?
1-2 방식의 개요
- 희생양극법 = 유전양극법 : 가장오래되고 많이 사용
- 저전위 금속 : 마그네슘, 알류미늄, 아연
4. 법규
Ⅰ.가스관계법의 연혁과 법제정의 의의
1-1 가연성가스
- 하한이 낮을수록 상한과 하한의 폭이 클수록 위험한 가스
1-2 안전관리자의 자격과 선임인원
- 저장능력 250kg초과 (압축가스는 저장능력 100㎥초과)
1-3 특정고압가스 사용신고
- 특정고압가스 : 수소, 산소, 액화암모니아, 아세틸렌, 액화염소, 천연가스
(아닌것 LPG, 헬륨, 알륨)
1-4 특정고압가스사용신고 대상
- 저장능력 250kg 이상의 액화가스 저장설비
- 저장능력 50㎥ 이상의 압축가스 저장설비
- 배관으로 특정고압가스(천연가스는 제외)를 공급받아 사용하려는 자
- 자도아 연료용으로 특정고압가스를 공급받아 사용하려는 자
1-5 정기검사 시기
- 특정고압가스사용신고자는 완성검사증명서를 발급받은 날을 기준으로 매1년이 되는 날의 전후 15일 이내
Ⅱ. 액화석유가스의 안전관리 및 사업법
1-1 저장설비
- 저장설비, 소형저장탱크 및 용기(용기집합설비 및 충전용기보관실을 포함)를 말함
?
1-2 소형저장탱크
- 3톤 미만, 동일장소에 설치하는 소형저장탱크의 수는 6개 이하로 하고, 충전질량의 합계가 5,000kg미만
?
1-3 액화석유가스 특정사용자
(1) 제1종보호시설 또는 지하실 안에서 액화석유가스를 사용하고자 하는 자(주거용으로 사용하는 것은 제외)
(2) 위(1호)이외의 장소에서 액화석유가스를 사용하는자
- 집단급식소를 운영
- 식품접개업의 영업
- 공동으로 저장능력 250kg이상
- 저장능력 250kg이상 5톤 미만
? (3) 자동차의 연료용
(4) 건축법에 의하여 사용승인을 받아야 하는 건축물 중 단독주택, 공동주택 및 오피스텔의 건축주
(5) 안전관리상 필요하다고 인정하여 지정하는 자
? ?
1-4 액화석유가스 특정사용시설의 검사
? - 정기검사는 완성검사증명서를 발급받은 날을 기준으로 1년이되는 날의 전후 30일 이내 받을것
(다용이용시설의 경우에는 매6개월이 되는 날의 전후 30일인)
?
1-5 완성검사를 받아야 하는 시설의 변경공사는 다음과 같다.
? - 저장능력 500킬로그램 이상 용기집합설비
1-6 액화석유가스 공급방법
? (1) 용기에 의한 방벙(중량판매)
- 내용적이 30L미만의 용기
- 옥외에서 이동하는 경우
- 주택외의 건축물중 그영업장(면적이 40㎡이한인곳)
- 경로당 또는가정보육시설 사용하는 경우
- 단독주택에서 사용하는 경우
1-7 계약해지 및 공급설비의 철거
- 용기가스 비자는 계약기간 동안 무단으로 가스공급 중단, 협의업시 요금인상, 안전점검 미실시 및 기타 안전관리 업무 미시행시
계약 해지를 할수 있다
1-8 액화석유가스 특정사용시설중 공동저장시설 외의 시설
- 저장능력 250kg 초과 (소형저장탱크를 설치한 시설은 저장능력 1톤 초과)
1-9 보험가입
- 영업장면적이 100㎡이상 또는 상시 1회 50인 이상 수용할수 있는 급식소
- 시장에서 액화석유가스의 저장능력이 100kg이상인 저장설비
- 액화석유가스의 저장능력이 250kg이상 저장설비를 갖춘자 다만, 주거용으로 액화석유가스를 사용하는 자를 제외
천안 가스안전교육원
가스안전관리자(가스사용시설안전관리자 자격증 취득하기)
처음으로 시험을 준비하는 수험생 여러분 혼자 고민하지 마시고
아래 카페에 가입하시면 같이 자격증 준비하는 동료 수험생들을 만나 볼수 있습니다
더 많은 자료를 찾으신다면 아래 카페에 가입하시고
도움 받으시면 누구나 합격할수 있습니다
이미 수 많은 선배님 합격자들을 배출하고 있는 카페 이며
선배 합격생들이 전하는 생생한 기출문제, 요점노트, 합격후기, 같이 제공 해 드립니다
가스안전관리자(가스사용시설안전관리자) : 네이버 대표카페
https://cafe.naver.com/plus2050